Thảo luận Hệ thống cấp thoát nước viettin bank

blackeyedpeas

Thành Viên [LV 4]
Gửi các anh em, em gửi bản vẽ thoát nước Viettinbank ( công trình dược nước ngoài thiết kế), có một vài điều rất khác so với các thiết kế ở việt nam mà em thắc mắc,
1> ống sử dụng là ống gang
2> Không hề thấy có cụm giảm tốc ở trục đứng ( hầu như thiết kế thoát nước là phải có cụm giảm tốc)
3> Rất nhiều Tê kiểm tra, hầu như tầng nào cũng có.
4>Ông thông hơi lại là ống HDPE
5> Không phân biệt nước xí, hay nước sàn mà tất cả gộp chung vào một đường ống.
6> cứ gom 12 tầng lại là một trục rồi đổ vào ống trục đứng D150, 40 tầng thì 20 tầng 1 ống gom, 20 tầng sau một ống gom khác ( khác với thiết kế việt nam)
 

Đính kèm

  • SAN-SCH-204.01 r5.pdf
    1.2 MB · Xem: 294
Gửi các anh em, em gửi bản vẽ thoát nước Viettinbank ( công trình dược nước ngoài thiết kế), có một vài điều rất khác so với các thiết kế ở việt nam mà em thắc mắc,
1> ống sử dụng là ống gang
2> Không hề thấy có cụm giảm tốc ở trục đứng ( hầu như thiết kế thoát nước là phải có cụm giảm tốc)
3> Rất nhiều Tê kiểm tra, hầu như tầng nào cũng có.
4>Ông thông hơi lại là ống HDPE
5> Không phân biệt nước xí, hay nước sàn mà tất cả gộp chung vào một đường ống.
6> cứ gom 12 tầng lại là một trục rồi đổ vào ống trục đứng D150, 40 tầng thì 20 tầng 1 ống gom, 20 tầng sau một ống gom khác ( khác với thiết kế việt nam)
Cũng chỉnh sửa kha khá trong bản vẽ thi công nữa rồi, sao không quăng tháp 68 tầng cho nó máu.
 
Gửi các anh em, em gửi bản vẽ thoát nước Viettinbank ( công trình dược nước ngoài thiết kế), có một vài điều rất khác so với các thiết kế ở việt nam mà em thắc mắc,
1> ống sử dụng là ống gang
2> Không hề thấy có cụm giảm tốc ở trục đứng ( hầu như thiết kế thoát nước là phải có cụm giảm tốc)
3> Rất nhiều Tê kiểm tra, hầu như tầng nào cũng có.
4>Ông thông hơi lại là ống HDPE
5> Không phân biệt nước xí, hay nước sàn mà tất cả gộp chung vào một đường ống.
6> cứ gom 12 tầng lại là một trục rồi đổ vào ống trục đứng D150, 40 tầng thì 20 tầng 1 ống gom, 20 tầng sau một ống gom khác ( khác với thiết kế việt nam)

ống gang cho bền thôi mà .KN phần gốc cũng xài ống gang cho phần waste-water

cần gì phải phân biệt nước cơ chứ . nó bơm vào khu xử lí nước thải
 
thoát xí với thoát thải chung vì nó có trạm xử lý dưới hầm rồi các bác ạ
 
Back
Bên trên