Co the giup minh biet thu tu cua cac van tren duong hoi ve trong AHU: Van dien tu (solenoid), Van can bang(balancing), Van chan(gate), Van can bang ap(difference pressure) cam on nhieu.
Minh dat cau hoi nay vi minh thay co nhieu ban ve khac nhau, vi theo minh nghi van can bang phai co thu tu: AHU-Van chan-Van can bang ap-Van dien tu- Van can bang(balancing), van chan, den duong ong chinh, cam on nhieu, minh khong chuyen ve no nhung chi hoc tai lieu thay vay
cam on cac ban nhieu
 
Ðề: He Thong Valve Chiller

Theo thiển ý của em thì van chặn là phục vụ cho mục đích thay thế, sửa chữa khi cần. Nếu bác lắp hai van chặn cho cụm van điện từ + van cân bằng thì e rằng hơi bị tốn đấy. Thường thì người ta chỉ lắp 1 van chăn ở đầu vào AHU ( Supply water) và một van chặn ở đầu ra thôi. Van điện từ lắp trước hay lắp sau van cân bằng không có gì là quan trọng trừ khi người ta muốn dùng balancing như là van chặn luôn ( phòng khi van chặn bị xì chẳng hạn hoặc tiết kiệm van chặn). Kinh nghiệm là balancing khá là tốt trong việc thay chức năng van chặn.
 