Jockey pump

binhjuki

Thành Viên [LV 1]
Mấy bác cho em hỏi về vấn đề chữa cháy, hiện em đang có hệ thống sprinkler với 3 bơm là bơm điện, bơm diesel, và bơm jockey, mọi chuyện không đơn giản khi em đã vận hạnh bơm điện và bơm diesel cài đặt chế độ cut in là tự động, được tắt bằng tay, còn bơm jockey thì cut in la 5.5kg/cm2 và cut out 7kg/cm2, 3 cái role và một đồng hồ đo áp suất được gắn trên header 150A. đoạn ống của em rất ngắn, khi vận hành ở chế độ tự động cho bơm jockey thì khi lên 7kg/cm2 thì nó tuột áp, cứ như thế nó chạy hoài, em đã cho test hệ thống kín k có rò rĩ, nhưng nó chạy la tụt áp, đường ống gắn role áp suất và đồng hồ có gắn hai valve một chiều ngược hướng có khoan lỗ nhỏ trên cánh van, cái này là chỗ bán nói để tránh áp giả, nhưng khi vận hành bơm thì hiện tượng tụt áp cứ xảy ra và nhà bán giải thích là hệ thống đường ống ngắn không ổn định, em k hiểu nên mạo muội xin tham khảo mấy sư huynh trùm về mảng này, giải thích dùm em về hiện tượng này, nếu ai đã gặp hiện tượng này
 
Mấy bác cho em hỏi về vấn đề chữa cháy, hiện em đang có hệ thống sprinkler với 3 bơm là bơm điện, bơm diesel, và bơm jockey, mọi chuyện không đơn giản khi em đã vận hạnh bơm điện và bơm diesel cài đặt chế độ cut in là tự động, được tắt bằng tay, còn bơm jockey thì cut in la 5.5kg/cm2 và cut out 7kg/cm2, 3 cái role và một đồng hồ đo áp suất được gắn trên header 150A. đoạn ống của em rất ngắn, khi vận hành ở chế độ tự động cho bơm jockey thì khi lên 7kg/cm2 thì nó tuột áp, cứ như thế nó chạy hoài, em đã cho test hệ thống kín k có rò rĩ, nhưng nó chạy la tụt áp, đường ống gắn role áp suất và đồng hồ có gắn hai valve một chiều ngược hướng có khoan lỗ nhỏ trên cánh van, cái này là chỗ bán nói để tránh áp giả, nhưng khi vận hành bơm thì hiện tượng tụt áp cứ xảy ra và nhà bán giải thích là hệ thống đường ống ngắn không ổn định, em k hiểu nên mạo muội xin tham khảo mấy sư huynh trùm về mảng này, giải thích dùm em về hiện tượng này, nếu ai đã gặp hiện tượng này

Cám ơn bạn binhjuki đã đưa ra một dạng sự cố thường gặp của hệ thống bơm chữa cháy và áp tụt trong hệ thống trục của hệ thống.
Tôi làm bên cung cấp và tư vấn lắp đặt bơm chữa cháy Aurora fire pump cho rất nhiều các công trình ở VN và Laos and cambodia , mạo muội chiwa sẻ với bạn thế này
Như bạn nói thì hệ thống bạn đặt cut in là 5.5 bar và cut our là 7 bar nhưng khi bơm lên đến 7 bar thì có hiện tượng tụt áp nhanh hay ( chậm) và jockey pump chạy hoài và bạn đã test kiểm tra kín của đường ống của hệ thống vẫn ok.

Tôi có thể kiểm tra bằng cách sau: trước hết kiểm tra các van an toàn lắp cho đầu đẩy bơm điện và van xả áp lắp cho đầu đẩy bơm Diesel pump ( nhưng trong quá trình bơm hoạt động có giảm áp nhiều không)

Tiếp đến bạn kiểm tra van hồi lưu từ đường ống đẩy chính về bể xem hiệu chỉnh áp suất xả của van này đã chỉnh đúng chưa hay mở quá to và đến ngưỡng 7bar thì đã xả về bể rồi( nếu có lắp van này)

Tiếp đến bạn kiểm tra tất cả 3 van một chiều (check valve) của đầu đẩy 3 bơm xem có kín không bằng cách khoá gate valve của từng bơm để test kiểm tra, ( tôi đã bị rất nhiều lần xỉ hàn nhỏ lọt vào trong làm kênh cánh van 1 chiều ) bạn nên kiểm tra kỹ vấn đề này.

Bạn nói trên mỗi đường tín hiệu điều khiển áp lực bơm bằng nước lắp đặt bằng ống 1/2'' phải không và có gắn hai van một chiều khoảng cách lắp 2 van một chiều ngăn nhất là 1,5 m trên đường ống ( check valve) và lắp chiều từ từ tủ điều khiển đi ra đường ống đẩy chính đúng không.

Chỉ có hệ thống bơm đc thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn NFPA 20 và UL and FM mới lắp đặt theo kiểu như bạn nói ( cho hỏi bạn đang dùng hãng bơm tên ji? và suát sư ở đâu?) tím năng của hai van một chiều là nhận tín hiệu nước từ đường ống đẩy chính và đi qua lỗ 4mm khoan trên mỗi lá van một chiều 1/2''
Điều này là khí áp suất nước đi qua lỗ của hai lá van và chống sốc áp và làm hỏng prssure trandusce nhận tín hiệu áp lực nước lắp ngay ở đế của mỗi tủ điều khiển và truyền về board mạch chính bên trong tủ điều khiển để điều khiển bơm hoạt động.

Trên đây là chia sẻ cách khắc phục lỗi như bạn đã nói trên nếu không đc thì bó tay.

Chúc bạn thành công :)):)):))