Cần giúp Kiểm tra block máy điều hòa 2 cục

PhucNguyen

Thành Viên [LV 0]
Có bác nào biết cách kiểm tra block máy điều hòa 2 cục còn chạy hay gặp vấn đề không? Chỉ cho em cách kiểm tra với!
 
Ðề: Kiểm tra block máy điều hòa 2 cục

có 2 cái bạn cần đo, đó là áp suất đường đẩy còn tốt không, và dòng điện khi nén áp cao còn đúng ko
áp đường đẩy tối thiểu phải trên 17 kg/cm2, dùng đồng hồ áp đo.
khi chạy nén áp đó, dòng phải đạt định mức, ví dụ máy 9000 btu thì dòng khoảng trên dưới 4 a thôi. dòng cao hay thấp đều có v/đ
ngoài ra dòng khởi động không quá cao, cơ chạy êm khi nén áp cao, dầu thiếu thì bổ sung mà chạy thử bạn à
 
Ðề: Kiểm tra block máy điều hòa 2 cục

Ở đây em muốn kiểm tra phần điện của máy, bác có thể chỉ giúp em kĩ hơn không
 
Ðề: Kiểm tra block máy điều hòa 2 cục

ý bạn muốn kiểm tra nguội block phải không ?
Theo sự hiểu biết nông cạn của mình thì bạn nên kiểm tra như sau:
- Đo ôm các pha ( đối với máy 3 pha ) với vỏ nếu mà mà có 01 pha hay nhiều pha thông mạch có nghĩa là Block đó đã đức.
- Đo điện trở giữa các pha thì có 1bài trong diễn đàn này nói rất rõ rồi bạn xem đi minh không dám copy bài người khác.
Còn máy 01 pha thì cũng vậy thôi.
 
Ðề: Kiểm tra block máy điều hòa 2 cục

trên lốc đhkk có 3 chân, trong đó 1 chân chung, 1 chân chạy 1 chân đề.
bạn đo chân chung với từng chân kia xem có cuộn nào đứt không. sau đó đo từng chân với vỏ lốc, xem có cuộn nào thông ra vỏ không.
nếu các cuộn còn sống (không đứt), và không cuộn nào thông ra mát vỏ, thì tạm yên tâm về phần điện.
sau đó chạy thử, kiểm tra dòng điện đạt không.
 