Tình hình mình mới gặp con Daikin 4HP-3P 380/415V, loại âm trần ....
nó bị như sau : bật chế độ cold , set 18•C ra ngoài cục nóng chờ nó chạy , tầm khoảng 3~5 phút lốc và quạt cục nóng chạy , chạy khoảng 3~5 giây lốc vs quạt ngắt đồng thời cục khởi đóng lại ( tức hít vào ) trong khi cục lạnh thì vẫn chạy bình thường ko báo lỗi hay nhấp nháy đèn , nó cứ lập lại mãi lốc quạt chạy rồi tắt như vậy ,Kiểm Tra : đo ôm chỉnh về phát tiếng kêu đo thông 4 dây khởi động từ ( đang có điện - tức đang hít ) nhìn hình sẽ thấy xanh - Đỏ - Trắng - và Đen , điều thông với nhau , đo coi dây cấp vào A1 - A2 nguồn vào khởi động từ lên 220v . đo nguồn 3Pha ( 3 dây nóng ) lên 380V , ko lệch pha , gas thì đủ , đo ap suất hồi của nó khoảng 200-300 PSI , mình thì nghĩ hư bo đầu lạnh , còn anh em nào biết chỉ giúp trao đổi kiến thức cùng tiếp thu nào .
nó bị như sau : bật chế độ cold , set 18•C ra ngoài cục nóng chờ nó chạy , tầm khoảng 3~5 phút lốc và quạt cục nóng chạy , chạy khoảng 3~5 giây lốc vs quạt ngắt đồng thời cục khởi đóng lại ( tức hít vào ) trong khi cục lạnh thì vẫn chạy bình thường ko báo lỗi hay nhấp nháy đèn , nó cứ lập lại mãi lốc quạt chạy rồi tắt như vậy ,Kiểm Tra : đo ôm chỉnh về phát tiếng kêu đo thông 4 dây khởi động từ ( đang có điện - tức đang hít ) nhìn hình sẽ thấy xanh - Đỏ - Trắng - và Đen , điều thông với nhau , đo coi dây cấp vào A1 - A2 nguồn vào khởi động từ lên 220v . đo nguồn 3Pha ( 3 dây nóng ) lên 380V , ko lệch pha , gas thì đủ , đo ap suất hồi của nó khoảng 200-300 PSI , mình thì nghĩ hư bo đầu lạnh , còn anh em nào biết chỉ giúp trao đổi kiến thức cùng tiếp thu nào .