Công Nghiệp Hệ số nhiệt hiện SHF và cách tính nhiệt hiện, nhiệt ẩn từ các thông số nhiệt độ, độ ẩm

nmtoan

Thành Viên [LV 0]
Kính gửi các bác!

Em có nhận được một yêu cầu của như thế này:

Từ nhiệt độ phòng (bầu khô, bầu ướt), độ ẩm đo được khi chạy máy điều hòa không khí tính nhiệt hiện và nhiệt ẩn của để xem công suất lạnh của thiết bị điều hòa có thỏa mãn hay không?

Em tra theo sách của thầy Lê Chí Hiệp thì có công thức thế này:
I = (1.006 + 1.84*d)*t + 2500.77*d

Trong đó:

I = Entanpi của không khí
d = Độ chưa hơi của không khí ẩm
t = Nhiệt độ không khí

Với: (1.006 + 1.84*d)*t là nhiệt hiện của phòng và 2500.77*d là nhiệt ẩn

Từ thông số t, độ ẩm ta sẽ tính ra được độ chứa hơi d và sau đó tính ra nhiệt hiện, nhiệt ẩn theo công thức trên.
Không biết như thế có đúng không nữa? Các bác cho em xin ý kiến với!!!:(
 
Trả lời: Hệ số nhiệt hiện SHF và cách tính nhiệt hiện, nhiệt ẩn từ các thông số nhiệt độ, độ ẩm

mmtoan,

Điều bạn đưa ra cũng thú vị thật đấy!
Nhưng theo mình thấy thì không được rồi, vì:
SHF là một hệ số của một quá trình, trong khi bạn lại đưa một trạng thái không khí (I=(1.006 + 1.84*d)*t + 2500.77*d)
Để tính nhiệt hiện không ngoài cách nào khác là phải tính toàn bộ các nguồn sinh nhiệt khi mà bạn chưa biết các thông số trạng thái của không khí vào và ra dàn coil.
công thức của SHF = SH/(SH+LH) hay SHF = 1.024*(t2-t1)/(I2-I1) hoặc tra trên đồ thị để tính toán từ các trạng thái không khí đo được trước và sau dàn coil.

Trên là một số điểm mà mình biết, mong nhận được sự đóng góp ý kiến!
 
Trả lời: Hệ số nhiệt hiện SHF và cách tính nhiệt hiện, nhiệt ẩn từ các thông số nhiệt độ, độ ẩm

nmtoan viết:
Kính gửi các bác!

Em có nhận được một yêu cầu của như thế này:

Từ nhiệt độ phòng (bầu khô, bầu ướt), độ ẩm đo được khi chạy máy điều hòa không khí tính nhiệt hiện và nhiệt ẩn của để xem công suất lạnh của thiết bị điều hòa có thỏa mãn hay không?

:(

Mình chưa hiểu yêu cầu của bạn là gì? Nếu đã lắp và cho chạy máy điều hòa rồi thì chỉ cần đo nhiệt độ, độ ẩm trong phòng thì bạn đã biết công suất máy điều hòa có thỏa mãn hay không rồi sao phải tính toán nhiết hệ số SHF làm gì nhỉ?
Còn nếu bạn muốn kiểm tra công suất lạnh thực sự của máy điều hòa là bao nhiêu thì cần đo các thông số lưu lượng, nhiệt độ, độ ẩm của gió hồi, gió tươi, gió cấp (hoặc của gió vào và ra dàn coil)sau đó tra đồ thị không khí ẩm rồi áp dụng công thức tính là được.
Bạn có thể nói rõ hơn về yêu cầu của bạn được không?
 
Trả lời: Hệ số nhiệt hiện SHF và cách tính nhiệt hiện, nhiệt ẩn từ các thông số nhiệt độ, độ ẩm

Bác nmtoan ghi cái đó là đúng rồi...^^
Côngthức khonggiansong đưa ra rất chính xác.
Mình chỉ xin nói thêm 1 chút mối liên hệ giữa 2 công thức này. Như sách ĐHKK của thầy Hiệp thì :
SHF= 1,024[t2-t1]/[I2-I1]= SH/TH đúng và bản chất SH ở đây chính là độ chênh lệch nhiệt hiện [delta SH] của 2 trạng thái.

Mặt khác, ta cũng có thể tính SH dựa trên công thức bạn nmtoan:
SH= [nhiet hiện 2 - nhiệt hiện 1]=(1,006+1,84d).(t2-t1)=1,024[t2-t1]

Theo thầy Hiệp thì 1,006+1,84d= Cp= const= 1,024 [thông thường chọn như thế..] Vậy 2 công thức trên tuy 2 mà 1 và tuy 1 mà 2, dùng cái nào cũng được.

Đây là vài ý kiến của mình, có gì sai sót mong ae tiếp tục trao đổi.
 
Trả lời: Hệ số nhiệt hiện SHF và cách tính nhiệt hiện, nhiệt ẩn từ các thông số nhiệt độ, độ ẩm

Chào bạn exlife86... Theo mình rất quan trọng vì Tổng lượng nhiệt cần phải lấy ra khỏi không gian bao gồm 2 phần:
1. Độ chênh nhiệt hiện [ do thiết bị nhiệt, bức xạ, rò , thân nhiệt nguời..]
2. Độ chênh nhiệt ẩn [ đại loại là do Nóng trong người ^^ ]
Nếu bạn tính dc cái SHF thì bạn có thể xem cái nào làm thay đổi nhiều hơn... Do nhiệt hiện hay nhiệt ẩn.. Từ đó ta có thể chọn các thiết bị phù hợp. theo mình nghĩ thì nếu do nhiệt ẩn làm thay đổi nhiều thì chắc thiết bị đi kèm sẽ phải cao cấp hơn vì nhiệt ẩn là một thông số khó duy trì sự ổn định so với nhiệt hiện..
Chưa đi làm nên giải thích bằng quan điểm của mình có gì sai sót mong ae góp ý.
 
Trả lời: Hệ số nhiệt hiện SHF và cách tính nhiệt hiện, nhiệt ẩn từ các thông số nhiệt độ, độ ẩm

Đồng ý với Heatboy việc tính SHF là cần thiết trong quá trình tính toán và lựa chọn thiết bị điều hòa không khí. Tuy nhiên, ở đây bạn nmtoan đang cần kiểm tra công suất lạnh của thiết bị đã lắp rồi mà. Bạn nmtoan thấy sao?
 