Đơn vị HP mà các hãng điều hòa đưa ra trong Catalogue ko phải là chỉ cho mọi người rằng đó là công suất lạnh của máy lạnh.
Mà HP ở đây là chỉ cho mọi người biết rằng cái máy nén lạnh (hoặc tổ hợp máy nén) trong cái tổ máy đó sinh ra bao nhiêu "Công" trong 1h ( "Công" - A ở đây tính = HP - Sức ngựa).
Với mỗi 1 hãng điều hòa khác nhau thì hiệu suất của các Tổ hợp máy đó là khác nhau, do đó suất tiêu thụ điện đối với mỗi loại máy cũng khác nhau. Dễ dàng nhận ra khi so sánh 2 catalogue của 2 hãng điều hòa (Ví dụ với hệ VRVIII DaiKin - Toshiba: Tổ máy 12HP của DaiKin, điện năng tiêu thụ khi chỉ làm lạnh là 8,93 kW/h; với Toshiba thì con số này là 9,55 kW/h).
Tương tự như thế, khi hệ thống phục vụ cho quá trình làm lạnh không khí, thì hiệu suất chuyển đổi từ điện năng sang nhiêt năng của mỗi hãng cũng khác nhau.
Kết luận lại: Không có giá trị cố định nào khi chuyển đổi từ đơn vị HP sang kW lạnh, Ton, kCal hay Btu/h... (như là: 1HP = 0,75kW điện; 1kW lạnh = 3412 Btu/h...), Tuy nhiên vẫn có công thức tính dựa trên mối tương quan giữa các đại lượng trên thông qua đại lượng Công suất và hiệu suất của hệ thống (và nên nhớ là mỗi 1 hệ thống có hiệu suất khác nhau - hiệu suất này chỉ có hỏi nhà sản xuất may ra có ).
Đơn vị HP mà các hãng điều hòa đưa ra trong Catalogue ko phải là chỉ cho mọi người rằng đó là công suất lạnh của máy lạnh.
Mà HP ở đây là chỉ cho mọi người biết rằng cái máy nén lạnh (hoặc tổ hợp máy nén) trong cái tổ máy đó sinh ra bao nhiêu "Công" trong 1h ( "Công" - A ở đây tính = HP - Sức ngựa).
Với mỗi 1 hãng điều hòa khác nhau thì hiệu suất của các Tổ hợp máy đó là khác nhau, do đó suất tiêu thụ điện đối với mỗi loại máy cũng khác nhau. Dễ dàng nhận ra khi so sánh 2 catalogue của 2 hãng điều hòa (Ví dụ với hệ VRVIII DaiKin - Toshiba: Tổ máy 12HP của DaiKin, điện năng tiêu thụ khi chỉ làm lạnh là 8,93 kW/h; với Toshiba thì con số này là 9,55 kW/h).
Tương tự như thế, khi hệ thống phục vụ cho quá trình làm lạnh không khí, thì hiệu suất chuyển đổi từ điện năng sang nhiêt năng của mỗi hãng cũng khác nhau.
Kết luận lại: Không có giá trị cố định nào khi chuyển đổi từ đơn vị HP sang kW lạnh, Ton, kCal hay Btu/h... (như là: 1HP = 0,75kW điện; 1kW lạnh = 3412 Btu/h...), Tuy nhiên vẫn có công thức tính dựa trên mối tương quan giữa các đại lượng trên thông qua đại lượng Công suất và hiệu suất của hệ thống (và nên nhớ là mỗi 1 hệ thống có hiệu suất khác nhau - hiệu suất này chỉ có hỏi nhà sản xuất may ra có ).