Kinh nghiệm khi thiết kế chiller đặc biệt

hhhoang

Administrator
HVACR Staff
Chiller này được thiết kế và chế tao tai Dunham-Bush Malaysia và sau đó chuyển tới Châu Âu,
P1060694.JPG

Bài toán được đạt ra là họ muốn dùng 1 con water cooler chiller để cung cấp nước lạnh cho tải tòa nhà và cũng cung cấp nước nóng để sử dụng cho khách sạn. Nhiệt đô nước lạnh khá bình thường với nhiệt độ nước ra vào là 44°F/54°F, nhiệt độ nước nóng sử dụng ra vào là 122°F/113°F, trong khi nhiệt độ của condenser bình thường chỉ vào khoảng 95°F/90°F. Họ cần nhiệt độ nước condenser nóng hơn để có thể sử dụng được. Chiller sẽ được thiết kế không như thuông thường được vì thông thường cooling tower làm nhiệm vụ giải nhiệt cho condenser, giải nhiệt được xem như là liên tục trong quá trình chiller hoạt động tức là khi chiller hoạt đông thì cooling tower đã làm việc rồi và liên tục, Nhưng theo yêu cầu của khách hang nếu mình dùng nước nóng của condenser cho việc sinh hoạt thì chỉ khoảng thời gian nào đo thôi mà không liên tục cũng như là tải nhiệt cũng không đồng đều do đó cái đặc biệt đầu tiên của chiller này chính là dùng Double Bundle Condenser
P1060675.JPG

tức là condenser sẽ chia thành 2 cụm 1 cụm là để chạy ra cooling tower và 1 cụm còn lại là chạy vào hệ thống nhiệt nóng của tòa nhà. Condenser này được thiết kế là 100% heat relaim tức là có thể dùng hết 100% nhiệt từ condenser để cho việc sinh hoatcua tòa nhà. Chiller này được thiết kế cho mùa hè và cũng chạy trong mùa đông, mùa hè thì không sao nhưng mùa đông nếu nhiệt độ môi trường xuống quá thấp nước sẽ bị đóng băng như vậy lúc này cooling tower sẽ không sử dụng được vì là hệ thống hở, nước sẽ bị đóng băng do đó sẽ thay thế cooling tower bằng Dry Cooler
P1060681.JPG

, nó khá giống condenser của air cooled chiller, chỉ khác là nước sẽ đi trong ống coil còn air cooler chiller thì môi chất lạnh sẽ đi trong coil quạt sẽ giải nhiệt cho nước nóng này. Nước của cooler và condenser đều sử dụng 30% EG nhằm để chống đống băng. Một lưu ý nữa là đối với thị trường Châu Âu họ ít sự dụng cooling tower vì hóa chất xử lý cho nước sẽ ảnh hưởng đến con người nên Dry cooler được chọn nhiều đối với các dự án mới.
P1060690.JPG

Mình làm nhiệm vụ thiết kế sơ bộ cho chiller, các thành phần lớn như máy nén, condenser, cooler, dry cooler, sau khi nhận được Order từ khách hàng thì sẽ chuyển giao toàn bộ ý tưởng thiết kế cho kĩ sư cơ và điện, họ sẽ tính toán chi tiết các thiết bị cần đươc sử dụng, kĩ sư điện sẽ làm nhiệm vụ lập trình cho chiller và tính toán các thiết bị điện. Nói chung việc tinh toán thì có các phần mềm hết, chỉ chọn thiết bị sao cho phù hợp và kiểm tra các thông số chính xác là được. Trong quá trình thiết kế thì sẽ vẽ sơ bộ kết cấu của chiller để định kích thước của nó. Đối với dự án này yêu cầu về kích thước khá là khắt khe vì họ có giới hạn tại công trường nên cấn phải xem xét tỉ mỉ.
P1060674.JPG

Đối với condenser vì đươc thiết kế với nhiệt độ khá cao nên condenser sẽ được test với ap suất cao hơn áp suất bình thường
P1060673.JPG

Hệ thống bơm (dual pumps) được thiết kế khá khít nên rất khó cho công nhân kĩ thuật hàn đường ống.
P1060685.JPG

Mình đã học hỏi nhiều khi được làm việc tại Dunham-Bush Malaysia, có lẽ những con chiller đặc biệt sẽ là nhưng kĩ niệm đáng nhớ vì khá nhức đầu.
 
Ðề: Kinh nghiệm khi thiết kế chiller đặc biệt

hi pác hoàng !
Hệ thống Chiller như hoàng nói vậy là Double Bundle Condenser chỉ thích hợp cho các nước châu âu có mùa đông khá khắc nhiệt ----> đúng là loại đặc biệt. mình cũng được biết là ở Việt Nam thì dùng loại Chiller Heat-Recovery cũng có thể gia nhiệt nước nóng được. Khống biết bên DB có loại đó không ? và nhiệt độ gia nhiệt tối đa là bao nhiêu cho hệ thống cấp nước nóng?
 
Ðề: Kinh nghiệm khi thiết kế chiller đặc biệt

Hi Liêm,

- Chiller này có thể dùng cho tất cả các nước nếu có yêu cầu, đối với nước ta thì chỉ cần sử dụng cooling tower là được không cần dùng tới Dry cooler, vì nước sẽ không bị đóng băng vào mùa đông.
- Heat recovery chỉ là 1 option cho tất cả các chiller kể cả air cooled chiller và water cooled chiller, nó có tên gọi là Desuperheater.
Desuperheater.JPG

Công suất nước nóng cung cấp chỉ đạt được khoảng tối đa 13% công suất lạnh của chiller mà thôi chứ không đươc 100% như double bundle condenser, nhiệt độ của nước nóng ra khỏi Desuperheater cũng trong khoảng 45degC tới 55degC tùy thuộc vào môi chất lạnh và loại chiller, air cooler chiller sẽ cho nhiệt độ cao hơn so với water cooled chiller.
 
Ðề: Kinh nghiệm khi thiết kế chiller đặc biệt

Gửi Bác , bác nói làm em sáng ra , mấy bữa nay em đang đau đầu với cái đường Desupperheater không biết làm jì với cái chiller ông sếp mới lôi về hehhe chân thành cảm ơn các bác nhé!!!
 