Thảo luận Electric Duct Heater

daubu

Thành Viên [LV 0]
Có bạn nào có tiêu chuẩn ASRHEA hoặc tieu chuẩn khác cho tính toán phần Electric Duct Heater (ống gió) thì share cho mình với nhe!! Mình đang cần gấp!!
Thanks!!
 
Ðề: Electric Duct Heater

Đọc phương án xử lý ẩm sẽ hiểu về cách tính toán.

Thanks bạn bee.hvac, nhưng mình vẫn chưa hiểu bạn giải thích. Bạn có tài liệu thì gởi cho mình xem với nhe!!
Trong một số catalogue của Indeeco hoặc Price thì người ta đưa ra một công thức tính toán chung cho công suất Electric Heater (ống gió), dựa trên các thông số:
- Lưu lượng gió qua Electric Heater
- Chênh nhiệt ra và vào Electric Heater
- Hệ số của nhà sản xuất

Mình ko tìm ra được công thức tương tự như vậy trong Ashrea hay tiêu chuẩn cho phần nhiệt độ chênh lệch này.

Mong các bạn giải thích thêm cho mình nhé!!
Thanks all!!!
 
Ðề: Electric Duct Heater

EDH= L/S X 1.213 X (T1 - T2) (W)

T1: NHIỆT ĐỘ GIÓ SAU EDH (DO C)
T2: NHIỆT ĐỘ GIÓ TRƯỚC EDH (DO C)

Đầu tiên bạn phải biết về xử lý ẩm.

Biết điều kiện nhiệt độ của không khí trước khi vào phòng, sau khi ra khỏi dàn (OFF Coil) .v.v

Từ đó bạn có được EDH
 
Ðề: Electric Duct Heater

EDH= L/S X 1.213 X (T1 - T2) (W)

T1: NHIỆT ĐỘ GIÓ SAU EDH (DO C)
T2: NHIỆT ĐỘ GIÓ TRƯỚC EDH (DO C)

Đầu tiên bạn phải biết về xử lý ẩm.

Biết điều kiện nhiệt độ của không khí trước khi vào phòng, sau khi ra khỏi dàn (OFF Coil) .v.v

Từ đó bạn có được EDH

Bạn có tài liệu nào liên quan đến xử lý ẩm không? Bạn gởi cho mình tham khảo được ko?
Theo hãng Indeeco thì Capacity của Electric Duct Heater cho ống gió lại tính theo công thức:
kW = (L/s * Delta T)/837

Bạn xem theo file đính kèm này nhe!!
http://www.mediafire.com/?6lrl43t70wbt3fe

Thanks bee.hvac nhe!!
 
Ðề: Electric Duct Heater

1 kW = 1.000 W => 1000/873 = 1.145

Công thức của Bee không phải sai đâu mà là hệ số 1.213 hay 1.145 thay đổi không nhiều tiều thuộc và điều kiện nhiệt độ. vì hệ số này là khối lượng riêng không khí theo điều kiện nhiệt độ.

Để hiểu được PP tính toán không khí ẩm, bạn có thể xem rất nhiều tài liệu:

1. Kỹ thuật ĐHKK của GS. TS. Lê Chí Hiệp.
2. Điều hòa KK của Thầy Võ Chí Chính.
3. Kỹ Thuật ĐHKK của GS. Nguyễn Đức Lợi.
4. Các cuốn Ashrea có trong diễn đàn.
 
Ðề: Electric Duct Heater

Theo mình biết, thì Duct heater tính như sau:
Heater (kw) = lưu lượng (l/s) x 1.23 x delta Enthapy - Nhiệt hiện trong phòng.
 
Ðề: Electric Duct Heater

1 kW = 1.000 W => 1000/873 = 1.145

Công thức của Bee không phải sai đâu mà là hệ số 1.213 hay 1.145 thay đổi không nhiều tiều thuộc và điều kiện nhiệt độ. vì hệ số này là khối lượng riêng không khí theo điều kiện nhiệt độ.

Để hiểu được PP tính toán không khí ẩm, bạn có thể xem rất nhiều tài liệu:

1. Kỹ thuật ĐHKK của GS. TS. Lê Chí Hiệp.
2. Điều hòa KK của Thầy Võ Chí Chính.
3. Kỹ Thuật ĐHKK của GS. Nguyễn Đức Lợi.
4. Các cuốn Ashrea có trong diễn đàn.
--> anh có thể giúp em về nhà cung cấp thiết bị này trong nước được không? Em cảm ơn !
 