Công Nghiệp Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

xlty121987

Thành Viên [LV 1]
Em có thắc mắc chút xíu về phần chọn gió tươi, nhờ các anh giúp đỡ giùm.
Đối với những máy 2 cục không lấy được gió tươi thì tại sao khi tính toán mình vẫn phải tính vào.
Mong các anh giải thích giùm.
 
Ðề: Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

Gió tươi đi vào phòng nhờ quạt thông gió đó bạn
 
Ðề: Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

Vậy là bắt buộc những máy không lấy được gió tươi thì phải lắp thêm quạt thông gió nữa phải không anh?
Lúc đầu em cũng nghĩ giống anh, nhưng có nhiều khu vực người ta vẫn không lắp quạt thông gió, như lắp cho các hộ gia đình nhỏ...vậy lúc này khi mình tính công suất lạnh thì mình bỏ phần nhiệt do gió tươi mang vào? Nhưng nếu tính vậy thì em sợ công suất lạnh sẽ không đủ vì nhiệt do gió tươi chiếm phần lớn của công suất lạnh.
Vấn đề thứ hai nữa là khi chọn máy thì có bắt buộc phải thỏa cả hai điều kiện: công suất lạnh và lưu lượng gió? Nếu chọn máy mà chỉ thỏa công suất lạnh không thì sẽ ảnh hưởng như thế nào.
Thứ ba là theo như giáo trình mà em đã học, nếu lưu lượng gió tươi mà nhỏ hơn 10% lưu lượng gió cấp thì bắt buộc phải lấy tối thiểu 10%? Có bắt buộc phải vậy không anh, vì ở đây em đã tính lưu lượng gió tươi theo tiêu chuẩn ASHRAE, CP13...rồi mà.
Mới ra trường, còn những vấn đề này em chưa hiểu rõ, nhờ mấy anh giúp đỡ giùm em.
Trân trọng cám ơn.
 
Ðề: Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

Bạn đang lý thuyết hoá quá nhiều vấn đề. Khi đi làm thì kỹ sư đôi khi chỉ cần lấy m2 sàn của phòng nhân với năng suất lạnh/m2 sàn tuỳ theo chức năng phòng để chọn công suất lạnh.
Đối với điều hoà 2 cục, đặc biệt là hộ gia đình, thì việc gió tươi rò lọt do mở cửa hoặc rò lọt qua khe cửa chính là lượng gió tươi cần thiết. Bạn không cần fải dùng quạt để cấp gió tươi. Còn nếu cục lạnh treo tường nằm trong hệ thống điều hoà trung tâm thì vẫn có thể cấp 1 họng vào phòng này từ hệ thống cấp gió tươi trung tâm.
 
Ðề: Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

Manowar trả lời rất chính xác. Mình xin tóm lại một chút:
- Đối với điều hòa 2 cục (đặc biệt là loại treo tường) thì chỉ cần tính công suất lạnh theo m2 sàn là ok, nếu chủ nhà chịu chơi hoặc biết cách sử dụng thì gắn thêm quạt thông gió (loại treo tường) là ngon rồi.
- Đối với điều hòa còn lại (trung tâm Chiller, VRV, máy 2 cục loại casette, conceal,...), bạn tính lưu lượng thông gió theo tiêu chuẩn CP13, ASHRAE là tốt rồi.
Thêm một chút cảm nhận về mặt bằng, kinh nghiệm để bố trí cho phù hợp nữa là xong.

Múa rìu qua mắt cả nhà một chút. hi hi..
- :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*?,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•*?*¤*•,¸.¸,•* ..^^..
 
Ðề: Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

Gió tươi được lấy qua những lần mở cửa đó.nếu cần thiết để thông gió đảm bảo điều hòa tốt thì gắn thêm cái quạt thải trên tường (chọn quạt dựa vô thể tích x hệ số trao đổi ) :D
 
Ðề: Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

Cám ơn các anh rất nhiều, nhưng còn vấn đề thứ hai và thứ ba nữa em vẫn chưa hiểu, nhờ anh giúp đỡ luôn giùm em.
Những tiêu chuẩn đó trên diễn đàn đã có, giờ mình xin post lại cho những ai đang cần.
View attachment AS-1668.2-1991-THE USE OF MVAC.pdf
View attachment ASHARE-62-2001.pdf
View attachment BS-5720_1979-MVAC IN BUILDING.pdf
View attachment CP 13-1999 Mechanical Ventilation and Air-Conditioning in Buildings.rar
Rất vui vì nhận được những ý kiến của các anh trên diễn đàn, vì mới ra trường còn thiếu kiến thức rất nhiều, hy vọng được trao đổi với các anh.
Chúc ngày cuối tuần vui vẻ
 
Ðề: Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

Mình có tiêu chuẩn "ASHRAE Standard 62-2007 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality". Nhưng dung lượng trên 5MB nên không upload lên được. Anh em cần thì liên hệ đến mình.

Email. [email protected]
 
Ðề: Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

Vậy là bắt buộc những máy không lấy được gió tươi thì phải lắp thêm quạt thông gió nữa phải không anh?
Lúc đầu em cũng nghĩ giống anh, nhưng có nhiều khu vực người ta vẫn không lắp quạt thông gió, như lắp cho các hộ gia đình nhỏ...vậy lúc này khi mình tính công suất lạnh thì mình bỏ phần nhiệt do gió tươi mang vào? Nhưng nếu tính vậy thì em sợ công suất lạnh sẽ không đủ vì nhiệt do gió tươi chiếm phần lớn của công suất lạnh.
Vấn đề thứ hai nữa là khi chọn máy thì có bắt buộc phải thỏa cả hai điều kiện: công suất lạnh và lưu lượng gió? Nếu chọn máy mà chỉ thỏa công suất lạnh không thì sẽ ảnh hưởng như thế nào.
Thứ ba là theo như giáo trình mà em đã học, nếu lưu lượng gió tươi mà nhỏ hơn 10% lưu lượng gió cấp thì bắt buộc phải lấy tối thiểu 10%? Có bắt buộc phải vậy không anh, vì ở đây em đã tính lưu lượng gió tươi theo tiêu chuẩn ASHRAE, CP13...rồi mà.
Mới ra trường, còn những vấn đề này em chưa hiểu rõ, nhờ mấy anh giúp đỡ giùm em.
Trân trọng cám ơn.

1. Về nguyên tắc thiết kế hệ thống ĐHKK không thể bỏ qua hệ thống thông gió. Thông gió có 2 cách: tự nhiên và cưỡng bức. Đối với các hộ gia đình đôi khi không lắp quạt thông gió trong phòng nhưng có quạt hút trong nhà vệ sinh, thông gió tự nhiên qua các lam gió, khe cửa, thông gió khi mở cửa ... Ngoài ra, nếu có thiếu gió tươi một chút thì chủ nhà cũng không cảm nhận được nên cũng chẵng phàn nàn gì thậm chí còn yêu cầu không lắp để giảm chi phí đầu tư và tiền điện. Tuy nhiên đối với nơi như văn phòng, nhà xưởng, phòng học, nhà hát, ... thì cần phải tính đầy đủ.
2. Đối với các thiết bị lạnh mà chúng ta có thể lựa chọn lưu lượng như máy lạnh, FCU, AHU loại lắp với ống gió thì nên chọn máy thỏa cả 2 điều kiện về công suất lạnh và lưu lượng gió. Lưu lượng gió ảnh hưởng đến nhiệt độ gió cấp và độ sạch của không khí trong phòng. Nếu lưu lượng gió không đủ, nhiệt độ gió cấp vào phòng thấp quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người, đồng thời không khí trong phòng cũng không được làm sạch đầy đủ.
3. Theo mình nghĩ yêu cầu lưu lượng gió tươi tối thiểu 10% gió cấp chỉ cần thiết trong trường hợp cần duy trì áp suất dương trong phòng tránh sự xâm nhập của bụi và các chất gây ô nhiễm khác.
Trên đây chỉ là những điều mình biết, chắc chắn là không đầy đủ. Mong các bạn góp ý thêm. Cảm ơn
 
Ðề: Chưa hiểu rõ về cách tính lưu lượng gió tươi

Chào anh exlife86
Em đã gửi vào mail tài liệu mà anh yêu cầu.
Cám ơn về những câu trả lời của anh, nhờ nó mà em hiểu rõ hơn được vấn đề.
 