Thành Viên [LV 1]
Các anh cho em hỏi về phần điều áp cầu thang nhé. Hiện em đang làm về nó.
Em có tải mấy file tính điều áp về tham khảo rồi. Phần tính lưu lượng thì em hiểu rồi còn phần tính cột áp thì em có hơi thắc mắc mong mấy anh giúp đỡ. Theo em hiểu theo tiêu chuẩn thì duy trì áp trong thang kín là 50 Pa thì bây giờ ví dụ là 10 tầng thì mỗi tầng là 50 pa vậy 10 tầng là 500 pa đúng k ah, nếu sai thì mong các anh chỉ giáo với, em có nghe là chỉ tính áp cho tầng xảy ra cháy thôi có nghĩa là chỉ tính tổn thất áp cho thiết bị khi một tầng nào đó cháy, nếu có khoảng hai hay ba tầng cháy cùng lúc thì ta cột áp lên 3 lần đúng k vậy.
 
Ðề: điều áp thang

Sao lại làm phép nhân thế. Cái ống thang nó thông nhau thì áp suât của cả ống là gần giống nhau, tức là 50 pa.
Theo tiêu chuẩn AS1668 thì áp suất trong buồng thang phải nhỏ hơn hoặc bằng áp suất mà tại đó lực mở cửa là 110N.
Bạn chịu khó down AS1668 và BS5588, hoặc truy cập vào website của Fantech, trong mục techtips để đọc(hình như là cái số 39).
Có vẻ như bạn nắm kiến thức cơ bản không chắc. Có gì thông cảm nha, mình cảm thấy thế.
 