Sau một thời gian vận hành, thì trên bề mặt tiếp xúc với nước trong giải nhiệt bị đóng cáu, rong rêusẽ làmgiảm hệ số trao đổi nhiệt của cả trong hệ thống, gây tiêu tốn điện năng cho vận hành máy là rất lớn. Để tăng tuổi thọ của hệ thống cũng như giảm lượng điện tiêu tốn phải kiểm soát chất lượng nước đầu vào và có phương án xử lý nước trong hệ thống hợp lý.
Control limit
pH 6.5 – 8.5
TDS (as NaCl) <100 ppm
Total Hardness (as CaCO3) < 5 ppm
Total Iron < 0.2 ppm
pH 7 – 9
TDS (as NaCl) < 800 ppm
M-l Alkalinity (as CaCO3) < 300 ppm
Total Hardness (as CaCO3) < 300 ppm
Total Iron < +2.5 ppm
Tiền xử lý: Do nước cấp vào cho hệ thống chưa được xử ( khử Ca2+, Mg2+), hoặc có bộ lọc trao đổi cation nhưng hoạt động không hiệu quả.
Bảo trì: Trong quá trình vận hành mặc dù xử lý nước cấp đầu vào tốt nhưng không thể triệt để, kết hợp với việc xả đáy không đúng, tháp giải nhiệt hoạt động liên tục một thời gian dài thì cáu cặn sẽ tích tụ lại.
Vi sinh: Dàn ngưng là môi trường thuận lợi cho các loại VSV sinh trưởng & phát triển đặc biệt là tảo lục và vi khuẩn tạo nhờn. Nó sẽ nhanh chóng hấp thu hết ammonia/ammonium và phosphate, nguồn dinh dưỡng trong nước nhanh chóng giảm thấp do bị hấp thu mạnh, khi hết dinh dưỡng chúng có thể hấp thụ sắt và các nguyên tố vi lượng khác.
Ngoài ra còn có các loại VSV hoạt động mạnh như:
Loại vi sinh
Tạo ra chất nhầy dẻo quánh trong các đường ống, làm hẹp tiết diện ống và cản trở dòng chảy. Chất nhày có thể là nơi cư trú của các vi khuẩn khác.
Vi khuẩn khử sắt.
Oxi hóa Sắt II thành Sắt III, rồi lại khử Sắt III thành Sắt II. Hai phản ứng xảy ra trình tự và có tác động thúc đẩy lẫn nhau. Kết quả là gây ăn mòn hệ thống và tạo ra chất lắng đọng.
Vi khuẩn Nitrate hóa.
Tạo thành Axit Nitric từ Amoni có trong nước và do đó gây ăn mòn.
Vi khuẩn khử Sulphate.
Tạo Axit H2S từ Sunfat trong nước và do đó gây ăn mòn hệ thống.
Rêu, tảo.
Phát triển mạnh ở những môi trường nhiều ánh sáng mặt trời, trở thành những sợi bện chặt vào nhau.
Các bác em nói sai có gì bổ sung cho em với nha, em mới ra trường đang tiếp quản hệ thống lạnh của một tòa nhà, hy vọng các bác đóng góp cho ngu ý của em để em hiểu thêm cảm ơn.
Bảng tiêu chuẩn kiểm soát chỉ tiêu chất lượng nước của tháp giải nhiệt.
Feed water Control limit
pH 6.5 – 8.5
TDS (as NaCl) <100 ppm
Total Hardness (as CaCO3) < 5 ppm
Total Iron < 0.2 ppm
Condenser water
Control limitpH 7 – 9
TDS (as NaCl) < 800 ppm
M-l Alkalinity (as CaCO3) < 300 ppm
Total Hardness (as CaCO3) < 300 ppm
Total Iron < +2.5 ppm
Organo-Phosphonate 5 – 10 ppm
nguyên nhânTiền xử lý: Do nước cấp vào cho hệ thống chưa được xử ( khử Ca2+, Mg2+), hoặc có bộ lọc trao đổi cation nhưng hoạt động không hiệu quả.
Bảo trì: Trong quá trình vận hành mặc dù xử lý nước cấp đầu vào tốt nhưng không thể triệt để, kết hợp với việc xả đáy không đúng, tháp giải nhiệt hoạt động liên tục một thời gian dài thì cáu cặn sẽ tích tụ lại.
Vi sinh: Dàn ngưng là môi trường thuận lợi cho các loại VSV sinh trưởng & phát triển đặc biệt là tảo lục và vi khuẩn tạo nhờn. Nó sẽ nhanh chóng hấp thu hết ammonia/ammonium và phosphate, nguồn dinh dưỡng trong nước nhanh chóng giảm thấp do bị hấp thu mạnh, khi hết dinh dưỡng chúng có thể hấp thụ sắt và các nguyên tố vi lượng khác.
Ngoài ra còn có các loại VSV hoạt động mạnh như:
Loại vi sinh
Các vấn đề gặp phải
Vi khuẩn sinh chất nhầy.Tạo ra chất nhầy dẻo quánh trong các đường ống, làm hẹp tiết diện ống và cản trở dòng chảy. Chất nhày có thể là nơi cư trú của các vi khuẩn khác.
Vi khuẩn khử sắt.
Oxi hóa Sắt II thành Sắt III, rồi lại khử Sắt III thành Sắt II. Hai phản ứng xảy ra trình tự và có tác động thúc đẩy lẫn nhau. Kết quả là gây ăn mòn hệ thống và tạo ra chất lắng đọng.
Vi khuẩn Nitrate hóa.
Tạo thành Axit Nitric từ Amoni có trong nước và do đó gây ăn mòn.
Vi khuẩn khử Sulphate.
Tạo Axit H2S từ Sunfat trong nước và do đó gây ăn mòn hệ thống.
Rêu, tảo.
Phát triển mạnh ở những môi trường nhiều ánh sáng mặt trời, trở thành những sợi bện chặt vào nhau.
Các bác em nói sai có gì bổ sung cho em với nha, em mới ra trường đang tiếp quản hệ thống lạnh của một tòa nhà, hy vọng các bác đóng góp cho ngu ý của em để em hiểu thêm cảm ơn.