Ðề: Hỏi về ý nghĩa của Flow meter
Cảm ơn bác!
Vậy mong bác chỉ giáo thêm : Em mô tả hệ thống của em như sau:
Hệ thống em dùng 5 con chiller loại 240kw, tương ứng 5 bơm giải nhiệt và 5 bơm nước lạnh và 5 tháp giải nhiệt. tất cả đều đổ vào ống góp nên có thể dùng bất cứ bơm nào chạy cho chiller naog cũng như bất kỳ tháp giải nhiệt nào chạy cho bất kỳ chiller nào. em có sensor nhiệt độ nước đi và về , FL trên đường ống gộp.
Hiện hệ thống em em đang dùng chưa lắp hệ thống BMS (sẽ lắp trong mấy tháng tới) em hỏi bên tư vấn thiết kế thi công họ chỉ giải thích là dùng để đo lưu lượng đơn thuần vậy thui, em không thể tin tưởng cách giải thích phi lý ấy đc.
Bởi không một chủ đầu tư nào bị thuyết phục như vậy được khi họ bỏ ra mấy chục triệu để mua FL.
Bác phân tích dùm em.
Em có suy nghĩ này không biết có đúng không : FL chỉ dùng với hệ thống nhiều chiller cùng làm việc trong cùng một hệ thống, nhằm tiết kiệm năng lượng.
Tôi thấy bạn cũng chịu khó đấy!!!! Bạn biết không, tiết kiệm là điều ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng làm tiết kiệm được đâu! BMS được cho là thông minh, nhưng không phải lúc nào cũng thông minh đâu bạn ạ! Nhiều người lắp hệ BMS xong, không biết nó làm gì để tiết kiệm chi phí cả, vì rằng hệ thống lắp đặt có nguyên lý không thể tiết kiệm được!
Nhiều người lắp biến tần với hy vọng bỏ ra 100 triệu để tiết kiệm được. Kết quả là họ hoàn vốn trong 10 năm, đủ để cho vài đời biến tần khác ra đời và biến tần của họ cũng đã hỏng rồi. Thế là họ thay biến tần khác và không kịp thưởng thức sự tiết kiệm của biến tần. Ở đây, tôi không phê phán việc dùng biến tần, mà tôi chỉ nói là việc phân tích sử dụng biến tần không hiệu quả sẽ dẫn đến lãng phí còn hơn thế nữa. Cần nhớ rằng 100 triệu đó với lãi suất 10% năm thì sau 10 năm sẽ là 200 triệu. Vậy thì với 10 năm hoàn vốn thì sao có thể nói biến tần là tiết kiệm.
Một hệ thống có thể tiết kiệm được, bản thân nó sẽ cho người sử dụng (chủ đầu tư) nhiều lựa chọn tùy biến. Chính cái lựa chọn tuỳ biến này sẽ giúp hệ thống tiết kiệm năng lượng. Vì thế, sơ đồ nguyên lý của hệ thống là cực kỳ quan trọng và phải xây dựng từ thực tế sử dụng. Bây giờ, tôi xin nói về các cách tiết kiệm nhé.
Cách 1: Lắp biến tần. Việc lắp biến tần có thể tiết kiệm từ 1-10% năng lượng. Cần tính toán điểm hoà vốn với lãi suất ngân hàng đầu tư để xem điểm hoà vốn là bao nhiêu năm. Nếu khoảng 10 năm thì nên nghĩ phương án khác!
Cách 2: Tính toán, chọn thiết bị sát tải sử dụng nhất. Cách này ai cũng sợ vì tính sát quá sợ hỏng thiết bị và không phải ai cũng đủ dũng cảm và bản lĩnh để làm nó!
Cách 3: Đặc biệt hiệu quả, không dùng thì tắt nó đi cho xong việc. Cách này áp dụng linh hoạt rất hay nhưng sẽ đi về trường hợp cách 2 vì tắt đi cũng có nghiã là đưa tải về gần với tải thực tế nhất đúng không bạn!
Trở lại với hệ thống mà bạn mô tả sơ lược, hệ thống này có chiller là lưu lượng không đổi, trong khi lưu lượng ra tải không phải lúc nào cũng cố định. Vì thế để chỉnh lưu lượng sẽ có 2 cách
Cách 1: dùng van by-pass để giảm bớt lưu lượng qua các tải nhiệt và đảm bảo lưu lưlợng về chiller vẫn không đổi. Với cách này thì FLM (Flow Meter) sẽ gắn sau ngã 3 nối van by-pass. FLM sẽ đo lưu lượng nước, đồng thời phải có 2 sensor nhiệt gắn ở đường cấp nước đến tải và đường nước lạnh hồi về. Hiệu số của 2 sensor này, giá trị lưu lượng do FLM mang về sẽ giúp BMS tính được công suất tải và từ đó sẽ quyết định có nên tắt chiller không?
Cách 2: Nếu sơ đồ của bạn thiết kế theo 2 mạch bơm, với mạch bơm cấp cho tải dùng biến tần. Cách này rõ ràng FLM sẽ gắn tại ngõ ra của bơm biến tần. Về hình thức BMS cũng điều khiển tương tự như cách 1.