Hệ thống điều khiển Chiller

Trả lời: Hệ thống điều khiển Chiller

Các anh em cho vài nhận xét về ý kiến của em sau đây:
- Đối với hệ thống mà chiller đã có bộ điều khiển rồi thì ta chỉ việc quan tâm đến máy bơm làm sao đáp ứng tốt yêu cầu của anh chiller này. Và việc điều khiển bơm này theo kinh nghiệm của em thì tủ điều khiển có thể làm hoàn toàn bằng cơ được: Timer, relay, contactor ( nếu có biến tần thì hơi khác chút ). Và cơ chế điều khiển hệ thống này cũng khá thú vị, có thể nâng cao dùng các bộ DDC, PLC ( để ...khè người ta cũng tốt :woohoo: ). Em có một ý tưởng sẳn hỏi các bác: Chúng ta có nên nghiên cứu sản xuất các mạch vi điều khiển đóng gói thành các modul chuyên dụng vào công việc này.
- Tất nhiên nếu bàn đến việc phát triển thành sản phẩm thương mại, cạnh tranh, tối ưu có lẽ thấy xa xôi lắm. Nhưng có thể đây là sản phẩm phù hợp với hệ thống nhỏ- đơn giản. Và hơn thế nữa đó là của KS VN.
- Đã có quá nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này- \" làm cái mà người ta bán đầy chợ \". Ở đây em mong các cho ý kiến rộng mở nhất vì sự phát triển lâu dài của các sản phẩm VN.
 
Trả lời: Hệ thống điều khiển Chiller

20 năm trước thì phần điều khiển chiller do nhà sản xuất chế tạo còn thô sơ lắm.
Tuy nhiên từ năm 1998 trở đi thì một vài hãng dã có những thay đổi vượt bậc trong cônghệ nên áp dụng vào thiết kế, lắp đồng bộ tủ điều khiển cho chiller của họ.
Ví dụ như một cụm máy York mà tôi đã up ảnh lên cho các bạn thấy đấy, công suất nhỏ thôi cỡ 450 RT, giải nhiệt nước. Nhà sx đã làm phần điều khiển tương đối hoàn hảo : một Micro Computer cho phép cài đặt, theo dõi tất cả tình trạng hệ thống, các bảo vệ tối ưu nếu bạn ko đạt thông số đầu vào thì khỏi chạy. Ví dụ nước bẩn, cứng quá, điện yếu quá, giải nhiệt ko đủ, lạnh không dùng hết, dầu bôi trơn, áp suất ga, ... khiến máy không thể bị hỏng khi ta vận hành đúng với chỉ dẫn của nhà sx.
Và nhà sx có thể cho phép trợ giúp service qua mạng nếu có đường điện thoại hay mạng cắm voà cổng của MC trên. Tận Mỹ hay ở đâu đó họ sẽ giúp người vận hành hay chủ sử dụng thiết bị về các cảnh báo, thông báo và hỗ trợ reset này nọ.
Vậy thì nếu bạn nào chưa từng mua, lắp đặt, chạy thử, hiệu chỉnh một cụm Chiller như vậy thì nên tìm cơ hội để được thưởng thức niềm vui làm chủ công nghệ này.
PC737
 
Trả lời: Hệ thống điều khiển Chiller

a pc737 ơi..e cũng đang làm đồ án tốt nghiệp về điều khiển chiller..thầy hướng dẫn là thầy Mạnh(bên Nhiệt)với thầy Vịnh(bên lạnh)--e khoá 49..a khoá bao nhiu?có khó khăn j a giúp e với nhé..:D....
rảnh đc thì đi cafe hem a?
 
Trả lời: Hệ thống điều khiển Chiller

em dang làm đồ án bên hệ thống bms điều khiển hvac. anh nào biết nguyên tắc điều khiển các thiết bị trong hệ thống hvac chỉ em vơi vd ahu ..
 
Ðề: Trả lời: Hệ thống điều khiển Chiller

20 năm trước thì phần điều khiển chiller do nhà sản xuất chế tạo còn thô sơ lắm.
Tuy nhiên từ năm 1998 trở đi thì một vài hãng dã có những thay đổi vượt bậc trong cônghệ nên áp dụng vào thiết kế, lắp đồng bộ tủ điều khiển cho chiller của họ.
Ví dụ như một cụm máy York mà tôi đã up ảnh lên cho các bạn thấy đấy, công suất nhỏ thôi cỡ 450 RT, giải nhiệt nước. Nhà sx đã làm phần điều khiển tương đối hoàn hảo : một Micro Computer cho phép cài đặt, theo dõi tất cả tình trạng hệ thống, các bảo vệ tối ưu nếu bạn ko đạt thông số đầu vào thì khỏi chạy. Ví dụ nước bẩn, cứng quá, điện yếu quá, giải nhiệt ko đủ, lạnh không dùng hết, dầu bôi trơn, áp suất ga, ... khiến máy không thể bị hỏng khi ta vận hành đúng với chỉ dẫn của nhà sx.
Và nhà sx có thể cho phép trợ giúp service qua mạng nếu có đường điện thoại hay mạng cắm voà cổng của MC trên. Tận Mỹ hay ở đâu đó họ sẽ giúp người vận hành hay chủ sử dụng thiết bị về các cảnh báo, thông báo và hỗ trợ reset này nọ.
Vậy thì nếu bạn nào chưa từng mua, lắp đặt, chạy thử, hiệu chỉnh một cụm Chiller như vậy thì nên tìm cơ hội để được thưởng thức niềm vui làm chủ công nghệ này.
PC737
Mấy cái này nói thì dễ, làm mới khó! Cái quan trọng nhất là tài chính thì chẳng biết kiếm đâu ra trong lúc khủng hoảng! he he!
 
Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

Chào các Bạn,



Mình gửi các Bạn tham khảo hệ HVAC controls bên mình đã làm cho Chiller , AHU...và còn nhiều cái khác nữa. www.gee.com.vn

DDC SuperBrain này hoạt động standalone hoặc đưa lên WEB Browser để điều khiển từ xa qua Internet hoặc kết nối BMS điều được hết.

Với khả năng tích hợp sơ đồ nguyên lý của các hệ thống khác nhau (Graphic), người sử dụng rất dễ dàng nhìn một cách tổng quát toàn hệ thống Chiller, AHU của mình...như một máy tính thu nhỏ tại LCD của SuperBrain.
 

Đính kèm

  • Huong dan su dung SB-1 Chiller NOVOTEL HOI AN 24-10-2011 gui len WEB HVACR.pdf
    157.4 KB · Xem: 1,017
  • Huong dan su dung SB-1 Duoc Pharmedic 04-04-2011 gui len WEB.pdf
    154.9 KB · Xem: 784
Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

Chào các Bạn,


Mình xin gửi đến các Bạn Graphic điều khiển chiller, AHU và DDC controller 3D Graphic của hãng Control Applications-Israel do bên GEE mình làm.

DDC SuperBrain Control Applications Viet Nam này có thể lập trình cho chiller trong trường hợp board điều khiển của chiller bị hư mà mua không có hàng hay giá quá cao.

Tien


Technical & Sales Manager
------------------------------------------------------
CTy TNHH KT & TM Nang Luong Xanh
GEE HVAC & Building Control Solutions

Mobile: 0913 166447
Email: [email protected]
Website: www.gee.com.vn
 

Đính kèm

  • SUPERBRAIN ADVANCED 3D GRAPHIC COLOR 2 CHILLER WHITE  TIEN 0913 166447.PNG
    SUPERBRAIN ADVANCED 3D GRAPHIC COLOR 2 CHILLER WHITE TIEN 0913 166447.PNG
    280.4 KB · Xem: 217
  • CHILLER MEBIPHA PHARMA-BMS-CONTROL APPLICATION-ISRAEL.jpg
    CHILLER MEBIPHA PHARMA-BMS-CONTROL APPLICATION-ISRAEL.jpg
    66.7 KB · Xem: 274
  • AHU-09 MEBIPHA PHARMA-BMS-CONTROL APPLICATION-ISRAEL.jpg
    AHU-09 MEBIPHA PHARMA-BMS-CONTROL APPLICATION-ISRAEL.jpg
    71.3 KB · Xem: 246
Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

Đang rảnh rổi nên cũng bày đẹt úp lên chém chơi...hiihi
 

Đính kèm

  • ahu 2-4 sys.jpg
    ahu 2-4 sys.jpg
    56.1 KB · Xem: 255
  • ahu-1-01 sys.jpg
    ahu-1-01 sys.jpg
    34.9 KB · Xem: 246
  • chiller sys.jpg
    chiller sys.jpg
    83.5 KB · Xem: 386
  • chiller queue.jpg
    chiller queue.jpg
    96.8 KB · Xem: 241
  • ahu 5-6 sys.jpg
    ahu 5-6 sys.jpg
    55.8 KB · Xem: 258
Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

Thân mời các Anh ghé qua đóng góp và xây dựng --> forum.ibms.com.vn !

Best regards,

ibms.com.vn
 
Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

khi lắp đặt tủ . bạn nên lắp thêm các role trung gian .để bảo vệ các thiết bị cảm ứng nhiệt .tránh tốn hại khi khởi động
 
Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

Điều khiển những hệ thống nhỏ thì rất đơn giản. Tài liệu trên mạng và trên google đầy.
Với hệ thống lơn liên quan đến BMS thì phải nhờ những công ty chuyên về lĩnh vực này. Vì đòi hỏi phải có một kiến thức tổng quan về các loại cảm biến. Các bộ DDC, VSD..., biết về PLC... nói chung là nếu chỉ tìm hiểu để biết thì được chứ đừng nền động đến.
Mỗi người có một nghề cái gì cũng động đến thì không khéo lại vào trỏng đó.
 
Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

Điều khiển những hệ thống nhỏ thì rất đơn giản. Tài liệu trên mạng và trên google đầy.
Với hệ thống lơn liên quan đến BMS thì phải nhờ những công ty chuyên về lĩnh vực này. Vì đòi hỏi phải có một kiến thức tổng quan về các loại cảm biến. Các bộ DDC, VSD..., biết về PLC... nói chung là nếu chỉ tìm hiểu để biết thì được chứ đừng nền động đến.
Mỗi người có một nghề cái gì cũng động đến thì không khéo lại vào trỏng đó.

Bác cứ quan trọng hóa vấn đề. Điều khiển hệ thống nhỏ hay lớn thì có khác gì nhau đâu. Chủ yếu vẫn là hiểu được hoạt động của hệ thống là điều khiển được.
 
Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

Bác cứ quan trọng hóa vấn đề. Điều khiển hệ thống nhỏ hay lớn thì có khác gì nhau đâu. Chủ yếu vẫn là hiểu được hoạt động của hệ thống là điều khiển được.

Bác nói vậy chắc bác biết về PLC chứ ? biết về BMS? Bác biết những tín hiệu lấy cho những con sensor là tín hiệu gì? cần gắn thêm những sensor gì phục vụ cho việc truyền tín hiệu về BMS? Những công ty ở VN bây giờ cũng đang muốn phát triển lắm đó. Nếu bác thực sự giỏi thì lương của bác nằm ở tầm ít nhất là 50 chục củ đó.
Bác nổ cho banh xác bác đi. Nếu như bác có tài liệu gì về điều khiển chiller thì up lên cho mọi người xem mới tin được.
Còn không thì bác chỉ là thằng lựu đạn
 
Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

Bác nói vậy chắc bác biết về PLC chứ ? biết về BMS? Bác biết những tín hiệu lấy cho những con sensor là tín hiệu gì? cần gắn thêm những sensor gì phục vụ cho việc truyền tín hiệu về BMS? Những công ty ở VN bây giờ cũng đang muốn phát triển lắm đó. Nếu bác thực sự giỏi thì lương của bác nằm ở tầm ít nhất là 50 chục củ đó.
Bác nổ cho banh xác bác đi. Nếu như bác có tài liệu gì về điều khiển chiller thì up lên cho mọi người xem mới tin được.
Còn không thì bác chỉ là thằng lựu đạn

Nói gì mà ghê thế! Đừng quan trọng hoá vấn đề quá bạn ạ! Chiller thực ra là máy độc lập, bạn chỉ cần ON/OFF để bật máy chạy thôi! Sensor chẳng cần gắn thêm cái nào cả! Nói chung là nối điện nguồn, nối tín hiệu link với các bơm nước, sau đó tạo nội công tắc và bật ON/OFF là nó chạy vù vù. Khi đủ tải là tự ngắt dù vẫn bật ON, he he!!! Mấy cái này đâu có gì khó nếu đã cho chạy 1 chiller ở bất kỳ dải công suất nào!!!
 
Re: Ðề: Hệ thống điều khiển Chiller

Chào các Bạn,


Mình xin chia sẽ vài hình ảnh Graphic cho việc điều khiển hệ thống Chiller thông thường, chiller heat recovery, Ice Storage Chiller dùng Ice Storage Energy Sensor cho quá trình trữ lạnh nhé, dưới đây là Graphic BMS của hãng Control Applications do Việt Nam thực hiện.

Việc nâng cấp hệ thống chiller, AHU, FCU... điều khiển bằng tay lên hệ thống điều khiển tự động DDC Controller hoặc BMS System hoặc DDC điều khiển chiller, AHU... qua WEB (internet) cũng không mất nhiều chi phí như người ta thường nghĩ đâu các Bạn, việc này không có gì phức tạp cả, các nhà cung cấp như: BMS System Johnson Controls Viet Nam, BMS System KMC Controls Viet Nam, BMS System Honeywell Viet Nam, BMS System Delta Controls Viet Nam, BMS System Siemens Viet Nam, BMS System Control Applications VietNam, BMS System TAC VietNam... điều làm được hệ này hết.

Khi nào Bạn có như cầu thì liên hệ mình nhé: Tiến 0913 166447 , Email: [email protected] - www.gee.com.vn , Cty Năng Lượng Xanh-GEE BMS System.
 

Đính kèm

  • BMS Control Applications-Israel by www.gee.com.vn  0913 166447.JPG
    BMS Control Applications-Israel by www.gee.com.vn 0913 166447.JPG
    109.1 KB · Xem: 263
  • SUPERBRAIN ADVANCED 3D GRAPHIC COLOR 2 CHILLER SYSTEM  TIEN 0913 166447.PNG
    SUPERBRAIN ADVANCED 3D GRAPHIC COLOR 2 CHILLER SYSTEM TIEN 0913 166447.PNG
    278.1 KB · Xem: 204
  • SUPERBRAIN ADVANCED 3D GRAPHIC COLOR 2 CHILLER WHITE  TIEN 0913 166447.PNG
    SUPERBRAIN ADVANCED 3D GRAPHIC COLOR 2 CHILLER WHITE TIEN 0913 166447.PNG
    280.4 KB · Xem: 197
Gửi anh em diễn đàn tham khảo công trình mẫu

Đây là sơ đồ nguyên lý điều khiển phần cơ, chưa có phần điện. Mọi người tham khảo.


View attachment So do nguyen ly chiller khach san dan chu.rar

Theo mình kỹ sư nhiệt lạnh làm đến phần này và đặt ra bài toán điều khiển cho bên điện giải quyết là hoàn thành tốt nhiệm vụ lắm rồi. Phần còn lại để anh em bên điện làm thì tốt hơn. Mình làm bên ĐHKK một thời gian thấy phần thiết kế điều khiển hệ chiller đa số là quá sức anh em bên nhiệt lạnh mình. Ai làm được thì quả là cao thủ. Trân trọng.
 