Cần giúp đieu hoa trong xương sản xuất

nvc

Thành Viên [LV 0]
các ace ơi
em đang cần thiết kế điều hòa tại vị trí công nhân làm việc trong xưởng của nhà máy
em chưa hình dung ra mình phải làm ntn
co ac nao có knh nghiệm gi chỉ gúp em với
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

các ace ơi
em đang cần thiết kế điều hòa tại vị trí công nhân làm việc trong xưởng của nhà máy
em chưa hình dung ra mình phải làm ntn
co ac nao có knh nghiệm gi chỉ gúp em với[/QUOTE

Tôi có một số góp ý sau:
Trước tiên bạn coi diện tích phòng xưởng là bao nhiêu, số lượng người làm việc trong xưởng , xưởng của bạn sản xuất ji, để chọn công suất máy cho phù hợp
Thứ hai là coi bố trí mặt bằng xem chon máy kiểu gì
Thứ ba là vốn đầu tư ban đầu của cty .....
 
  • Like
Reactions: nvc
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

Điều hòa cho nhân viên đứng máy sản xuất (thường áp dụng cho các nhà máy có dây chuyên xin nhiệt lơn ví dụ sản xuất mì ăn liền, khu lò gốm.v.v)
trường hợp này có thể tham khảo tài liệu thông gió của giáo sư (quên mất), nhưng được tính toán thiết kế như sau:
1. xác định vị trí người làm việc.
2. só người làm việc.
3. Số lượng chụp thổi gió
4. diện tích chụp thổi (đường kích vùng người đứng thao tác) ví dụ chọn D=700mm.
5. Tốc độ gió tại chụp chọn = 0.5 m/s
6. Suy ra lưu lượng gió = diện tích chụp x 0.5 x số lượng chụp = m3/s
7. Suy ra lượng gió mới cần cấp => công suất của dàn lạnh
8. Suy ra công suất lạnh cần trang bị (nhớ chọn nhiệt độ gió ngoài trời khi tính toán theo điều kiện nhiệt độ của khu vực thiết kế, nhiệt độ gió đầu ra khỏi chụp phụ thuộc vào yêu cầu của chủ đầu tư ví dụ khoảng 26-27 độ.
9. Nếu nhà xưởng là dạng kín, phải thiết kế thêm bộ quạt hút gió thải với lưu lượng = 0.7 lương gió cấp vào.
10. nếu xưởng hở cho thải tự nhiên.
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

Điều hòa cho nhân viên đứng máy sản xuất (thường áp dụng cho các nhà máy có dây chuyên xin nhiệt lơn ví dụ sản xuất mì ăn liền, khu lò gốm.v.v)
trường hợp này có thể tham khảo tài liệu thông gió của giáo sư (quên mất),
.

Giáo sư Trần Ngọc Chấn nhé. :D
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

có khó khăn ji đâu cứ liên hệ với tôi . với chi phí thấp mà hiệu quả lại cao . giờ trong nhà xưởng mà ko có yêu cầu nhiều lắm thì người ta hay dùng hệ thống làm mát để giảm chi phí

Máy làm mát nhà xưởng hiệu quả nhất và chi phí thấp
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thương Mại AN THANH SƠN xin kính chào quý khách hàng.Để đáp ứng nhu cầu làm mát trong sản xuất,nhà máy may mặc,phân xưởng sản xuất:nhựa dẻo,cau su,dệt may,nhà máy lắp dáp ô tô xe máy,cửa hàng trưng bày sản phẩm gian hàng,nhà xưởng...



Các giải pháp làm mát và thông gió nhà xưởng truyền thống như chúng ta đã áp dụng trước đây là phải dùng máy nén lạnh, dùng gas CFC đã góp phần tích cực cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp của đất nước nhưng nó cũng gây ra không ít phiền toái cho môi trường và giá thành của sản phẩm do tiêu hao quá nhiều năng lượng điện! Để đáp ứng được nhu cầu phát triển cũng như bảo vệ tốt môi trường sống của nhân loại. Một dòng sản phẩm mang tính đột phá ra đời đã không những đáp ứng được nhu cầu làm mát và điều hòa không khí mà còn đáp ứng được nhu cầu thông gió nhà xưởng đó là dòng sản phẩm:

1. Máy làm mát thông gió Kerulai,Ousite,Jhcool.
2. Hệ thống làm mát Cooling Pad
3. Quạt làm mát thông gió cưỡng bức

Với khả năng ưu việt trong Điều hòa không khí : Cải thiện môi trường và hiệu quả kinh tế lâu dài sau lắp đặt. Sản phẩm Coolingsystem for factory ngày càng được khách hàng tín nhiệm, đến nay đã được thi công lắp đặt cho rất nhiều nhà xưởng, từ các công trình nhỏ, đến các công trình lớn. Tóm lại, các lợi ích thực tế qua trải nghiệm mà khách hàng có được khi sử dụng máy ĐHKK Cooling system for factory:

1. Tiết kiệm tiền điện
2. Không thải ra môi trường khí nóng và chất thải khác
3. Không làm tổn hại tầng OZONE
4. Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
5. Chi phí lắp đặt, bảo trì và sữa chữa rất thấp
6. Điều khiển hoàn toàn tự động
7. Siêu bền
8. Cung cấp liên tục lượng không khí trong sạch và giàu Oxy cho người sử dụng.

Với các tính năng vượt trội như:
1. Độ ồn thấp - Do toàn bộ động cơ hút gió và hệ thống mành nước được bố trí ở bên ngoài nhà xưởng. Sử dụng quạt gió loại cánh quạt 3 lá, rung ít .
2. Diện tích dàn trao đổi nhiệt mành nước lớn gấp đôi loại thông thường - Hiệu ứng hấp thụ nhiệt của mành nước tăng gấp nhiều lần.
3. Chế độ tự động vệ sinh (Auto Clean) sẽ giúp dàn trao đổi nhiệt mành nước luôn sạch sẽ, nước bẩn không bị tồn đọng giúp cho không khí đưa vào nhà xưởng đảm bảo trong lành và mát.
4. Chế độ cảnh báo lỗi giúp người vận hành luôn kiểm soát được hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.
5. Các chế độ chạy gió (Wind Only) và làm mát (Cooling) giúp linh hoạt hơn với điều kiện thời tiết khi vận hành và kiểm soát được độ ẩm.
6. Máy được thiết kế kèm theo hệ thống phân phối khí giúp cho không khí mát được phân phối đều trong mọi diện tích nhà xưởng.
7. Hệ thống cửa phân phối khí dạng khuếch tán giúp cho công nhân không bị mệt mỏi do hiệu ứng phân luồng của các hệ thống khác gây nên.
8. Đầu tư ít, hiệu quả cao : Xưởng may có 100 máy may chỉ cần lắp 5 bộ máy. Đầu tư chỉ bằng 60% lắp đặt các thiết bị truyền thống. Việc đầu tư cho thiết bị này sẽ nâng cao năng lực sản xuất, và tiết kiệm chi phí vận hành chỉ sau 12 tháng có thể thu hồi lại giá trị đầu tư
9. Tiết kiệm năng lượng: Chi phí vận hành hàng rất thấp: 1,1KW điện/1h, hao tốn điện năng chỉ bằng 1/8 so với thiết bị làm lạnh truyền thống ...
10. Bảo vệ môi trường: Không sử dụng CFC, không ô nhiễm.
11. Lượng gió nhiều: Lượng gió từ 15000 - 18000 m3/1h, gió mát đủ cung cấp cho diện tích 100 - 150m2 nhà xưởng (Thể tích 480 - 550 m3 tuỳ thuộc mật độ bố trí Công nhân và thiết bị). Gió thổi được xa, có thể chọn vị trí gió thổi hay để gió thổi tự nhiên
12. Hiệu quả hạ nhiệt cao: Trong môi trường mát, độ ẩm cao hiệu quả hạ nhiệt đạt 5-12 độ C, ở nơi khô nóng hiệu quả hạ nhiệt càng cao, đạt 8-15 độ C.
13. Tác dụng thông gió, thay đổi không khí giúp bổ xung dưỡng khí cần thiết, hạn chế bụi xâm nhập qua đường hút gió, khử mùi, hạ nhiệt.
14. Điều khiển điện tử tự động và có chức năng tự động vệ sinh màng lọc, không cần người thao tác, tự động vận hành.
15. Quá trình tư vấn, thiết kế hệ thống được tính toán kỹ lưỡng bởi các chuyên gia về Nhiệt – Lạnh và Thông gió của Việt Nam và Trung Quốc sẽ mang lại hiệu quả tối ưu cho Khách hàng.
16. Hệ thống ống dẫn khí và các cửa phân phối khí của Kerulai sẽ làm cho nhà xưởng của khách hàng đẹp hơn, hiện đại hơn!
Phạm vi sử dụng
1. Xưởng gia công: May, nhuộm, giày, nhựa, mạ điện, điện tử, in, đóng gói thực phẩm...
2. Xưởng sản xuất chế tạo: Dệt, máy móc , luyện kim, thuỷ tinh, công nghiệp hoá chất, da, gốm...
3. Nơi công cộng: Bệnh viện, bến xe, sân vận động, nhà triển lãm, bếp, nhà hàng, trung tâm giải trí, siêu thị ngầm, kho hàng, phòng giặt...
4. Ngành trồng trọt chăn nuôi: nhà trồng hoa, cây, nuôi gia cầm, gia súc, thuỷ sản.

Tiết kiệm:
-Tiết kiệm tới 70% chi phí đầu tư so với hệ thống Điều hòa không khí.
-Tiết kiệm tới 80% chi phí điện năng so với hệ thống điều hòa không khí.
-Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng;
-Không cần cải tạo nhà xưởng;
-Áp dụng linh hoạt, dễ dàng.

-------------------------------------------------------------------------------

MR Hoàng

mobile : 0902022505

Email : [email protected]

công ty CP kỹ thuật thương mại An Thanh Son

VPGD : P802- số nhà 35 - đường 1 - phố trần thái tông - cầu giấy - hà nội

Website : http://anthanhson.com
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

có khó khăn ji đâu cứ liên hệ với tôi . với chi phí thấp mà hiệu quả lại cao . giờ trong nhà xưởng mà ko có yêu cầu nhiều lắm thì người ta hay dùng hệ thống làm mát để giảm chi phí

Máy làm mát nhà xưởng hiệu quả nhất và chi phí thấp
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thương Mại AN THANH SƠN xin kính chào quý khách hàng.Để đáp ứng nhu cầu làm mát trong sản xuất,nhà máy may mặc,phân xưởng sản xuất:nhựa dẻo,cau su,dệt may,nhà máy lắp dáp ô tô xe máy,cửa hàng trưng bày sản phẩm gian hàng,nhà xưởng...



Các giải pháp làm mát và thông gió nhà xưởng truyền thống như chúng ta đã áp dụng trước đây là phải dùng máy nén lạnh, dùng gas CFC đã góp phần tích cực cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp của đất nước nhưng nó cũng gây ra không ít phiền toái cho môi trường và giá thành của sản phẩm do tiêu hao quá nhiều năng lượng điện! Để đáp ứng được nhu cầu phát triển cũng như bảo vệ tốt môi trường sống của nhân loại. Một dòng sản phẩm mang tính đột phá ra đời đã không những đáp ứng được nhu cầu làm mát và điều hòa không khí mà còn đáp ứng được nhu cầu thông gió nhà xưởng đó là dòng sản phẩm:

1. Máy làm mát thông gió Kerulai,Ousite,Jhcool.
2. Hệ thống làm mát Cooling Pad
3. Quạt làm mát thông gió cưỡng bức

Với khả năng ưu việt trong Điều hòa không khí : Cải thiện môi trường và hiệu quả kinh tế lâu dài sau lắp đặt. Sản phẩm Coolingsystem for factory ngày càng được khách hàng tín nhiệm, đến nay đã được thi công lắp đặt cho rất nhiều nhà xưởng, từ các công trình nhỏ, đến các công trình lớn. Tóm lại, các lợi ích thực tế qua trải nghiệm mà khách hàng có được khi sử dụng máy ĐHKK Cooling system for factory:

1. Tiết kiệm tiền điện
2. Không thải ra môi trường khí nóng và chất thải khác
3. Không làm tổn hại tầng OZONE
4. Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
5. Chi phí lắp đặt, bảo trì và sữa chữa rất thấp
6. Điều khiển hoàn toàn tự động
7. Siêu bền
8. Cung cấp liên tục lượng không khí trong sạch và giàu Oxy cho người sử dụng.

Với các tính năng vượt trội như:
1. Độ ồn thấp - Do toàn bộ động cơ hút gió và hệ thống mành nước được bố trí ở bên ngoài nhà xưởng. Sử dụng quạt gió loại cánh quạt 3 lá, rung ít .
2. Diện tích dàn trao đổi nhiệt mành nước lớn gấp đôi loại thông thường - Hiệu ứng hấp thụ nhiệt của mành nước tăng gấp nhiều lần.
3. Chế độ tự động vệ sinh (Auto Clean) sẽ giúp dàn trao đổi nhiệt mành nước luôn sạch sẽ, nước bẩn không bị tồn đọng giúp cho không khí đưa vào nhà xưởng đảm bảo trong lành và mát.
4. Chế độ cảnh báo lỗi giúp người vận hành luôn kiểm soát được hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.
5. Các chế độ chạy gió (Wind Only) và làm mát (Cooling) giúp linh hoạt hơn với điều kiện thời tiết khi vận hành và kiểm soát được độ ẩm.
6. Máy được thiết kế kèm theo hệ thống phân phối khí giúp cho không khí mát được phân phối đều trong mọi diện tích nhà xưởng.
7. Hệ thống cửa phân phối khí dạng khuếch tán giúp cho công nhân không bị mệt mỏi do hiệu ứng phân luồng của các hệ thống khác gây nên.
8. Đầu tư ít, hiệu quả cao : Xưởng may có 100 máy may chỉ cần lắp 5 bộ máy. Đầu tư chỉ bằng 60% lắp đặt các thiết bị truyền thống. Việc đầu tư cho thiết bị này sẽ nâng cao năng lực sản xuất, và tiết kiệm chi phí vận hành chỉ sau 12 tháng có thể thu hồi lại giá trị đầu tư
9. Tiết kiệm năng lượng: Chi phí vận hành hàng rất thấp: 1,1KW điện/1h, hao tốn điện năng chỉ bằng 1/8 so với thiết bị làm lạnh truyền thống ...
10. Bảo vệ môi trường: Không sử dụng CFC, không ô nhiễm.
11. Lượng gió nhiều: Lượng gió từ 15000 - 18000 m3/1h, gió mát đủ cung cấp cho diện tích 100 - 150m2 nhà xưởng (Thể tích 480 - 550 m3 tuỳ thuộc mật độ bố trí Công nhân và thiết bị). Gió thổi được xa, có thể chọn vị trí gió thổi hay để gió thổi tự nhiên
12. Hiệu quả hạ nhiệt cao: Trong môi trường mát, độ ẩm cao hiệu quả hạ nhiệt đạt 5-12 độ C, ở nơi khô nóng hiệu quả hạ nhiệt càng cao, đạt 8-15 độ C.
13. Tác dụng thông gió, thay đổi không khí giúp bổ xung dưỡng khí cần thiết, hạn chế bụi xâm nhập qua đường hút gió, khử mùi, hạ nhiệt.
14. Điều khiển điện tử tự động và có chức năng tự động vệ sinh màng lọc, không cần người thao tác, tự động vận hành.
15. Quá trình tư vấn, thiết kế hệ thống được tính toán kỹ lưỡng bởi các chuyên gia về Nhiệt – Lạnh và Thông gió của Việt Nam và Trung Quốc sẽ mang lại hiệu quả tối ưu cho Khách hàng.
16. Hệ thống ống dẫn khí và các cửa phân phối khí của Kerulai sẽ làm cho nhà xưởng của khách hàng đẹp hơn, hiện đại hơn!
Phạm vi sử dụng
1. Xưởng gia công: May, nhuộm, giày, nhựa, mạ điện, điện tử, in, đóng gói thực phẩm...
2. Xưởng sản xuất chế tạo: Dệt, máy móc , luyện kim, thuỷ tinh, công nghiệp hoá chất, da, gốm...
3. Nơi công cộng: Bệnh viện, bến xe, sân vận động, nhà triển lãm, bếp, nhà hàng, trung tâm giải trí, siêu thị ngầm, kho hàng, phòng giặt...
4. Ngành trồng trọt chăn nuôi: nhà trồng hoa, cây, nuôi gia cầm, gia súc, thuỷ sản.

Tiết kiệm:
-Tiết kiệm tới 70% chi phí đầu tư so với hệ thống Điều hòa không khí.
-Tiết kiệm tới 80% chi phí điện năng so với hệ thống điều hòa không khí.
-Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng;
-Không cần cải tạo nhà xưởng;
-Áp dụng linh hoạt, dễ dàng.

-------------------------------------------------------------------------------

MR Hoàng

mobile : 0902022505

Email : [email protected]

công ty CP kỹ thuật thương mại An Thanh Son

VPGD : P802- số nhà 35 - đường 1 - phố trần thái tông - cầu giấy - hà nội

Website : http://anthanhson.com

Bạn có đảm bảo là máy của bạn hoạt động được ở môi trường có nhiệt độ là 35 và độ ẩm luôn ở 70% không?
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

hệ thống của mình là hệ thống làm mát nên không thể khống chế dc nhiệt độ hay độ ẩm cả .
nếu so với nhiệt độ ngoài trời thì hệ thống làm mát của mình giảm được 3-5 độ C . và độ ẩm thì tăng 4%
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

Bạn cho biết nguyên tắc làm mát của hệ thống cho mình được không? làm thế nào hạ được nhiệt độ xuống 4-5 độ C. và tăng độ ẩm lên 4%.
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

Độ ẩm tăng lên 4% thôi á?? Bạn có thể share tài liệu này được ko?
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

HỆ THỐNG LÀM MÁT
Cooling system for factory là khái niệm mang tính sáng tạo trong việc làm mát không gian làm việc công nghiệp mang lại một nhiệt độ làm việc thuận tiện nhất nhằm tăng năng suất và tinh thần của nhân viên. Nó tận dụng năng lượng trong khí quyển bằng việc làm bay hơi phần nước trong không khí, bằng cách đó làm mát không khí. Nhiệt độ khí làm mát cung cấp tới nơi làm việc phụ thuộc vào độ khô của không khí bên ngoài vào thời điểm đó. Không khí bên ngoài càng khô thì nhiệt độ bầu ướt càng thấp,do đó sự hạ thấp nhiệt độ càng cao.

Cooling Systems for factory
Cooling Systems for factory Nhiệt độ trong môi trường làm việc công nghiệp có thể đạt tới 36 C trong khi nhiệt độ bên ngoài chỉ 32 C là do môi trường khép kín thiếu sự đối lưu không khí hoặc còn tệ hại hơn nếu như cộng thêm sự toả nhiệt hơi nóng của quá trình hoạt động. Với những điều kiện trên thì giải pháp Cooling Systems for factory mang tính logic nhất. Hệ thống này liên tục mang lại khối lượng lớn không khí tươi mát đã được lọc sạch từ bên ngoài và đẩy đi những khí thải và hơi nóng từ bên trong. Nhiệt độ bên trong nhà xưởng chỉ còn 26 C khi lắp đạt hệ thống làm mát. Cooling Systems for factory là khái niệm mang tính sáng tạo trong việc làm mát không gian làm việc công nghiệp mang lại một nhiệt độ làm việc thuận tiện nhất nhằm tăng năng suất và tinh thần của nhân viên. Nó tận dụng năng lượng ẩn trong khí quyển bằng việc làm bay hơi phần nước trong không khí, bằng cách đó làm mát không khí. Không khí mát này được tạo nên với chi phí vận hành chỉ bằng 10% so với điều hoà không khí.

-Hệ thống Evaporative Heat Exchanging hoạt động dựa trên nguyên tắc sự bay hơi ẩn nhiệt làm cho khối lượng lớn hơi nóng chuyển đổi khi nước bay hơi và tận dụng năng lượng ẩn trong không khí.
-So sánh với máy điều hoà không khí làm lạnh bằng máy, thì việc làm lạnh bằng hệ thống trao đổi nhiệt bay hơi nước có chi phí hoạt động chỉ bằng 10% so với điều hoà không khí.
-Sự tiêu thụ nước trong việc làm mát bằng cách bay hơi nước là tất yếu. Nước mất do sự bay hơi và cơ chế tháo nước tự làm sạch tấm trao đổi nhiệt.
-Một sự hiểu lầm không đáng có rằng sự tiêu hao càng nhiều nước thì sự bay hơi càng
nhiều và do đó sự giảm nhiệt độ càng cao.

Thiết kế và lắp đặt (Design Services)
Đối với Cooling Systems for factory, đo lường và đánh giá đúng cách thức không gian làm việc là rất quan trọng. Tại ATS JSC, chúng tôi đầu tư và phát triển đội ngũ thiết kế để chắc chắn mọi không gian làm việc đều được đánh giá tốt nhất trước khi thiết kế. Chúng tôi hiểu rằng nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng rất lớn đến sự thoải mái tại nơi làm việc. Những yếu tố cần phải được chú tâm là tốc độ thay đổi khí (Air change rate), lưu lượng điểm khí (Spot air flow), tốc độ khí và tốc độ thoát khí.

-Bốn phương pháp hút khí hiệu quả và kinh tế thường sử dụng ở các nước nhiệt đới bao gồm lắp đặt quạt hút gió trên tường, trên mái, trên trần và sử dụng hệ thống ống hút gió.
Sự lựa chọn loại quạt hút sử dụng phụ thuộc vào mặt bằng không gian làm việc và phương án vận hành hệ thống không khí cấp.

-Khi sử dụng Cooling system for factory, độ ẩm gia tăng trong khí làm mát là rất ít ( thông thường từ 1.4 đến 3 gm/kg không khí khô). Sự gia tăng này không ảnh hưởng đến hầu hết môi trường làm việc công nghiệp. Nguyên nhân làm băn khoăn không phải là sự gia tăng độ ẩm mà là sự tích lũy độ ẩm theo thời gian trong không gian làm việc. Sự tích lũy độ ẩm thường xảy ra đối với các nhà máy bán mở hoặc khép kín.Trong những trường hợp trên, Cooling system for factory cần lắp đặt thêm quat hút gió để hút khí sau khi làm mát ra ngoài; điều này sẽ loại bỏ được sự gia tăng độ ẩm bên trong nhà máy.




Mục tiêu trong mỗi bản thiết kế của của chúng tôi là đảm bảo môi trường làm việc thoải mái cho con người trong các điều kiện khí hậu khác nhau
----------------------
MR Hoàng
mobile : 0902022505
Email : [email protected]
công ty CP kỹ thuật thương mại An Thanh Son
VPGD : P802- số nhà 35 - đường 1 - phố trần thái tông - cầu giấy - hà nội
Website : http://anthanhson.com
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

NVC oi, dieu hoa khong khi cho nha xuong rat don gian. Em goi cho anh mat bang + yeu cau. Anh tu van cho ma ve nhe!

Hvacdesigner!
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

Hi,

Các bác góp ý đầy đủ quá chỉ có đều chưa hỏi chủ đầu tư. Họ muốn thế nào kia ?
Đôi khi họ chỉ gọi đến và hỏi mua 11 đến 12 quả cầu nhiệt.

Lương có khi còn vắt ra chứ nói gì đến môi trường. Chỉ có phòng sếp, hay phòng thiết bị đặc biệt cần nhiệt độ tốt mới có thôi

Nếu họ quan tâm đến môi trường thì sẽ theo môi trường, họ quan tâm rẻ thì có rẻ ...
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

Rất mong bác Hoàng cho tài liệu kỹ thuật kèm sơ đồ nguyên lí thiết bị. Đọc văn ko hiểu được
 
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

HỆ THỐNG LÀM MÁT
Cooling system for factory là khái niệm mang tính sáng tạo trong việc làm mát không gian làm việc công nghiệp mang lại một nhiệt độ làm việc thuận tiện nhất nhằm tăng năng suất và tinh thần của nhân viên. Nó tận dụng năng lượng trong khí quyển bằng việc làm bay hơi phần nước trong không khí, bằng cách đó làm mát không khí. Nhiệt độ khí làm mát cung cấp tới nơi làm việc phụ thuộc vào độ khô của không khí bên ngoài vào thời điểm đó. Không khí bên ngoài càng khô thì nhiệt độ bầu ướt càng thấp,do đó sự hạ thấp nhiệt độ càng cao.

Cooling Systems for factory
Cooling Systems for factory Nhiệt độ trong môi trường làm việc công nghiệp có thể đạt tới 36 C trong khi nhiệt độ bên ngoài chỉ 32 C là do môi trường khép kín thiếu sự đối lưu không khí hoặc còn tệ hại hơn nếu như cộng thêm sự toả nhiệt hơi nóng của quá trình hoạt động. Với những điều kiện trên thì giải pháp Cooling Systems for factory mang tính logic nhất. Hệ thống này liên tục mang lại khối lượng lớn không khí tươi mát đã được lọc sạch từ bên ngoài và đẩy đi những khí thải và hơi nóng từ bên trong. Nhiệt độ bên trong nhà xưởng chỉ còn 26 C khi lắp đạt hệ thống làm mát. Cooling Systems for factory là khái niệm mang tính sáng tạo trong việc làm mát không gian làm việc công nghiệp mang lại một nhiệt độ làm việc thuận tiện nhất nhằm tăng năng suất và tinh thần của nhân viên. Nó tận dụng năng lượng ẩn trong khí quyển bằng việc làm bay hơi phần nước trong không khí, bằng cách đó làm mát không khí. Không khí mát này được tạo nên với chi phí vận hành chỉ bằng 10% so với điều hoà không khí.

-Hệ thống Evaporative Heat Exchanging hoạt động dựa trên nguyên tắc sự bay hơi ẩn nhiệt làm cho khối lượng lớn hơi nóng chuyển đổi khi nước bay hơi và tận dụng năng lượng ẩn trong không khí.
-So sánh với máy điều hoà không khí làm lạnh bằng máy, thì việc làm lạnh bằng hệ thống trao đổi nhiệt bay hơi nước có chi phí hoạt động chỉ bằng 10% so với điều hoà không khí.
-Sự tiêu thụ nước trong việc làm mát bằng cách bay hơi nước là tất yếu. Nước mất do sự bay hơi và cơ chế tháo nước tự làm sạch tấm trao đổi nhiệt.
-Một sự hiểu lầm không đáng có rằng sự tiêu hao càng nhiều nước thì sự bay hơi càng
nhiều và do đó sự giảm nhiệt độ càng cao.

Thiết kế và lắp đặt (Design Services)
Đối với Cooling Systems for factory, đo lường và đánh giá đúng cách thức không gian làm việc là rất quan trọng. Tại ATS JSC, chúng tôi đầu tư và phát triển đội ngũ thiết kế để chắc chắn mọi không gian làm việc đều được đánh giá tốt nhất trước khi thiết kế. Chúng tôi hiểu rằng nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng rất lớn đến sự thoải mái tại nơi làm việc. Những yếu tố cần phải được chú tâm là tốc độ thay đổi khí (Air change rate), lưu lượng điểm khí (Spot air flow), tốc độ khí và tốc độ thoát khí.

-Bốn phương pháp hút khí hiệu quả và kinh tế thường sử dụng ở các nước nhiệt đới bao gồm lắp đặt quạt hút gió trên tường, trên mái, trên trần và sử dụng hệ thống ống hút gió.
Sự lựa chọn loại quạt hút sử dụng phụ thuộc vào mặt bằng không gian làm việc và phương án vận hành hệ thống không khí cấp.

-Khi sử dụng Cooling system for factory, độ ẩm gia tăng trong khí làm mát là rất ít ( thông thường từ 1.4 đến 3 gm/kg không khí khô). Sự gia tăng này không ảnh hưởng đến hầu hết môi trường làm việc công nghiệp. Nguyên nhân làm băn khoăn không phải là sự gia tăng độ ẩm mà là sự tích lũy độ ẩm theo thời gian trong không gian làm việc. Sự tích lũy độ ẩm thường xảy ra đối với các nhà máy bán mở hoặc khép kín.Trong những trường hợp trên, Cooling system for factory cần lắp đặt thêm quat hút gió để hút khí sau khi làm mát ra ngoài; điều này sẽ loại bỏ được sự gia tăng độ ẩm bên trong nhà máy.




Mục tiêu trong mỗi bản thiết kế của của chúng tôi là đảm bảo môi trường làm việc thoải mái cho con người trong các điều kiện khí hậu khác nhau
----------------------
MR Hoàng
mobile : 0902022505
Email : [email protected]
công ty CP kỹ thuật thương mại An Thanh Son
VPGD : P802- số nhà 35 - đường 1 - phố trần thái tông - cầu giấy - hà nội
Website : http://anthanhson.com

Hệ thống của bạn là màn nước phải không? Cái này kinh tế mà tiết kiệm năng lượng. Mình thì hay dùng Spot Cooling, thổi trực tiếp gió lạnh đến thừng vị trí của công nhân đang làm việc, mỗi tội hơi bị dễ ốm. Ngoài ra còn có loại máy spot cooler gọn nhẹ nhưng nếu lắp quá nhiều thì tốn điện kinh khủng.
 

Đính kèm

  • I_OCOM1_copy75dpi.jpg
    I_OCOM1_copy75dpi.jpg
    71.5 KB · Xem: 84
Ðề: đieu hoa trong xương sản xuất

cái máy của bạn thực sự nó vẫn là 1 hệ thống điều hòa mà thôi chỉ có điều là dàn lạnh và dàn nóng đều ở trên 1 máy như vậy chỉ làm mát cục bộ dc 1 chỗ thôi nhưng khi đó hơi nóng của dàn nóng vẫn thổi ra phòng thì về lâu dài thì phòng của bạn càng ngày càng nóng . nên cái đó bây giờ trong thời đại tiết kiệm năng lượng thì ko hay cho lắm
 