Trả lời: HỆ THỐNG CHILLER VÀ TÍCH TRỮ LẠNH - LÝ THUYẾT CƠ BẢN
GIẢI TRÌNH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DẠNG TRỮ BĂNG
Để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm chi phí điện trong quá trình sử dụng Hệ Thống Điều Hòa Không Khí, CÔNG TY TNHH TBĐL KUEN LING VIỆT NAM đã áp dụng thành công HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRỮ BĂNG tại nước ngoài, và ngày nay KUEN LING cũng đang bắt đầu đưa Hệ Thống này vào thị trường Việt Nam nhằm giúp các nhà đầu tư giảm được chi phí vận hành ở mức tối đa.
Hiện nay cũng có nhiều Hãng Điện Lạnh đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, nhưng KUEN LING so với những Hãng có tên tuổi khác trên thị trường là chúng tôi đã chính thức có Nhà Máy sản xuất các dòng sản phẩm “ Máy Làm Lạnh Nước “ (Water Chiller Unit) tại Việt Nam, tính ưu việt nhất định trong việc kiểm tra độ chính xác và thử vận hành Máy tại Nhà Máy KUEN LING đều tuân thủ theo tiêu chuẩn CNS và ISO-9000 / ISO-14000, đó là điều khác biệt giữa những Hãng Điện Lạnh khác vì họ đa số sản phẩm nhập khẩu nên về chế độ bảo trì sẽ không đáp ứng nhanh chóng như KUEN LING hiện nay.
- Hệ thống điều hòa trữ băng vận hành máy nén tạo nguồn lạnh vào giờ điện ưu đãi, trữ lượng băng được chứa trong các bể chứa được chế tạo bằng hai hình thức : loại bể chứa tròn – và loại bể chứa hình chữ nhật. Tới giờ cao điểm xử dụng điện ( Ban Ngày ) hệ thống máy nén sẽ không cần vận hành nữa mà chỉ sử dụng máy bơm để xả Băng trong bể chứa và đưa vào các quy trình điều hòa theo điều khiển cục bộ, như vậy cho dù vào ban ngày khi không có điện chúng ta chỉ cần sử dụng loại máy phát điện vẫn đủ công suất cho các máy bơm vận hành để truyền tải lạnh vào hệ thống điều hòa không bị ảnh hưởng trong tổng thể điều hòa của hệ thống.
- Trong hệ thống trữ băng chia làm hai loại : loại trữ băng toàn phần, và loại trữ băng một phần. Trong đó loại trữ băng một phần nếu theo điển hình một tòa nhà cao ốc làm ví dụ : Phụ tải lạnh nhu cầu theo bản vẽ 1. vào thời điểm ban ngày của mùa hè thiết kế cao điểm cho phụ tải lạnh là 1000RT, thời gian điều hòa từ AM8:00 – PM5:00, Cả ngày tổng phụ tải lạnh là 7500RT/Hr. loại trữ băng một phần được phân bổ theo bản vẽ 2. Máy nén vận hành liên tục, Ban ngày cung cấp bộ phận phụ tải lạnh, còn lại số phụ tải lạnh không đủ sẽ được bổ sung từ nguồn trữ băng do máy nén vận hành vào ban đêm tích trữ, do thời gian máy nén vận hành kéo dài, lượng phụ tải lạnh của cả ngày 24 giờ được chia phối, vì vậy bình quân phụ tải lạnh chỉ cần : 312.5RT ( chỉ chiếm 31.25% của phụ tải ban đầu), vì vậy trữ lượng băng chỉ để cung cấp bổ sung cho lượng lạnh ban ngày khi thiếu hụt, do đó dung lượng trữ băng cũng sẽ giảm đi, đây là mô hình trữ băng đầu tư chi phí tiết kiệm nhất.
- Loại trữ băng toàn phần theo bản vẽ 3. Máy nén làm lạnh chỉ vận hành vào ban đêm giờ ưu đãi của điện nén đủ số phụ tải lạnh dung lượng, vào thời điểm ban ngày máy nén sẽ ngưng hoạt động, phụ tải lạnh sẽ được cung cấp bởi bể trữ băng, hệ thống chỉ vận hành máy bơm cấp lạnh và quạt vận hành là đủ, như vậy máy nén trữ băng vận hành bình quân phụ tải lạnh có thể giảm đến 500RT (bằng 50% của phụ tải nhu cầu ban đầu ), do phụ tải lạnh cho điều hòa hoàn toàn cấp từ bể chứa băng, do đó dung lượng chứa băng cũng tương đối lớn, vì vậy chi phí đầu tư cho bể chứa băng so với loại trữ băng một phần cao hơn, nhưng nếu đánh giá về hiệu quả kinh tế về tiết kiệm chi phí điện lâu dài thì hệ thống trữ băng toàn phần chiếm nhiều ưu thế hơn.