Hiện tại công ty của mình bị hỏng 1 dàn lạnh trong kho lạnh, có nhờ mấy nhà thầu đến kiểm tra và thay thế nó, cuối cùng cũng chọn được 1 anh. Nhưng mà có 1 vài sự khác biệt là:
1. kích thước có đôi chút khác biệt, (không ảnh hưởng lắm),
2. bố trí lá giải nhiệt khác so với ban đầu, trước lá dày 0,6 mm, khoảng cách lá 8mm; còn bây giờ lá dày 0,55mm khoảng cách lá là 8.5mm,
3. ống dẫn gas có sự khác biệt, trước dây là ống fi ngoài 16mm dày 0,6mm; còn bây giờ là ống fi ngoài 22mm dày 0,9mm.
4. đường đi của ống gas như cũ.
Thông tin thêm, dàn này có công suất là 30kw lạnh, dùng môi chất R717,
Giờ làm sao mình kiểm tra xem là công suất lạnh của dàn mới so với dàn cũ đây mọi người, mình là dân không chuyên,
mong được sự giúp đỡ của mọi người.
1. kích thước có đôi chút khác biệt, (không ảnh hưởng lắm),
2. bố trí lá giải nhiệt khác so với ban đầu, trước lá dày 0,6 mm, khoảng cách lá 8mm; còn bây giờ lá dày 0,55mm khoảng cách lá là 8.5mm,
3. ống dẫn gas có sự khác biệt, trước dây là ống fi ngoài 16mm dày 0,6mm; còn bây giờ là ống fi ngoài 22mm dày 0,9mm.
4. đường đi của ống gas như cũ.
Thông tin thêm, dàn này có công suất là 30kw lạnh, dùng môi chất R717,
Giờ làm sao mình kiểm tra xem là công suất lạnh của dàn mới so với dàn cũ đây mọi người, mình là dân không chuyên,
mong được sự giúp đỡ của mọi người.