Dân Dụng dàn nóng cục bộ bị ngắt lốc liên tục

dàn nóng cục bộ bị ngắt lốc liên tục
Máy cơ thì bác kẹp dòng vào kiểm tra xem lốc ăn dòng hat tecmic hỏng
Lốc ăn dòng thì bác thay loc
Dòng bình thường bác thay tecmic đi
- cục nóng quá bẩn cũng gây ra hiện tượng leo dòng ngắt tecmic
- quạt cục nóng quay lờ đờ cũng gây ngắt loc ( thay tụ quạt )
- bác là dân hay thợ vậy???
Là dân thì bác gọi thợ vào cho ae thợ kiếm đồng - hết hè rôi!
Hihi
 
C
Ðề: dàn nóng cục bộ bị ngắt lốc liên tục

có thể chết senso dàn lạnh, nên chạy hay ngắt.
dàn lạnh có thể có 2 senso là 1 con nhiệt độ phòng, 1 con nhiệt độ dàn lạnh
Cho e hoi ngu tý bác.. bác chỉ e cách kiểm tra senso với. Chả là e cũng gặp một con máy đaikin cũng bị như vậy, chạy đc 30p thì ngắt trong khi nhiệt độ phòng chưa đủ, e kiểm tra blook, thermix, dòng, p gas, vệ sinh rất kỹ giàn lạnh rồi mà vẫn k đc, chỉ chưa kiểm tra cảm biến dàn lạnh thôi. Bác chỉ hộ e cái.
Tks bác
 