Lý do đưa lên nội dung này là: khi mình làm vài công trình ở SG, đọc bản vẽ thấy còn thiếu thiếu...
Tag là từ tiếng Anh , đại ý là định danh thiết bị, là tên tham chiếu đến một thiết bị trong bản vẽ. Tag này không được phép trùng lắp (duplicated)
Xin dẫn ra đây hai hình. Một số tag ( không phải tất cả)được tô màu xanh
Có nhiều lý do để dùng hệ thống tag trong bản vẽ. Ở đây xin nêu vài lý do chính:
1.Tag giúp cho việc trao đổi thông tin và phối hợp thuận lợi. Tương tự như việc đánh số nhà, thay vì trong báo cáo phải miêu tả chiller kế bên bình giãn nở thì dùng HVAC-CH-B01-01 là chỉ rõ chiller đó. Khi làm danh sách các việc cần sửa chữa (punch list) thì tag là công cụ rất hữu hiệu giúp người lập danh sách nói rõ cho người thực hiện thiết bị nào được đề cập đến trong thiết bị.
2.Tag tạo khả năng thống kê khối lượng công việc. Ví dụ khi loop test tức là kiểm tra dây có được đấu đúng không, nhờ có hệ thống tag mà công việc sẽ được giao cho nhiều người khác nhau được. Lập bảng tag giúp cho người theo dõi biết được có bao nhiêu cặp dây cần đo và người thực hiện thì có thể báo cáo rõ ràng công việc đã hoàn thành, cặp dây nào bị trục trặc.
3.Tag giúp cho việc lập trình PLC và hiểu chương trình, chạy thừ chương trình thuận lợi.
Ví dụ đoạn chương trình sau:
Nói chung các bản vẽ đều có tag. Ví dụ CH1, CH2, CH3 là chiller 1, chiller 2, Chiller 3 trong hình nói trên. Có thể gọi đó là tag được. Tuy cách làm này là sơ khai nhưng it nhất cũng tạo sự thuận lợi trong trao đỏi thông tin.
Trên thiết bị có bảng tên nêu rõ tag. Xin xem hình sau. Khi đi làm việc mà có hệ thống giấy phép làm việc thì việc đầu tiên là kiểm tra tag có phù hợp với giấy phép làm việc không.
Có bạn nói: đi công trường 10 năm nay không thấy cái bảng tên thiết bị như thế này. Mà không cần làm máy vẫn chạy ầm ầm!
Bạn hoàn tòan đúng. Đúng là nhiều tòa nhà to nếu không có kỹ thuật đi kèm đố mà biết chiller cái nào số 1 cái nào số 3. Riêng số 2 thì biết vì nó ở giữa!!!
Đúng là sau vài cuộc điện thoại ta vẫn tìm được nhà hàng Hai lúa có số nhà 23 ở giữa hai nhà có số 36 và 38. Và có thể chính bạn sẽ kể vể câu chuyện “ tao bảo thằng công nhân xuống tháo cái cảm biến hư, nó đè cái đang đang tốt tháo ra làm chiller đứng luôn.” Lý do có tag là từ đó, ngăn ngừa những hiều lầm không đáng có.
Tag là từ tiếng Anh , đại ý là định danh thiết bị, là tên tham chiếu đến một thiết bị trong bản vẽ. Tag này không được phép trùng lắp (duplicated)
Xin dẫn ra đây hai hình. Một số tag ( không phải tất cả)được tô màu xanh
Có nhiều lý do để dùng hệ thống tag trong bản vẽ. Ở đây xin nêu vài lý do chính:
1.Tag giúp cho việc trao đổi thông tin và phối hợp thuận lợi. Tương tự như việc đánh số nhà, thay vì trong báo cáo phải miêu tả chiller kế bên bình giãn nở thì dùng HVAC-CH-B01-01 là chỉ rõ chiller đó. Khi làm danh sách các việc cần sửa chữa (punch list) thì tag là công cụ rất hữu hiệu giúp người lập danh sách nói rõ cho người thực hiện thiết bị nào được đề cập đến trong thiết bị.
2.Tag tạo khả năng thống kê khối lượng công việc. Ví dụ khi loop test tức là kiểm tra dây có được đấu đúng không, nhờ có hệ thống tag mà công việc sẽ được giao cho nhiều người khác nhau được. Lập bảng tag giúp cho người theo dõi biết được có bao nhiêu cặp dây cần đo và người thực hiện thì có thể báo cáo rõ ràng công việc đã hoàn thành, cặp dây nào bị trục trặc.
3.Tag giúp cho việc lập trình PLC và hiểu chương trình, chạy thừ chương trình thuận lợi.
Ví dụ đoạn chương trình sau:
Nói chung các bản vẽ đều có tag. Ví dụ CH1, CH2, CH3 là chiller 1, chiller 2, Chiller 3 trong hình nói trên. Có thể gọi đó là tag được. Tuy cách làm này là sơ khai nhưng it nhất cũng tạo sự thuận lợi trong trao đỏi thông tin.
Trên thiết bị có bảng tên nêu rõ tag. Xin xem hình sau. Khi đi làm việc mà có hệ thống giấy phép làm việc thì việc đầu tiên là kiểm tra tag có phù hợp với giấy phép làm việc không.
Có bạn nói: đi công trường 10 năm nay không thấy cái bảng tên thiết bị như thế này. Mà không cần làm máy vẫn chạy ầm ầm!
Bạn hoàn tòan đúng. Đúng là nhiều tòa nhà to nếu không có kỹ thuật đi kèm đố mà biết chiller cái nào số 1 cái nào số 3. Riêng số 2 thì biết vì nó ở giữa!!!
Đúng là sau vài cuộc điện thoại ta vẫn tìm được nhà hàng Hai lúa có số nhà 23 ở giữa hai nhà có số 36 và 38. Và có thể chính bạn sẽ kể vể câu chuyện “ tao bảo thằng công nhân xuống tháo cái cảm biến hư, nó đè cái đang đang tốt tháo ra làm chiller đứng luôn.” Lý do có tag là từ đó, ngăn ngừa những hiều lầm không đáng có.