Help me. Hệ thống CO2...

Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

khí N2 không sử dụng để tắt đám cháy vì khí N2 có tỉ trọng thấp hơn so với O2 nên khi đám chảy xảy ra thì khí N2 chỉ nằm phần trên của đám khói.chứ không khuếch tán trực tiếp với vùng lửa được nên không thể khuếch tán đám lửa ra được.
khi sử dụng khí CO2 thì tỉ trọng cao hơn so với O2 nên đám khí CO2 là là trên mặt sàn nên có khuếch tán đám cháy ra và dập tắt đám cháy nhờ tính thực thi của nó là giảm thiểu khí O2 có trong vùng xuất hiện cháy!
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

chào bác robotno1!
công nghệ sử dụng hệ thống chữa cháy tự động bằng khí CO2 là đang còn rất mới ở việt nam.vì hiện nay Việt Nam chỉ sử dụng bình CO2 trong các phòng điện,server, trung tâm điều khiển mạng ...!
mình đã tham khảo được 1 số tài liệu và hình ảnh mà nước ngoài đang sử dụng hệ thống CO2 tự động trong các phòng server, electric room...
mình sẽ upload lên vào dịp khác do ko tìm thấy tài liệu nó nằm ở chổ nào nữa!
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

công nghệ sử dụng hệ thống chữa cháy tự động bằng khí CO2 là đang còn rất mới ở việt nam.vì hiện nay Việt Nam chỉ sử dụng bình CO2 trong các phòng điện,server, trung tâm điều khiển mạng ...!
:unsure: :unsure: :unsure: cái này thì chắc ko chính xác lắm, hiện tại Y đã đc tận mắt chứng kiến hệ thống chống cháy cho sẻver room cho 1 ngân hàng, họ dùng FM200. Hệ thống này có 1 tủ điều khiển gồm 1 mớ thiết bị điện tử, thấy cũng phức tạp mà bữa đó bận quá ko tiếp cận nghiên cứu đc;)
Tính toáon như thế nào thì chưa biết nhưng bữa nhìn thấy nó xài 1 bình FM200 đuờng kính khoảng 30mm, cao khoảng 1m để chữa cho phòng sẻver khoảng 50-60m2 trần cao ~3m.
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Cảm ơn các bác đã tham gia thảo luận!
@yore : bác tìm và up lên diễn đàn cho anh em nhé. Vấn đề này tôi đang rất quan tâm.
Theo tôi nghĩ thì hệ thống này có rất nhiều ứng dụng mà những người biết về hệ thống này rất ít.
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

bác robotno1 thực sự quan tâm chuyên sâu về hệ thống tự động CO2 thì em sẽ đưa cho bác 1 số tài liệu vì cái này vì nó rất phức tạp và hệ thống này cực kì mắc tiền cho nên ít chủ đầu tư (VIETNAM) quan tâm đến loại này?
mình có 1 số tài liệu của dự án nước ngoài( NFPA standard) nói về hệ thống này(của để dành) nếu bác thích thì mình share cho bác và ai thích học hỏi!
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

@ nguyendinhan_GS: cảm ơn bác rất nhiều. Mong bác up lên cho anh em tham khảo nhé, ngoài NFPA thì còn tài liệu nào nói về hệ thông này nữa không bác. NFPA về CO2 tôi cũng đã từng đọc rồi nhưng chưa rành lắm( bản giấy copy mà)...
thanks!
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Xin lỗi bạn Nguyendinhhan.GS nm theo mình được biết thì hệ thống chữa cháy khí ngoài C02 còn có FM200, N2 ... và mình chắc chắn rằng hệ thống chữa cháy khí N2 hoàn toàn có thể dập tắt đám cháy được và rất nhiều phòng server, data của các toà nhà, ngân hàng, kho bạc đều đang sửa dụng hệ thống chữa cháy khí N2 đó chứ....Thân!!!
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Chào các bác,em có ý kiến thế này: Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí N2 (hay các khí khác thuộc NFPA-2001) hoàn toàn có thể sử dụng được
Trước hết,em xin nói sơ qua về chữa cháy bằng khí,nguyên lý của nó là giảm nồng độ O2 trong môi trường cháy đến mức không duy trì sự cháy nữa,khi đó đám cháy sẽ tự tắt
Còn với N2,ngoài các ưu điểm mọi người đưa ra,chỉ có yêu cầu điều kiện là N2 chỉ chữa cháy tồn tại ở dạng khí trong điều kiện bình thường nên đòi hỏi một hệ thống bình chữa chảy rất lớn,đường ống dẫnkhis cần chịu được áp lực cao
Còn với Co2,chữa cháy ở -72 độ nên chủ yếu là làm lạnh nên khả năng giảm O2 là rất nhỏ

Em có ý thế,rất mong ý kiến đóng góp của các bác !
Thanks !
Chào thân ái !
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Tôi đã làm hệ thống chữa cháy tự động bằng CO2 nhiều rồi (Kho lưu trữ các tỉnh miền Tây Nam Bộ). Nhưng còn phải học thêm nhiều lắm. Tiêu chuẩn VN không có xắp xếp theo trình tự, họ viết như cứ vừa nhớ ra được gì thì ném tiếp vào ấy. Không đầu đuôi gì sấc. Đọc hết rồi phải tự mày mò lập ra công thức, viết trên XLS. Các bác xem và cho ý kiến giúp mình nhé vì còn thiếu rất nhiều (mình chỉ chú trọng việc thể hiện khi tính tóan cho kho kín thôi nên các thông số về thất thóat khi mở cửa, hệ thống thông gió... không quan tâm đến)
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Ủa, bác không up file XLS lên thì làm sao anh em kiểm tra giùm bác được?
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Để bảo vệ tốt nhất cho phòng server, thì dùng ht FM200 là tốt nhất. Vì hệ thống này sau khi phun không tạo ra hơi nước làm ẩm ướt các thiết bị. Tuy nhiên giá cả thì hơi mắc.

Về hệ thống CO2, cần phải xác định:
- Tốc độ phun khí
- Thơi gian phun khí
- Áp lực vòi phun
- Hệ sô thiết kế yêu cầu cho mỗi loại khu vực chữa cháy (trong đó loại chứa chất gì?)
- Diện tích bảo vệ của đầu phun
- Hệ số bảo vệ của 1 đơn vị co2 trên 1 thể tích không gian bảo vê
- Khối tích khu vực bảo vệ
- Diện tích khe hở
- Hệ số an toàn cộng thêm
- Đánh dấu đường ống

Từ các thông số theo quy định, mới tính toán ra lượng khí cần thiết, số lượng đầu phun, thiết kế đường ống phù hợp với tải lượng khí, vận tốc và thời gian phun khí, ....

Có thể tham khảo các tiêu chuẩn sau:
- TC BS 5306
- TC NFPA12
- TC VN6101:1996
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Chào các bác, mình thấy các bác trao đổi sôi nổi quá nên tham gia chút xíu.

Về chữa cháy cho phòng Server, tuyệt đối không sử dụng CO2 vì đây là loại khí gây ngạt, nếu bác phun CO2 vào phòng server, mấy bác IT đang làm việc sẽ ??? nguy hiểm. Mặc dù trước khi phun khí hệ thống có báo động, nhưng nếu có sự cố gì đó nó tự động phun (kích hoạt bằng tay chẳng hạn) thì sẽ rất nguy hiểm. CO2 được sử dụng dụng chủ yếu trong các nhà máy sản xuất, kho xăng dầu, phòng máy phát điện..., những khu vực thông thoáng hoặc ít người. Nguyên tắc hoạt động của CO2 là cách ly oxy khỏi vật liệu cháy và do đó dập tắt đám cháy.

Một số hãng sử dụng nito để chữa cháy, tạm chấp nhận được. Nito hoạt động dựa trên nguyên lý giảm nồng độ oxy xuống dưới mức có thể gây cháy, do đó dập tắt đám cháy. Tuy nhiên khi nồng độ oxy giảm xuống dưới 14% thì các bác IT cũng mệt đó vì không thở được. Để khắc phục yếu điểm nhẹ hơn oxy, người ta thêm vào argon với tỷ lệ 50:50, và khi đó hệ thống gọi là Argonite. Tuy nhiên hệ thống argonite có áp suất nén trong bình rất cao, là 150, 200, 300 bar. Điều này rất nguy hiểm khi các bác kỹ thuật lắp đặt không đúng cách và gây ra sự cố.

Hiện nay người ta sử dụng FM200 nhiều nhất. Mình có bài viết trên diễn đàn, các bác vào tham khảo nhé.

http://hvacr.vn/home/component/option,com_fireboard/Itemid,29/func,view/id,9201/catid,7/

Ngoài ra, về mặt công nghệ hiện nay Novec1230 là chất khí tốt nhất. Các nước trên thế giới đã bắt đầu sử dụng loại chất này. Mình sẽ giới thiệu với các bác trong một bài khác.

Về giá cả mình có so sánh như sau:
Argonite > CO2 > Novec > FM200.
Các bác nào nói CO2 rẻ hơn FM200 vì bác đang so sánh giá của TQ với giá của Châu Âu, Mỹ. Nếu bác so sánh cùng hàng chất lượng như nhau thì FM200 có giá tốt hơn.

Mặc dù Novec tốt nhất về mặt công nghệ, nhưng giá chưa tốt bằng FM200 nên đến hiện nay người ta vẫn thích sử dụng FM200 hơn. Tuy nhiên khi nhà sản xuất thu đủ phí bản quyền phát minh ra Novec, họ sẽ giảm giá và khi đó Novec sẽ là sự lựa chọn số 1.

----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn có phải là thành viên của cokhibachkhoa.net không? Hãy đăng ký để xem các thông tin công nghệ mới nhất.
 
Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Ban cu co project ve he thong PCCC CO2 tu dong cu phone hoac mail cho minh, Cong Ty SSB minh phan phoi chai Cylinder 45kg(68lit) va valve ban tu dong cua Duc (VTI) cung nhu 1 so valve Solenoid rat nhieu ve thi truong Dong Nam A va Viet Nam.

Cam on cac ban da quan tam

Phung Duc
0908 333 766
phungduc@síngweebee.com
www.síngweebee.com
 
Ðề: Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Chào các Bạn.
Về hệ thống chữa cháy khí CO2 hiện tại ít được dùng, hệ thống này được thịnh hành ở những năm 90. Hiện tại đã có nhiều chất chữa cháy khí khác thay thế, khí CO2 là trong danh mục khuyến cáo không được dùng.
Với hệ thống chữa cháy khí CO2 chỉ dùng cho các phòng kỹ thuật không có người, không dùng cho các phòng máy tính vì khi sản phẩm chữa cháy sinh ra có hơi nước.
Hiện hệ thống chữa cháy khí CO2 có rất nhiều hãng sản xuất, công nghệ xả khí khác nhau : Nohmi, Nittan Nhật, Kidde Mỹ, Malaysia, Sinhgapor, Trung Quốc. Khí CO2 có thể nạp ở Việt Nam tại các nhà máy khí công nghiệp.
Việc thiết kế tính toán lượng khí theo TCVN và đặc tính hoá học của khí CO2 cũng đơn giản thôi. Còn công nghệ thì phải phụ thuộc vào mình chọn công nghệ của hãng nào, có hãng dùng điều khiển bằng van điện từ, có hãng dùng bình pilot để khởi động..
Việc này để cặn kẽ thì rất dài dòng, nếu có dự án cụ thể, các bạn có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ : [email protected]
 
Ðề: Trả lời: Help me. Hệ thống CO2...

Chào các bác, mình thấy các bác trao đổi sôi nổi quá nên tham gia chút xíu.

Về chữa cháy cho phòng Server, tuyệt đối không sử dụng CO2 vì đây là loại khí gây ngạt, nếu bác phun CO2 vào phòng server, mấy bác IT đang làm việc sẽ ??? nguy hiểm. Mặc dù trước khi phun khí hệ thống có báo động, nhưng nếu có sự cố gì đó nó tự động phun (kích hoạt bằng tay chẳng hạn) thì sẽ rất nguy hiểm. CO2 được sử dụng dụng chủ yếu trong các nhà máy sản xuất, kho xăng dầu, phòng máy phát điện..., những khu vực thông thoáng hoặc ít người. Nguyên tắc hoạt động của CO2 là cách ly oxy khỏi vật liệu cháy và do đó dập tắt đám cháy.

Một số hãng sử dụng nito để chữa cháy, tạm chấp nhận được. Nito hoạt động dựa trên nguyên lý giảm nồng độ oxy xuống dưới mức có thể gây cháy, do đó dập tắt đám cháy. Tuy nhiên khi nồng độ oxy giảm xuống dưới 14% thì các bác IT cũng mệt đó vì không thở được. Để khắc phục yếu điểm nhẹ hơn oxy, người ta thêm vào argon với tỷ lệ 50:50, và khi đó hệ thống gọi là Argonite. Tuy nhiên hệ thống argonite có áp suất nén trong bình rất cao, là 150, 200, 300 bar. Điều này rất nguy hiểm khi các bác kỹ thuật lắp đặt không đúng cách và gây ra sự cố.

Hiện nay người ta sử dụng FM200 nhiều nhất. Mình có bài viết trên diễn đàn, các bác vào tham khảo nhé.

http://hvacr.vn/home/component/option,com_fireboard/Itemid,29/func,view/id,9201/catid,7/

Ngoài ra, về mặt công nghệ hiện nay Novec1230 là chất khí tốt nhất. Các nước trên thế giới đã bắt đầu sử dụng loại chất này. Mình sẽ giới thiệu với các bác trong một bài khác.

Về giá cả mình có so sánh như sau:
Argonite > CO2 > Novec > FM200.
Các bác nào nói CO2 rẻ hơn FM200 vì bác đang so sánh giá của TQ với giá của Châu Âu, Mỹ. Nếu bác so sánh cùng hàng chất lượng như nhau thì FM200 có giá tốt hơn.

Mặc dù Novec tốt nhất về mặt công nghệ, nhưng giá chưa tốt bằng FM200 nên đến hiện nay người ta vẫn thích sử dụng FM200 hơn. Tuy nhiên khi nhà sản xuất thu đủ phí bản quyền phát minh ra Novec, họ sẽ giảm giá và khi đó Novec sẽ là sự lựa chọn số 1.

----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn có phải là thành viên của cokhibachkhoa.net không? Hãy đăng ký để xem các thông tin công nghệ mới nhất.

Kụ Park này chắc bán hàng cho anh Chemetron roài, dưng mờ kụ ơi, cái Novec, Noviếc gì của kụ nó là chất lỏng chứ :-&
 