Tôi dám chắc ông lên thiết bị được nhưng chắc chắn không lắp ráp được :woohoo:Bạn Vuthao nói vậy là ý gì? Lắp một tủ điều khiển AHU nhất thiết phải trên 35 tuổi mới lắp được sao? Mọi vấn đề đều giải quyết được, các bạn đều là kỹ sư mà, chúng ta có đủ nền tảng lý thuyết chỉ cần học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế là bổ sung đầy đủ kiến thức làm gì ma không được. Cần chi mà trên 35 tuổi, già lắm.
Ở đây chỉ trao đổi kinh nghiệm thôi. Bạn và Mr Thao đâu cần phải áp đảo một người như vậy, tội lắm! Phải không Thao.phonglht viết:
Tôi dám chắc ông lên thiết bị được nhưng chắc chắn không lắp ráp được :woohoo:Bạn Vuthao nói vậy là ý gì? Lắp một tủ điều khiển AHU nhất thiết phải trên 35 tuổi mới lắp được sao? Mọi vấn đề đều giải quyết được, các bạn đều là kỹ sư mà, chúng ta có đủ nền tảng lý thuyết chỉ cần học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế là bổ sung đầy đủ kiến thức làm gì ma không được. Cần chi mà trên 35 tuổi, già lắm.
Mắt chú Thao có vấn rồi, phonglht chưa đến 30 đâu!
ôm cục tiền chú đi Tây Ninh mất rồi, ráng chịu nghe, ít bữa nữa về, qua nhà tôi nhậu!Nhậu đi!
Bạn đang "thử thách" diễn đàn sao? Ở đây ta cần điều khiển AHU nên không quan tâm đến công suất lạnh, chênh áp phòng, cấp độ sạch. AHU lớn hay nhỏ điều khiển cũng như nhau thôi chỉ khác mạch khởi động sao - tam giác cho những động cơ >3.7 kW để giảm dòng khởi động.thử cái AHU nhỏ nhỏ bác nha: 1245l/s, 21,2kW, điều khiển nđộ fòng 22,độ ẩm 40%, cấp sạch D, chênh áp 15Pa với hành lang, Điện trở sưởi:6kW 380V/3Ph/50Hz, Quạt: 6.4kW Motor LRA 74/76A/FLA 11.1/10.1A cần chi nữa không bác nhỉ