Chọn bình áp lực như thế nào?

Ðề: Chọn bình áp lực như thế nào?

Tranh luận luôn luôn là một điều tốt, vì nó sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Cái quan trọng trong tranh luận là tôn trọng nhau và, các bên có cùng mục tiêu tranh luận là tìm ra cái đúng. Đôi khi chúng ta không có thói quen tranh luận và cứ nghĩ rằng tranh luận là cãi nhau. Nếu quan niệm như thế thì thật là khó để mỗi người bầy tỏ quan điểm của mình, cái đó có thể kéo theo nhiều hệ lụy không tốt, chẳng hạn 1 điều gì đó sai nhưng ai cũng ngại nói ra điều đó, thì sẽ có nhiều người nghĩ là nó đúng. Tôi nghĩ là nếu thành tâm trong tranh luận và có thiện ý thì dù có sai cũng được mọi người tôn trọng. Thực ra thì chúng ta lên đây post bài có ai biết chúng ta là ai đâu(ít ra là với tôi), và chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải post bài, cũng chả được lợi lộc gì, mà nó chỉ thuần túy xuất phát từ việc muốn tìm hiểu và chia sẻ kiến thức.
Về cái bơm thì, nếu 2 bơm có cùng lưu lượng và cột áp (thực tế khi chạy, chứ giá trị ghi trên thân bơm là ở 1 điểm cụ thể trên đường đặc tính và nó thường ghi là Hmax và Qmax, tức là nếu Hmax thì Q=0), mà công suất điện khác nhau chỉ chứng tỏ là hiệu suất bơm của cái bơm có công suất điện lớn hơn là kém hơn hay eta bơm nhỏ hơn. Việc một bơm công suất nhỏ có cột áp (hay đẩy cao) hơn một bơm là chuyện bình thường, vấn đề là nếu nó đẩy cao hơn thì lưu lượng của nó sẽ thấp. Còn nguyên nhân đẩy cao hay đẩy thấp thì là do cấu tạo của bơm quyết định. Nếu bạn muốn thí nghiệm thì sao không tháo cái bình tích áp của cái bơm công suất nhỏ lắp vào cái bơm công suất 125w xem nó có cải thiện cột áp được không.
Về phần thủy lực thì dù có hay không có bình tích năng thì áp suất hệ thống vẫn không đổi (thực ra là giao động trong một giải nào đó), phụ thuộc vào bơm dầu và do điều chỉnh valve điều áp. Việc tạo ra một lực lớn (như ép cọc), hay chỉ cần tạo ra một lực giữ rất nhỏ(như kẹp chặt 1 chi tiết cơ khí cần gia công) thì vẫn là từ một nguồn đó mà ra, tức là áp suất dầu như nhau, chỉ có điều là đường kính của Piston lớn hơn hay nhỏ hơn mà thôi.
Trong cái kích thì là 2 cái Cylinder nối với nhau, áp lực tạo ra bên trong là như nhau, tuy nhiên lực tác dụng lên 2 piston là khác nhau. Cái phần to (thường dùng nâng ô tô) để mà nâng lên 1cm thì chúng ta phải nhấn cái cần kia lên xuống cả 100cm, tức là tốn về công ngang nhau, chỉ có điều là cái kích nó cho phép chúng ta chia nhỏ phần việc ra mà làm từ từ thôi.

đấy, bạn nói thế tức là bạn đã hiểu v/đ đấy.
nếu mà không có việc tăng lực lên thì người ta không chế ra cái kích thủy lực. tuy áp suất như nhau nhưng áp lực nó lại khuếch đại lên. đó là bản chất của lý thuyết về thủy lực ứng dụng trong cái kích.
v/đ này ứng dụng trong rất nhiều thứ. cũng như cái máy nén khí để giảm nhẹ cho lao động của con người. và cái bình áp để tăng hiệu năng cho cái máy nén. tôi chưa thấy ai sử dụng máy nén mà không có bình áp.
vì vậy, không cứ vào lý luận nào, hay sách nào, thì bằng trực quan chúng tôi cũng nhận thức những điều đó để làm việc.
 
Ðề: Chọn bình áp lực như thế nào?

Nhân tiện thấy cái vấn đề này cũng sôi nổi quá
Các bạn cho mình hỏi cái
- bình tích áp và bình giãn nở có khác gì nhau không ?(vì thấy mốt số bản thiết kế để là expansive tank )
- nếu mình dùng bơm tăng áp là bơm biến tầng thì có cần dùng bình tích áp không ?
 
Ðề: Chọn bình áp lực như thế nào?

Nhân tiện thấy cái vấn đề này cũng sôi nổi quá
Các bạn cho mình hỏi cái
- bình tích áp và bình giãn nở có khác gì nhau không ?(vì thấy mốt số bản thiết kế để là expansive tank )
- nếu mình dùng bơm tăng áp là bơm biến tầng thì có cần dùng bình tích áp không ?

Hi hi, thật vui vì thấy một topic được mở ra lại có nhiều tranh luận thế. Hi vọng là mọi khúc mắc của các bạn khi đăng lên đây đều được trả lời nhanh và sôi nổi.
@ hainhai : Bác đọc các bài của bác nguyenledung ở trên đây thì đã hiểu bình tích áp là gì rồi đấy, và đương nhiên là bơm tăng áp là bơm biến tần thì vẫn cần dùng bình tích áp vì mục đích chính của bình tích áp là làm giảm số lần đóng mở của bơm.
Còn bình giãn nở expansion tank thì tôi hiểu nôm na ( và đã sử dụng ) trong lĩnh vực hvac là dùng để bù nước cho hệ water chilled, bình giãn nở có 2 loại kín và hở. Loại bình giãn nở hở tức là áp suất trong bình bằng với áp suất khí quyển thì được đặt cao hơn điểm cao nhất trong hệ thống đường ống water chilled tối thiểu là 1.5m, nó có nhiệm vụ bù phần nước thất thoát của hệ thống đường ống (thường là nối vào đường header hồi về chiller). Bình giãn nở kín thì cũng dùng với mục đích trên nhưng về cấu tạo thì tôi ko tường tận, theo tôi hiểu thì nó hoạt động bù áp tương đối giống với nguyên lý của bình áp lực.
 
Ðề: Chọn bình áp lực như thế nào?

Theo mình hiểu thì bạn tính chọn bình thích áp cho hệ thống chữa cháy đúng không?
Bình tích áp có nhiệm vụ nâng cao tuổi thọ của bơm bù áp và duy trì áp lực trong hệ thống chữa cháy. Tùy vào quy mô công trình mà lựa chọn bình tích áp cho hợp lý.
Thân
 
Cho mình hỏi là đây có phải là binh tích khí nén không mọi người , mình cũng đang phải nghiên cứu về một số vấn đề này
 
Ðề: Chọn bình áp lực như thế nào?




về điều này thì bác lại đi ra ngoài ý của bạn nói ra.
tôi phân biệt rất rõ áp suất và áp lực. do vậy mới nói rằng cái bình tích áp nó có tác dụng gì.
bạn nên đi sâu thực tế thêm sẽ thấy rõ. nói nôm na như tôi đã ví dụ, 2 cái bơm nước con con, 1 cái cs 125 w, không có bình áp, 1 cái có bình áp và công suất chỉ có 115 w, cùng tạo ra cột áp và lưu lượng như nhau. đây là nói trên số liệu cụ thể trên nhãn máy, cùng của nhật, và lưu hành rộng rãi trong dân chúng chứ không phải đồ quý hiếm đặc biệt gì. vì tôi hay va chạm các loại này nên nói chắc với bạn thế. và cái bình áp của con bơm này nó cũng nhỏ thôi, chỉ chừng hơn 1 lit nước, gắn trên thân bơm. còn nói rộng ra, hiện nay có rất nhiều loại bơm gia đình loại hút sâu, đẩy cao, đề gắn bình áp kèm theo. bình có nhiều loại ừ 1 lit nước đến hơn 5 lit. tôi nghĩ chắc hãng chế tạo họ không phải làm thừa ra làm gì đâu.
còn nói về thủy lực, tôi ví dụ bạn thấy cái máy ép cọc bê tông. nếu cái mô tơ ấy nén thì chắc không đủ để chuyển động cái cọc. nhưng thông qua hệ thủy lực, xi lanh, pitton, ben, bình áp .... nó tạo ra một lực rất lớn để ép nhưng cây cọc dài có đến chục m. vì sao vậy ? vì áp suất do mô tơ tạo ra và áp suất trong bình áp thì nói chung là tương đương trong hoạt động, tất nhiên mô tơ phải thắng áp trong bình thì mới đẩy dầu đi được. nhưng với áp suất đấy, qua hệ thống ben nó tạo ra một lực khác lớn hơn nhiều, mới đạt được việc ta muốn. một ví dụ nữa với bạn : cái kích thủy lực. người ta dùng cái kích bé bằng cổ tay, ấn nhẹ nhẹ, nhưng nâng được ô tô lên thay lốp. cái này chắc là dễ hiểu chứ không cần phải phân tích nhiều hả bạn. còn máy nén khí, nó tương tự khi ta nghiên cứu các thiết bị sử dụng khí nén, ví dụ cái phanh hơi của ô tô, hay cái máy nén dùng cho nghề khoan đục bê ton ...
tôi chỉ nói thế, còn tùy bạn hiểu. còn việc tranh luận nhiều khi không hay lắm. nếu muốn, bạn cứ tự chứng minh, thông qua việc thiết kế và chế tạo 1 thiết bị dùng thủy lực hay nén khí, lúc đó chắc khỏi cần tranh luận.
còn bọn tôi hay phải sử dụng những thứ đó, nên đã tự chứng minh rồi.

Tôi làm bên ngành bơm nè. Và tôi đồng ý với ý kiến bác doquan. Thực sự thì bình tích áp cũng dùng để gắn vào máy bơm tạo nên bơm tăng áp, hoặc là duy trì ổn định áp lực cho hệ thống. Bên chúng tôi có bán bình tích áp, lẫn máy bơm tăng áp các loại từ điện từ, biến tầng, cơ. Mỗi loại có cái hay riêng.