Mình xin có vài lời trao đổi với Bạn về Vấn đề Bạn hỏi.
Bạn nên có cái nhìn bao quát khi đối diện và giải quyết vấn đề, phải hiểu thật rõ về bản chất vấn đề, thì mới đưa ra được cách giải quyết cho thấu đáo được.
Xin trao đổi cụ thể như sau:
1- Đối với mô hình ĐHKK tiện nghi có (tái) tuần hoàn 1 cấp (nghĩa là có hồi gió), thì Lưu lượng gió tươi Gfa chỉ có nhiệm vụ chủ yếu là cấp Khí trời FA (qua xử lý ở AHU) vào Phòng để phục vụ cho Yêu cầu thông thoáng vệ sinh. Đây chính là Đại lượng gió tươi đề cập đến ở các Tiêu chuẩn về Thông gió tiện nghi như TCVN 5687. Nó chỉ chiếm 1 phần trong Lưu lượng gió Gahu đi qua AHU với nhiệm vụ là để xử lý Năng lượng cho Không khí Phòng.
2- Đối với mô hình ĐHKK công nghệ như Phòng sạch chẳng hạn, thì có khi Gió tươi còn phải đảm nhận những nhiệm vụ khác nữa như là để tạo áp dương cho Phòng...
Hoặc giả như đối với Ứng dụng phòng vi sinh (an toàn sinh học) của Bạn chẳng hạn, do yêu cầu Công nghệ chống nhiễm chéo (không cho tái tuần hoàn gió) thì Gió tươi lại (bất đắc dĩ) phải đóng vai trò như là Lưu lượng (đi qua AHU) để thực hiện nhiệm vụ về xử lý Năng lượng (như đã nói ở câu 1 trên).
Việc tính toán Thiết kế cho mô hình này (Sơ đồ thẳng) là Bài toán giáo khoa kinh điển trong các Giáo trình ĐHKK rồi. Ví dụ như sách của Thầy Võ Chí Chính (?).
Với Sơ đồ thẳng thì Bạn có thể tính đơn giản:
Công suất AHU= Phụ tải Nhiệt Ẩm thừa của Phòng + Phụ tải gió tươi đi qua AHU
Ở mô hình này, Gió tươi cũng chính là Gió xử lý của TB AHU: Gfa=Gahu.
Nếu biết cách (nhập Dữ liệu) thì Bạn cũng có thể sử dụng các Phần mềm tính TK để hỗ trợ tính toán. Đó cũng là 1 cách tính ra kết quả (CS Qahu và Lưu lượng gió Gahu cần thiết) để chọn Thiết bị xử lý AHU, mà qua đó sẽ kiểm/đối chứng giữa 2 cách tính (tính tay theo Giáo khoa và tính bằng Phần mềm).
Vậy nhe Bạn
Gửi Bạn Link sách để đọc tham khảo.
https://voer.edu.vn/c/tinh-toan-cac-so-do-dieu-hoa-khong-khi-theo-do-thi-d-t/b67904a1/a07e0d0a
Đồ thị (t,d) cho sơ đồ thẳng:
View attachment 46867