Cần giúp Hệ thống hút khói khẩn cấp

nguyenhung2542014

Thành Viên [LV 0]
Các bác giúp e với. Em đang chuẩn bị thi công lắp đặt 6 chiếc quạt hút khói (Quạt ly tâm 60,000 CMH @ 350Pa ). Em đang lên khối lượng dây cấp nguồn và tiếp địa cho các em ấy mà không biết cách đi dây thế nào vì không có bản vẽ chi tiết
Vậy các bác có cao kiến gì không giúp e với.
Em đang thắc mắc là đấu sao tam giác giống như bơm chữa cháy hay chỉ đi 1 dây nguồn 3 pha đến chỗ quạt thôi.
Em cảm ơn các bác ạ!
 
Cậu xem catalog của quạt cho chắc, theo mình thấy em này khoảng 2,5kw nên đa phần là chỉ đi dây đến thôi! Lưu ý vụ interlock với hệ thống báo cháy
 
Dải động cơ 11kW hoặc 15kW, đi dây nguồn chống cháy 4x6+E6 mm2 là đẹp bác nhé, nếu đấu sao tam giác thì 6x6+E6 mm2.
 
Hệ thống hút khói bên mình xử lý đơn thuần dùng quạt hay có thêm cả phin lọc khói bếp vậy bác.
 
Cậu xem catalog của quạt cho chắc, theo mình thấy em này khoảng 2,5kw nên đa phần là chỉ đi dây đến thôi! Lưu ý vụ interlock với hệ thống báo cháy
Thanks bác! e có 2 loại modun trong hợp đồng là modun điều khiển quạt R2MH và modun giám sát quạt FRCME-M bác có cao kiến gì khi đấu 2 cái modun này không cho e xin ít kinh nghiệm với ạ
 
Thanks bác! e có 2 loại modun trong hợp đồng là modun điều khiển quạt R2MH và modun giám sát quạt FRCME-M bác có cao kiến gì khi đấu 2 cái modun này không cho e xin ít kinh nghiệm với ạ
2 Cái nì mình cũng ko rành lắm đâu chắc phải nhờ pro khác! nhưng để có 1 hệ thống hút khói sự cố thường gồm 3 yếu tố
- Hệ thống cơ khí: chính là quạt, ồng gió, cửa gió
- Hệ thông điều khiển: chế độ auto phải link với hệ thống báo cháy - báo cháy ở đâu quạt hút ở đấy
- Hệ thống điện động lực: phải là nguồn ưu tiên và đảm bảo luôn có điện khi có cháy xẩy ra, một số dự án sắm nguyên em máy phát cho mấy em quạt này luôn
tham khảo nhé
 
Các bác giúp e với. Em đang chuẩn bị thi công lắp đặt 6 chiếc quạt hút khói (Quạt ly tâm 60,000 CMH @ 350Pa ). Em đang lên khối lượng dây cấp nguồn và tiếp địa cho các em ấy mà không biết cách đi dây thế nào vì không có bản vẽ chi tiết
Vậy các bác có cao kiến gì không giúp e với.
Em đang thắc mắc là đấu sao tam giác giống như bơm chữa cháy hay chỉ đi 1 dây nguồn 3 pha đến chỗ quạt thôi.
Em cảm ơn các bác ạ!
Xin phép anh. Em bên cty Cơ điện Tín Đạt, anh có nhu cầu sử dụng quạt ly tâm, hướng trục,... thì liên hệ em nhé. Minh Nguyệt: 0968 286 815
 
Back
Bên trên