Công Nghiệp Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

liemcoi

HVACR Staff
IMG_0790_resize.JPG


Trong những năm gần đây nhu cầu cho thiết kế phòng sạch ngày càng tăng.Do yêu cầu của sản phẩm công nghệ cao như sản xuất máy tính,sản xuất chíp,các bo mạch,công nghệ chất bán dẫn…hay những loại thuốc trong dược phẩm,các thiết bị y tế,phòng mổ trong bệnh viện.Tất cả những phòng này đòi hỏi phải kiểm soát nồng độ hạt bụi,các loại chất ô nhiễm ở một mức cho phép.

Vậy hệ thống điều hòa không khí cho phòng sạch khác với điều hòa không bình thường (cao ốc văn phòng…)ở những điểm nào.

hinh1_1.JPG


Như vậy đối với phòng sạch thường giải quyết năm vấn đề chính là nhiệt độ(temperature),độ ẩm(humidity),áp suất phòng(Room Pressurization),độ sạch(Cleanliness) và vấn đề nhiễm chéo(cross-contamination).Trong thiết kế điều hòa không khí bình thường chỉ giải quyết hai vấn đề chính là nhiệt độ và độ ẩm,thực tế thì vấn đề độ ẩm thường không đạt theo như yêu cầu thiết kế.Nhưng trong phòng sạch thì ngoài nhiệt độ thì độ ẩm trong phòng yêu cầu khắt khe hơn rất nhiều.
Những điểm khác nhau chính giữa phòng sạch và ĐHKK thông thường là

1.Áp suất phòng(Room Pressurization):

Nhiệm vụ chủ yếu là ngăn ngừa không cho không khí,hạt bụi,chất nhiễm trùng…từ phòng,khu vực dơ hơn sang phòng,khu vực sạch hơn.Nguyên tắc di chuyển căn bản của không khí là từ nơi có áp suất cao tới nơi có áp suất thấp.Như vậy phòng có cấp độ sạch hơn thì có áp cao hơn và ngược lại.Để kiểm soát áp suất phòng thì thường có đồng hồ đo áp suất ,khi áp phòng vượt quá sẽ tự động tràn ra ngoài thông qua cửa gió xì(Pass-Through Grilles).Thường thì những phòng nào có yêu cầu cao mới gắn miệng gió xì.
hinh2.JPG

Việc tạo áp trong phòng khi thiết kế phải quan tâm tới cột áp của quạt và chênh lệch giữa lương gió cấp và hồi trong phòng sạch.
Trong thiết kế nhà máy dược phẩm theo tiêu chuẩn WHO-GMP(World Health Organization-Good Manufacturing Practice)
thì cấp áp suất lần lượt là +(15Pa), ++(30Pa),+++(45Pa).
2.Độ sạch (Cleanliness)

hinh3.JPG


Độ sạch của phòng đường quyết định bởi hai yếu tố là số lần trao đổi gió hay bội số tuần hoàn (Air Changes per Hour) và Phin lọc.

Thông thường đối với điều hòa không khí cho cao ốc văn phòng có thể từ 2 tới 10 lần.Nhưng trong phòng sạch thì số lần trao đổi gió lên tới 20 lần,đặc biệt trong phòng sạch cho sản xuất chíp lên tới 100 lần.Tăng số lần trao đổi gió để làm giảm nồng độ hạt bụi,chất ô nhiễm sinh ra trong phòng.Do vậy kết cấu phòng sạch khác với những cao ốc văn phòng.Với các phòng có yêu cầu cấp độ sạch khác nhau thì số lần trao đổi gió cũng khác nhau.Ví dụ trong nhà máy sản xuất dược phẩm khu vực thay đồ có cấp độ sạch E (cấp màu đen) có áp phòng là +(15Pa),số lần trao đổi gió là 10 ,trong khi phòng pha chế có cấp độ sạch C có áp phòng ++(30Pa),số lần trao đổi gió là 20, phin lọc cấp H12.

chitietmienghoi_tamgiac.JPG


Phin lọc có nhiệm vụ là lọc bỏ những hạt bụi của không khí trước khi vào phòng.Tùy theo yêu cầu của các loại phòng sạch mà sử dụng phin lọc cho phù hợp.thông thường với các phòng trong nhà máy dược thì sử dụng loại lọc hiệu suất cao HEPA(High Efficiency Particle Air).Vị trí bộ lọc có thể gắn ngay tại AHU hoặc từng phòng.

Hình bộ lọc HEPA

hinh4.JPG

3.Nhiễm chéo (Cross-Contamination)
Để hiểu rõ về nhiễm chéo ta định nghĩa về tạp nhiễm.Tạp nhiễm là sự nhiễm (đưa vào) không mong muốn các tạp chất có bản chất hóa học hoặc vi sinh vật,hoặc tiểu phân lạ vào trong hoặc lên trên một nguyên liệu ban đầu hoặc thành phẩm trung gian trong quá trình sản xuất,lấy mẫu,đóng gói,bảo quản và vận chuyển.Như vậy nhiễm chéo là việc tạp nhiễm của một nguyên liệu ban đầu ,sản phẩm trung gian,hoặc thành phẩm với một nguyên liệu ban đầu hay sản phẩm khác trong quá trình sản xuất.
Việc nhiễm chéo có cả nguyên nhân bên ngoài và bên trong.Dưới đây là tổng hợp các nhân tố chính nhiễm chéo trong nhà máy dược.
nhiem_ch__o.JPG

Vấn đề nhiễm chéo khá phức tạp đối với các phòng trong nhà máy dược cũng như phòng mổ trong bệnh viện.Các phòng sạch cho công nghệ cao thì ít hơn rất nhiều do chỉ sản xuất 1 loại sản phẩm trong một khu lớn.Thực tế thì các nhà máy dược Việt Nam sản xuất quá nhiều loại thuốc khác nhau trong cùng một phòng nên yêu cầu cấp độ sạch rất cao và vấn đề nhiễm chéo trở nên khó kiểm soát.Việc giải quyết nhiễm chéo là giải quyết 10 vấn đề trên,công thêm việc tạo áp trong phòng.
Với kiến thức ít ỏi chia sẻ với anh em có cái nhìn tổng quát về cleanroom.

Thân chào!!!
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Bài này rất hay! Nhưng mình thấy trong diễn đàn rất ít bài viết về clean room quá nhỉ!:-S
Mà bài này mình đọc trên mạng lâu lắm rồi! Mà quên sưu tầm đưa vào!
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Chào Cả Nhà

Chúng tôi là nhà Cung cấp phin lọc không khí cho phòng sạch hiệu Camfil Farr cho các lĩnh vực như:

- Dược phẩm
- Thực phẩm
- Bệnh viện
- Điện tử....

Thành xin tải một số tài liệu và Catalogue về HEPA filter, anh em nào có nhu cầu tải về tham khảo. Cần file cứng thì liên hệ với Thành, Thành gửi cho.


Thanks & best regards,

Nguyen Duc Thanh (Mr.)
Sales Department
Mobile: +84-947 29 59 89
.....................................................
27 MEC CO., LTD.
Camfil Farr - Authorized Distributor
Email: [email protected]; www.camfilfarr.com
 

Đính kèm

  • Catalogue Camfil Farr 2010.pdf
    7.4 MB · Xem: 449
  • CleanRoomFiltersAGuide.pdf
    4.1 MB · Xem: 439
  • Gold Series Collector .pdf.pdf
    96.4 KB · Xem: 234
  • Microelectronics.pdf
    885.9 KB · Xem: 271
  • Bio.pdf
    1.1 MB · Xem: 305
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Bài viết hay.Em có làm nhà máy dược rùi nên cũng hiểu được chút ít.Nhưng em thấy nói là tiêu chuẩn WHO-GMP nhưng thực tế đâu làm được đâu???Em nhận xét có hơi cực đoan các bác bo qua!Thank?
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Còn bên tớ thì cấp Air Shower nè ... ai cần hông hehe.
Ở VN đúng là nhà thiết kế và thi công Clean room ít thiệt, mà đúng chuẩn thì lại càng ít.
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Mình gởi một số tài liệu của WHO nói về hệ thống điều hòa không khí theo tiêu chuẩn GMP để anh em tham khảo. (phân tiếng anh là bản gốc, phần tiếng Việt mình dịch ra nhưng không chuẩn bằng).

Có một điểm nữa là đa số anh em nghĩ phòng sạch phải là áp suất (++) nhưng có một số phòng cần phải là áp suất âm (--) đối với loại SX thuốc độc hại từ OEB4 (Vaccxin, các hoạt chất độc hại, điều trị lao phổi, SARS, Bệnh truyền nhiễn...) thì thường phải áp suất âm để bụi không phát tán ra môi trường. Đa số thường thải bỏ không lấy khí hồi. Tại một số nơi như phòng mổ, phòng cách ly trong bệnh viện (đặc biệ là lao phổi và SARS). Tuy nhiên trước khi thải bỏ ta phải lọc sạch nó bằng lọc HEPA để không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. (VD: vi khuẩn có kích thước khoảng 1 micron, trong khi đó HEPA lọc được 0.1-0.2 micron). Như vậy khi thay lọc HEPA bẩn (nó là ổ bệnh) người công nhân mà hít phải thì cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó HEPA bẩn này tiếp xúc với môi trường không khí thì cũng rất nguy hiểm. DO vậy người ta thường có cơ chế bao kín Bag in Bag out (BIBO) không cho tiếp xúc với môi trường. Nhân đây mình gởi catalogue này để anh em tham khảo (xin xem file đính kèm).

Tại một số nơi yêu cầu cao class 1,000 trở đi thường yêu cầu khí dòng khí thẳng (Lamilar hay unidirectional flow) và tốc độ gió tại bề mặt lọc HEPA thông thường từ 0.5m/s-0.25m/s. Và HEPA phải là loại có dòng lamilar. Nhân đây mình gởi catalogue về loại lọc này để anh em tham khảo.

noidunglv1.php


Phòng sạch bình thường có những yêu cầu chung. Tuy nhiên mỗi ngành (dược phẩm, điện tử, bện viện, SX xe hơi, bảo tàng...) đều có thêm những yêu cầu riêng. Nếu Bác nào cần về thiết kế phòng sạch cho phòng sơn xe hơi theo tiêu chuẩn nước ngoài mình thì email cho mình (tài liệu đây đủ khoảng vài trăm trang nói về clean room, an toàn, nhà xưởng, công nhân, vận hành...vv cho phòng sơn xe hơi). Các bác có thể lên trang web bênh mình tìm hiểu thêm về phòng sạch cho từng loại ngành nghề.

http://www.27mec.com.vn/noidunglv1.php?c=1&idparent=43&idcate=57


Vu Van Bon
27 MEC Co., Ltd
Cell: + 84- 90 88 44 666
Tel: + 84 - 8 - 6.2568451-extension 105
Fax: + 84 - 8 - 3.5924473
website: www.27mec.com.vn
Email: [email protected]
clean air solution
 

Đính kèm

  • WHO GMP -English.zip
    3.9 MB · Xem: 594
  • GMP - Viet.zip
    3.8 MB · Xem: 698
  • Camgrid gel datasheet.pdf
    140.8 KB · Xem: 387
  • BIBO -GB housing catalogue.pdf
    428.5 KB · Xem: 325
  • Pages 99 Megalam Laminator.pdf
    75.3 KB · Xem: 270
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Bài viết này rất hay, ma hình như là trên mạng đã có rồi (bảng tieng anh) :):):):):)
- Nhưng dù sao cũng thank bac rất nhiều.
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Thành gửi một số tài liệu về phòng sạch lên đây, anh em nào cần tải về tham khảo

Bên mình chuyên cung cấp phin lọc không khí cho phòng sạch các lĩn vực như:

- Dược phẩm
- Thực phẩm
- Điện tử
- Bệnh viện

Anh em nào có nhu cầu báo giá xin vui lòng liên hệ với Thành, Thành sẽ cung cấp giá tốt cho các anh em.

Nguyễn Đức Thành
Mobile: 0947 29 59 89
Email: [email protected]
 

Đính kèm

  • CleanRoomFiltersAGuide.pdf
    4.1 MB · Xem: 344
  • Catalogue Camfil Farr Page 69-128 2010.pdf
    1.8 MB · Xem: 199
  • Chuong 11 -Thiet ke, lap dat, thu nghiem va van hanh he thong lanh van hanh he thong lanh.pdf
    691.3 KB · Xem: 470
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Chào các Bạn,


Bên mình đã làm xong hệ thống điều khiển BMS cho nhà máy dược Boston Pharma KCN VSIP-1, Bình Dương năm 2008 và một số nhà máy dược khác.

Đây là một trong những nhà máy dược có thiết kế hệ điều khiển hiện đại bật nhất ở Việt Nam hiện nay, hệ thống điều khiển BMS hoàn toàn tự động, điều khiển lưu lượng gió cấp và hồi vào các phòng bằng công nghệ VAV, CAV, AFM, VSD... để duy trì nhiệt độ, độ ẩm, chênh áp suất...


Bạn nào có nhu cầu về BMS hay điều khiển Stand Alone cho các AHU nhà máy dược...email cho mình nhé, mình gửi catolog xem tham khảo.


Thân chào,



Tien: 0913 166 447
Email: [email protected]
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Bên mình cung cấp quạt thông gió, cấp khí tươi, điều áp cho các công trình như quạt ly tâm, quạt hướng trục, quạt nối ống dùng cho hệ thống điều hòa trung tâm ...
Bạn nào có nhu cầu sử dụng quạt công nghiệp cho hệ thống ĐHKK hoặc hệ thống thông gió cho các công trình thì liên hệ với bên mình nhé

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Phương Linh
P506, nhà N4B, đường Lê Văn Lương, Hà nội
Điện thoại: 04 3 555 8875
Showroom: 162 Trường Chinh
Điện thoại: 04 3 556 3500
Chi nhánh HCM: 716 Lê Trọng Tấn, Q. Bình Tân, HCM
Điện thoại: 08 37657928/ 29/ 30
Website: www.phuonglinh.vn
Email: [email protected]

Quạt công nghiệp Phương Linh – Thương hiệu nổi tiếng Quốc Gia
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Có bác nào có bản thiết kế hoàn chỉnh về phòng sạch cho sản xuất linh kiện điện tử không post lên chia sẻ anh! Rùi hôm nào rảnh mình sẽ post kả tk lẫn thuyết minh của phòng sạch bệnh viện cho mọi người tham khảo=:)
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Chào bạn Tien.gee

Bạn có thể post lên thông số về chênh áp suất, nhiệt độ, độ ẩm phòng mà BMS lưu lại dưới dạng biểu đồ khi nhà máy vận hành trong quá trình sx để cho anh em tham khảo không, nếu có cho nhiều ngày càng tốt.


Cảm ơn bạn.
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

Nghe các Bác nói nhiều về Cleanroom quá. Các Bác nào có biết mật độ particles/m2 o TPHCM hay vùng lân cận ko ? Các Bác nào có thể tính được số particle vào cleanroom ? qua HEPA bao nhiêu ko ? hồi về bao nhiêu ? thải ra bao nhiêu ? Haizzza. Thật đau đầu !
 
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
Công Ty TNHH SAS TECHNOLOGY
Chuyên cung cấp bán và mua các phần mềm bản quyền nhý diệt virus.windowns.office,các phần mềm theo yêu cầu.
Với Phýõng châm mang giá gốc,giá rẻ đến tay khách hàng mục đích và Chúng tôi luôn biết bạn cần gì:
Bạn được gì khi mua các loại sản phẩm bản quyền??
Hay mua sản phẩm của chúng tôi để biết bạn được gì:
Khi mua sản phẩm phần mêm diet virus của chúng tôi sẽ được bảo trì máy tính miễn phí từ 01 tháng đến 01 năm
Khi các doanh nghiệp mua sản phẩm diệt virus dành cho doanh nghiêp sẽ được bảo trì,dich vu it ,máy tính tận nõi khi gặp sự cố trong vòng 1 năm
Phần Mềm BKAV
Bkav Pro ------------------------------------------------115.000 vnđ
Phần Mềm Trend Micro
Kaspersky internet sercurity ----------------------245.000 vnđ(Hàng chính hãng NTS)
kaspersky internet sercurity 2012 3 pc---------510.000 vnđ(Hàng chính hãng NTS)
kaspersky antivirus----------------------------------140.000 vnđ(Hàng chính hãng NTS)
kaspersky antivirus 2012 -3pc-------------------245.0000 vnđ (Hàng chính hãng NTS)
Phần Mềm Trend Micro
Trend Micro Titanium Internet Security 1PC - Tray--------- 70.000 vnđ /1 năm
Trend Micro Titanium Internet Security 1PC - Box--------- 140.000 vnđ/1 năm
Trend Micro Titanium Maximum Security 3PC - Box-------490.000 vnđ/1 năm
Trend Micro Titanium Maximum Security 1PC - Box------- 260.000 vnđ/1 năm
Phần Mềm NORTON
NORTON ANTIVIRUS 2012 VI 1 USER --------------------110.000 vnđ/1 năm
NORTON INTERNET SECURITY 2012 1 User------------ 210.000 vnđ/1 năm
NORTON 360 5.0 VI 1 USER MM----------------------------310.000 vnđ/1 năm
NORTON INTERNET SECURITY 3 USERS 2012--------460.000 vnđ/1 năm
NORTON INTERNET SECURITY 5 USERS 2012-----------895.000 vnđ/1 năm
NORTON INTERNET SECURITY 10 USERS 2012-----------1,530,000 vnđ/1 năm
http://dietvirusmienphi.com/Phần-mềm/bao-gia-phan-mem-diet-virus-ban-quyen.html Khi mua sản phẩm diệt virus cá nhân bạn sẽ được bảo trì máy tính tận nõi 01-06 tháng
Phí dịch vụ bảo trì hệ thống cho các doanh nghiệp nhà trýờng: http://dietvirusmienphi.com/dịch-vụ/bản-gia-dịch-vụ-bảo-tri-định-kỳ.html
Mọi Chi tiết xin liên hệ: Mr Đạt 0976536822 hoặc 043.85.888.957
Địa chỉ: 25 Hồ Văn Chương-Ba Đình -Hà nội
Website: http://dietvirusmienphi.com
mua phần mềm diệt virus kaspersky 2012,bkav,norton,trenmicro giá rẻ kèm dịch vụ,phần mềm virus mien phi 2012,phan mem in an,phần mềm virus miễn phí,phần mềm virus,phan mem diet,diet virut,diet virus,phi download,kaspersky security, bao an tri,sửa chữa,dich vu it,sua chua, máy vi tính, sửa máy in
 
Ðề: Hệ thống ĐHKK cho phòng sạch (CLEAN ROOM)

http://i104.photobucket.com/albums/m180/hoacomay85/hvacquangminh.jpg
mình đã làm kiểu như vậy cho phòng sạch (phòng sơn đồ gỗ cao cấp của nhật) thấy rất hiệu quả, có nhiều ưu điểm và tiết kiệm, cách này team QM mình nghĩ ra, mọi người cho ý kiếm và những sai sót để mình sửa nhé

Thấy rằng trong hình mô tả hệ thống bạn gửi chỉ có 1 điểm hơi khác là "máy làm mát bằng hơi nước", cái này chắc có thuật ngữ "evaporator cooler", loại hay dùng cơ động ở các triển lãm và nhà xưởng, dùng để làm mát sơ bộ.

Hình mô tả hệ thống của bạn còn tương đối sơ sài, ít thông tin nên cũng khó để comment. Theo đó thì sau khi qua evaporator làm bát sơ bộ, không khí được đưa về dàn lạnh âm trần ống gió để hạ xuống 16-28C, sau đó thổi qua các miệng thổi khuếch tán vào phòng. Tất nhiên có thể QM team đã đơn giản hoá sơ đồ cho khách hàng dễ hiểu, họ bỏ qua chi tiết về return air, filter, pressure damper..v.v..

Làm lạnh sơ bộ gió tươi là một giải pháp tiết kiệm năng lượng và để làm lạnh sơ bộ có nhiều phương pháp và thiết bị sử dụng khác nhau, trong đó có cái evap cooler như QM đang dùng. Lưu ý là Evap cooler dùng loại indirect- gián tiếp, để tránh việc tăng ẩm vào gió tươi, tốn thêm năng lượng tách ẩm ở dàn lạnh.
 