Không biết bạn là đơn vị cung cấp hoá chất hay chỉ lắp đặt hệ thống bơm hoá chất thôi?
Theo mình thì có 2 hướng để thiết kế:
1. Theo PA tối ưu + tốn kém nhất: bơm theo nồng độ hoá chất qui định trong nước. Cần có hệ thống giám sát nồng độ liên tục, cứ thấp hơn mức yêu cầu thì bơm thêm.
2. PA bơm cố định theo thời gian (sử dụng timer): tính toán lượng hoá chất và thời gian bơm thêm theo 2 tiêu chí:
+ "Hạn sử dụng của hoá chất" - có thể hỏi bên cung cấp hoá chất về thời gian sử dụng tối ưu của hoá chất sau khi bơm (VD: 30 ngày cần bơm một lần với định lượng xxx gr/ m3 nước)
+ Lượng nước bù trung bình cho tháp giải nhiệt hàng ngày, cái này có thể tính được theo tiêu chuẩn cấp nước bù của tháp (google nhé). Cơ bản sẽ bù nước cho 2 loại tổn thất chính:
- Nước bay hơi trong quá trình hoạt đông tháp (tra thông tin của NSX tháp). VD: mỗi ngày cần bù 15m3 nước --> tính được lượng hoá chất cần bù cho 15m3/ ngày, có thể chia thời gian châm ra nhiều lần trong ngày cho hợp lý.
- Nước bù sau khi xả đáy: với hệ thống chạy bằng cơm thì thường định kỳ 2 lần/ năm khi bảo trì. Với lượng bù này không cần tính vào thời gian cài đặt châm hoá chất vì bảo trì xong sẽ châm bằng tay luôn.
Một số ý kiến góp ý với bạn.