điều hòa không khí

Ðề: điều hòa không khí

-Ống DN25 tải được 0.35l/s với tổn thất áp suất là khoảng 300Pa/m. Nếu Delta T là 5.5 độ C thì nó tương đương với công suất lạnh là 2.3 Tons hoặc 8.1 Kw
-Ống DN32 tải được 0.76l/s với tổn thất áp suất là khoảng 300Pa/m. Nếu Delta T là 5.5 độ C thì nó tương đương với công suất lạnh là 5 Tons
-Ống DN40 tải được 1.17l/s với tổn thất áp suất là khoảng 300Pa/m. Nếu Delta T là 5.5 độ C thì nó tương đương với công suất lạnh là 7.7 Tons
-Ống DN50 tải được 2.25l/s với tổn thất áp suất là khoảng 300Pa/m. Nếu Delta T là 5.5 độ C thì nó tương đương với công suất lạnh là 14.8 Tons
-Ống DN65 tải được 4.59l/s với tổn thất áp suất là khoảng 300Pa/m. Nếu Delta T là 5.5 độ C thì nó tương đương với công suất lạnh là 30 Tons
-Ống DN80 tải được 7.11l/s với tổn thất áp suất là khoảng 300Pa/m. Nếu Delta T là 5.5 độ C thì nó tương đương với công suất lạnh là 47 Tons
-Ống DN100 tải được 14.56l/s với tổn thất áp suất là khoảng 300Pa/m. Nếu Delta T là 5.5 độ C thì nó tương đương với công suất lạnh là 95 Tons
-Ống DN125 tải được 25.5l/s với tổn thất áp suất là khoảng 300Pa/m. Nếu Delta T là 5.5 độ C thì nó tương đương với công suất lạnh là 167 Tons
-Ống DN150 tải được 41l/s với tổn thất áp suất là khoảng 300Pa/m. Nếu Delta T là 5.5 độ C thì nó tương đương với công suất lạnh là 270 Tons

Nếu bạn có công suất lạnh, ví dụ là 100 Tons thì nên chọn ống có size là DN125, lúc đó tổn thất áp suất sẽ nhỏ hơn 300pa/m. Còn để tính tổn thất cụ thể thì nên tính bằng phần mềm.
Muốn tính lưu lượng nước thì rất đơn giản, sử dụng công thức Q=V*c*Delta T, với nhiệt dung riêng của nước là 4,2kJ/kg*K, Q là công suất lạnh [kw], Delta T là nhiệt độ [K], V là lưu lượng khối lượng [kg/s].
 
Back
Bên trên