Hệ thống Bơm cục bộ / Bơm phân phối sử dụng thay thế valve cân bằng & van điều khiển (hoặc PICV valve). Một giải pháp cho phép tiết kiệm hơn 50% năng lượng điện sử dụng:
Dựa vào các thông số như trên, Kết quả tính toán và so sánh về hiệu quả sử dụng năng lượng giữa giải pháp Bơm DPS (Distributed Pumping) của Grundfos và thiết kế truyền thống (Dùng hệ thống Van cân bằng) như sau:
Kết quả so sánh Mức tiêu thụ năng lượng tại 3 mức Tải Kết quả so sánh mức tiêu thụ năng lượng sử dụng trong một năm
Từ đồ thị so sánh cho thấy, mức tiết kiệm và hiệu quả sử dụng năng lượng khi sử dụng giải pháp Bơm DPS của Grundfos là rất đáng kế và đáng để cân nhắc sử dụng trong thiết kế Hệ thống HVAC (Chiller) trong các tòa nhà.
- Ý tưởng của giải pháp: Theo kết quả thống kê của Hiệp hội công trình Xanh (Word’s Green Building Council) , hiện nay các tòa nhà chiếm đến 36% mức tiêu thụ năng lượng điện. Theo điều khoản trong Thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, thì mức tiêu thụ năng lượng điện trong các tòa nhà đến năm 2030 phải giảm xuống mức 30%. Cũng theo thống kê thì năng lượng tiêu thụ điện trong các tòa nhà thì hệ thống HVAC chiếm đến 60%. Vì vậy, việc giảm năng lượng điện tiêu thụ của hệ thống HVAC có đóng góp rất lớn trong việc đạt được yêu cầu về sử dụng năng lượng của Thỏa thuận này. GRUNDFOS DISTRIBUTED PUMPING (DPS – BƠM PHÂN PHỐI) là giải pháp mới được áp dụng trong hệ thống phân phối nước lạnh của hệ thống điều hòa HVAC sử dụng Chiller với một mức tiết kiệm năng lượng rất lớn so với phương pháp thiết kế truyền thống hiện nay.
- Cụ thể như sau: Năng lượng sử dụng trong hệ thống phân phối nước lạnh (HVAC – Chiller System) có thể tiết kiệm được bằng cách loại bỏ và thay thế các Van cân bằng & Van Điều khiển (Balancing Valve & Control Valve) bằng Hệ thống Bơm trong hệ thống phân phối nước lạnh của từng nhánh riêng rẽ. Cơ sở của giái pháp này dựa trên mối quan hệ tỉ lệ thuận (bậc 3) giữa năng lượng và lưu lượng dòng chảy (tốc độ trục quay) của bơm như sau:
- Áp dụng vào tính toán cụ thể đối với một dự án như sau
- Hệ thống hoạt động 100% tải chiếm 7% tổng thời gian hoạt động của hê thống HVAC trong một năm
- Hệ thống hoạt động ở mức 75% tải chiếm 50% tổng thời gian hoạt động của hê thống HVAC trong một năm
- Hệ thống hoạt ở mức 50% tải chiếm 43% tổng thời gian hoạt động của hê thống HVAC trong một năm
- Thời gian bật (hoạt động) của hệ thống trung bình 10 tiếng / ngày.
- Thời gian hệ thống tắt (không hoạt động) trong một năm là 10 ngày.
- Giá điện trung bình: 2.600 VND/ kW (Tham khảo trên trang Web của EVN)
Dựa vào các thông số như trên, Kết quả tính toán và so sánh về hiệu quả sử dụng năng lượng giữa giải pháp Bơm DPS (Distributed Pumping) của Grundfos và thiết kế truyền thống (Dùng hệ thống Van cân bằng) như sau:
Kết quả so sánh Mức tiêu thụ năng lượng tại 3 mức Tải Kết quả so sánh mức tiêu thụ năng lượng sử dụng trong một năm
Từ đồ thị so sánh cho thấy, mức tiết kiệm và hiệu quả sử dụng năng lượng khi sử dụng giải pháp Bơm DPS của Grundfos là rất đáng kế và đáng để cân nhắc sử dụng trong thiết kế Hệ thống HVAC (Chiller) trong các tòa nhà.