Cần giúp Dây nguồn cục nóng điều hoà 90.000btu

minhbqp

Thành Viên [LV 0]
Mình không phải dân chuyên mà gặp phải câu hỏi hơi khó. Đó là: Dây cấp nguồn hay dây điều khiển cục nóng điều hoà 90.000 BTU là loại gì?
Các bạn chú ý là dây cấp nguồn cục nóng nhé chứ không phải dây nguồn từ aptomat về điều hoà đâu. Dây nguồn từ aptomat về là dây 3 pha thì dây cấp cho cục nóng là dây 1 pha hay 3 pha ?
Cám ơn các bạn đã quan tâm.
 
Ðề: Dây nguồn cục nóng điều hoà 90.000btu

cha ban hoi hoi kho ban phaio noi la may ban bao nhieu ngua btu day
con nua dien nguon may 3pha thuong bat o cuc nong chu ko nam o cuc lanh dau ban ah
dan lanh lay dien tu dan nong len
no chay mot pha thoi
thuong ta di day 3.0 ma di tung soi mot chu khong di loai co nhieu boc dau
co ji ban hoi them nha
:-c
 
Ðề: Dây nguồn cục nóng điều hoà 90.000btu

Bạn tra catalogue may lanh xem dòng điện là bao nhiêu.
Dây nguồn là dây cấp tứ Cb vào dàn nóng 3pha Thông thường 4 sợi.(Lấy dòng chạy /4 hoặc 5 sẽ có tiết điện dây nguồn)
Dây khiển là dây cấp cho dàn lạnh từ dàn nóng (thông thường là 4,5 sợi ) tùy thuộc vào hãng máy lạnh.Theo kinh nghiệm của mình thì dây khiển khoản 3.0 mm2 là ok rồi.
 
Ðề: Dây nguồn cục nóng điều hoà 90.000btu

Dây từ remote rời đến dàn lạnh 0.75mm2, dây khiển 1.25mm2-1.5mm2. thường là 1.25mm2. (tham khảo)
 
Ðề: Dây nguồn cục nóng điều hoà 90.000btu

Mà hình như đây là bạn đang chọn con outdoor cho tủ đứng thì phải. Tham khảo nhé: Đối với con 98.000 BTU của thằng tử đứng carrier, dây nguồn cấp ODU là 8.0mm2x4lines. Mình lắp mấy con đều chọn như vậy cả. 28/3.5=8.
 
Ðề: Dây nguồn cục nóng điều hoà 90.000btu

Bạn nên xem dòng của nó bao nhiêu rồi tính chọn loại cáp.
tiết diện cáp tính chọn là s= I/ 6,4 ( cáp đồng)
 
Ðề: Dây nguồn cục nóng điều hoà 90.000btu

Mình không phải dân chuyên mà gặp phải câu hỏi hơi khó. Đó là: Dây cấp nguồn hay dây điều khiển cục nóng điều hoà 90.000 BTU là loại gì?
Các bạn chú ý là dây cấp nguồn cục nóng nhé chứ không phải dây nguồn từ aptomat về điều hoà đâu. Dây nguồn từ aptomat về là dây 3 pha thì dây cấp cho cục nóng là dây 1 pha hay 3 pha ?
Cám ơn các bạn đã quan tâm.

Bạn không chuyên điện thì cũng biết xem catalogue máy lạnh chứ. Nhìn trên mark máy xem dòng điện bao nhiêu. Sau đó hỏi người biết về điện. Hỏi trên diễn đàn cũng tốt nhưng lâu được trả lời!!! Máy của bạn là 90000Btu/h tức motor nén khoảng 9.2kW, thêm quạt thông gió thì cứ tính khoảng 10kW. Dòng điện khoảng 20A khi hoạt động. Dòng khởi động máy khoảng 140A.
Bây giờ giả sử dây điện từ tủ điện đến dàn nóng này dài 40 mét. Sụt áp khi khởi động không quá 15%, sụt áp khi chạy không quá 10%. Từ đó chọn lấy dây có độ sụt áp lớn hơn. Hệ số dV hoạt động là: 63mV/A/m chỉ ra dây dẫn là dây 1.5mm2. Sụt áp khi khởi động là 10.2mV/A/m chỉ ra phải chọn ít nhất là dây 4mm2 cho máy. Do đó, theo ý tôi nếu bạn chọn dây thì nên chọn dây 6mm2 cho máy lạnh loại này.
Thực tế thì nhiều người cũng chọn dây 10mm2 cho máy lạnh loại này.
Về CB cho máy thì do dòng khởi động khoảng 140A là khá lớn nên nếu có chọn CB thì nên chọn loại MCCB. Nếu chọn MCB thì nên chọn loại MCB 3p-50A loại đường cong C. Còn nếu chọn MCCB thì chọn loại MCCB 3p-25A hay 3p-32A đều được. Với mình thì tốt nhất là MCCB 3p-32A là ổn.
 
Ðề: Dây nguồn cục nóng điều hoà 90.000btu

cha ban hoi hoi kho ban phaio noi la may ban bao nhieu ngua btu day

con nua dien nguon may 3pha thuong bat o cuc nong chu ko nam o cuc lanh dau ban ah

dan lanh lay dien tu dan nong len

no chay mot pha thoi

thuong ta di day 3.0 ma di tung soi mot chu khong di loai co nhieu boc dau

co ji ban hoi them nha

101.gif


__________________
| cty thiet ke website | cty thiet ke web | pham mem thiet ke web | cach thiet lap trang web | thiet ke trang web gia re
 
Ðề: Dây nguồn cục nóng điều hoà 90.000btu

Mình rất đồng tình với cách tính chọn của dũng. Như thế là ổn đấy. CHỉ có điều dòng như bạn nói là quá lớn, máy 90000btu/ h dòng nó chỉ khoảng 28A - 34A thôi
 