Ðề: Chọn bình áp lực như thế nào?
Cám ơn bác, xin lỗi bác, tôi cứ tưởng là hỏi như thế là đủ, vì thực ra tôi cũng nghĩ là nó có cách tính chung thôi. Đối với nhà công nghiệp, yêu cầu không chặt chẽ như nhà cao tầng thì anh tôi toàn chọn bừa một cái bình 100L sau hệ thống bơm tăng áp. Nhưng đối với nhà cao tầng dân dụng, mọi thiết kế đều phải theo tiêu chuẩn nên tôi không biết là có tiêu chuẩn hay có sách nào hướng dẫn cách tính chọn cho cái bình ấy không,tôi đưa ra thông số chẳng hạn tòa nhà làm việc 10 tầng, bơm tăng áp lưu luợng 20m3/h, H=40m, hệ bơm tăng áp đương nhiên cần một cái bình áp lực đúng không ạ, chọn thế nào? Nhờ các bác giúp tôi!
Lâu nay, thuật ngữ "Bơm tăng áp" của Việt Nam hay Booster Pumps tiếng Anh làm nhiều người hiểu sai ý nghĩa của hệ thống này. Thực tế bản chất của hệ thống không phải như thế. Tôi nghĩ là cái gì cũng đi vào bản chất vấn đề thì các bạn sẽ hiểu và áp dụng thông suốt một cách chính xác.
- Đầu tiên xin nói là để tăng áp lức bạn phải dùng bơm. Các bơm nước sẽ giúp tăng áp lên cao và bạn có thể dùng nước mạnh (thế mới xướng tay chứ).
- Khi bơm dừng, áp đường ống sẽ tụt xuống về 0 bar. Khi đó nếu muốn xướng tay, bạn lại phải bật bơm lên để rửa tay (hề hề)
- Vậy thì rõ ràng để có áp nước mạnh thì phải bật bơm lên nhưng chẳng lẽ cứ rửa tay lại phải bật máy bơm??? (Vấn đề về hệ thống bơm tăng áp chính là giải quyết câu hỏi này đây!!!)
Sau ba câu vào đề, tôi xin nói về đặc điểm của 1 hệ bơm tăng áp:
- 1 hệ bơm tắng áp phải là 1 hệ kín áp (áp lực không bị tụt đi theo thời gian). Vì thế khi mở vòi nước, áp lực mạnh làm ta sướng tay chứ!
Bây giờ xin nói tiếp về hệ bơm tăng áp. Rõ ràng muốn có ấp mạnh phải chạy bơm thôi. tính chất tự động cho bơm chạy chính là công tắc áp lực. Công tắc này sẽ chỉnh theo mức áp lực ta muốn. Nếu đạt thì bơm dừng và không đạt khi bơm phải chạy. Do đó, áp chỉnh ở công tắc áp lực sẽ nhỏ hơn cột áp bơm thực tế.
Vấn đề ở đây là 1 bơm sẽ phải chạy liên tục thì bơm sẽ hỏng nhanh thôi. Bình mà ta hay gọi là tăng áp thực tế là một bồn chứa nước áp lực cao!
Cấu tạo của bồn gồm 2 ngăn, một ngăn chứa khí én có áp lực 1 bar, ngăn còn lại dùng chứa nước. Với tầm chỉnh áp lực từ 2.5 bar đến 3.5 bar, rõ ràng thể tích nước cực đại chứa trong bình là bao nhiêu thì cần phải theo dõi bảng đặc tính kỹ thuật của bình. Vấn đề tôi nói với các bạn ở đây là chọn bình thế nào là hợp lý.
Giả sử bạn có 1 bơm dùng cho 10 vòi nước, tất nhiên là bơm có thể bật lên, tuy nhiên số lần khởi động bơm quá nhiều sẽ dẫn đến hỏng bơm. Vì thế lượng nước trữ trong bồn đóng vai trò làm giảm số tần số chạy bơm và đây cũng chính là bản chất dùng bình tăng áp trong các hệ thống bơm.
Điều này có nghĩa là bình tăng áp thực ra là bồn chứa nước áp lực cao nhằm làm giảm tần số hoạt động của bơm (nghe có vẻ lạ nhưng đây là thiết bị được tạo ra để giải quyết vấn đề kỹ thuật duy nhất là giảm tần số hoạt động của bơm - một bài toán kinh tế và kỹ thuật rất đặc biệt)
Như thế việc chọn bồn sẽ phụ thuộc vào tần số hoạt động cho phép của 1 bơm (thông số này xem ra khó tra cứu được vì rất ít tài liệu nói đến). Tuy nhiên 1 cách định tính thì bạn có thể chọn thế này, nếu bơm dừng thì ít nhất phải 7 phút sau mới cho phép hoạt động. Với 10 vòi nước rửa tay, công suất 0.07l/s thì lượng nước tiêu thụ trong 7 phút là: 7*60*10*0.07 = 294 lít.
Với 1 bồn bất kỳ, áp lực tăng từ 2.5bar đến 3.5bar, thể tích thay đổi là: V = G(3.5 - 2.5) = G
Tham số G được cung cấp bởi đặc tính kỹ thuật của bồn. Tuy nhiên điều cơ bản là V > 294 lit cần được thỏa mãn. Đây chính là cách để chọn bình tăng áp.
Viết vấn đề này ra để mọi người nhìn nhận 1 hệ thống rất cơ bản là hệ booster Pump thì bơm đóng vai trò tăng áp, công tắc áp lực đóng vai trò gọi bơm hoạt động. Còn bình tăng áp thực chất đóng vai trò là bồn chứa nước áp lực cao nhằm tránh cho bơm hoạt động nhiều lần (giảm tần số hoạt động của bơm)
Nói chung, khi bạn nói về hệ Booster Pump, bạn phải hiều là chúng có các thiết bị như vậy và mục đích của các thiết bị cũng chỉ là như thế thôi!