Chiller này được thiết kế và chế tao tai Dunham-Bush Malaysia và sau đó chuyển tới Châu Âu,
Bài toán được đạt ra là họ muốn dùng 1 con water cooler chiller để cung cấp nước lạnh cho tải tòa nhà và cũng cung cấp nước nóng để sử dụng cho khách sạn. Nhiệt đô nước lạnh khá bình thường với nhiệt độ nước ra vào là 44°F/54°F, nhiệt độ nước nóng sử dụng ra vào là 122°F/113°F, trong khi nhiệt độ của condenser bình thường chỉ vào khoảng 95°F/90°F. Họ cần nhiệt độ nước condenser nóng hơn để có thể sử dụng được. Chiller sẽ được thiết kế không như thuông thường được vì thông thường cooling tower làm nhiệm vụ giải nhiệt cho condenser, giải nhiệt được xem như là liên tục trong quá trình chiller hoạt động tức là khi chiller hoạt đông thì cooling tower đã làm việc rồi và liên tục, Nhưng theo yêu cầu của khách hang nếu mình dùng nước nóng của condenser cho việc sinh hoạt thì chỉ khoảng thời gian nào đo thôi mà không liên tục cũng như là tải nhiệt cũng không đồng đều do đó cái đặc biệt đầu tiên của chiller này chính là dùng Double Bundle Condenser
tức là condenser sẽ chia thành 2 cụm 1 cụm là để chạy ra cooling tower và 1 cụm còn lại là chạy vào hệ thống nhiệt nóng của tòa nhà. Condenser này được thiết kế là 100% heat relaim tức là có thể dùng hết 100% nhiệt từ condenser để cho việc sinh hoatcua tòa nhà. Chiller này được thiết kế cho mùa hè và cũng chạy trong mùa đông, mùa hè thì không sao nhưng mùa đông nếu nhiệt độ môi trường xuống quá thấp nước sẽ bị đóng băng như vậy lúc này cooling tower sẽ không sử dụng được vì là hệ thống hở, nước sẽ bị đóng băng do đó sẽ thay thế cooling tower bằng Dry Cooler
, nó khá giống condenser của air cooled chiller, chỉ khác là nước sẽ đi trong ống coil còn air cooler chiller thì môi chất lạnh sẽ đi trong coil quạt sẽ giải nhiệt cho nước nóng này. Nước của cooler và condenser đều sử dụng 30% EG nhằm để chống đống băng. Một lưu ý nữa là đối với thị trường Châu Âu họ ít sự dụng cooling tower vì hóa chất xử lý cho nước sẽ ảnh hưởng đến con người nên Dry cooler được chọn nhiều đối với các dự án mới.
Mình làm nhiệm vụ thiết kế sơ bộ cho chiller, các thành phần lớn như máy nén, condenser, cooler, dry cooler, sau khi nhận được Order từ khách hàng thì sẽ chuyển giao toàn bộ ý tưởng thiết kế cho kĩ sư cơ và điện, họ sẽ tính toán chi tiết các thiết bị cần đươc sử dụng, kĩ sư điện sẽ làm nhiệm vụ lập trình cho chiller và tính toán các thiết bị điện. Nói chung việc tinh toán thì có các phần mềm hết, chỉ chọn thiết bị sao cho phù hợp và kiểm tra các thông số chính xác là được. Trong quá trình thiết kế thì sẽ vẽ sơ bộ kết cấu của chiller để định kích thước của nó. Đối với dự án này yêu cầu về kích thước khá là khắt khe vì họ có giới hạn tại công trường nên cấn phải xem xét tỉ mỉ.
Đối với condenser vì đươc thiết kế với nhiệt độ khá cao nên condenser sẽ được test với ap suất cao hơn áp suất bình thường
Hệ thống bơm (dual pumps) được thiết kế khá khít nên rất khó cho công nhân kĩ thuật hàn đường ống.
Mình đã học hỏi nhiều khi được làm việc tại Dunham-Bush Malaysia, có lẽ những con chiller đặc biệt sẽ là nhưng kĩ niệm đáng nhớ vì khá nhức đầu.
Bài toán được đạt ra là họ muốn dùng 1 con water cooler chiller để cung cấp nước lạnh cho tải tòa nhà và cũng cung cấp nước nóng để sử dụng cho khách sạn. Nhiệt đô nước lạnh khá bình thường với nhiệt độ nước ra vào là 44°F/54°F, nhiệt độ nước nóng sử dụng ra vào là 122°F/113°F, trong khi nhiệt độ của condenser bình thường chỉ vào khoảng 95°F/90°F. Họ cần nhiệt độ nước condenser nóng hơn để có thể sử dụng được. Chiller sẽ được thiết kế không như thuông thường được vì thông thường cooling tower làm nhiệm vụ giải nhiệt cho condenser, giải nhiệt được xem như là liên tục trong quá trình chiller hoạt động tức là khi chiller hoạt đông thì cooling tower đã làm việc rồi và liên tục, Nhưng theo yêu cầu của khách hang nếu mình dùng nước nóng của condenser cho việc sinh hoạt thì chỉ khoảng thời gian nào đo thôi mà không liên tục cũng như là tải nhiệt cũng không đồng đều do đó cái đặc biệt đầu tiên của chiller này chính là dùng Double Bundle Condenser
tức là condenser sẽ chia thành 2 cụm 1 cụm là để chạy ra cooling tower và 1 cụm còn lại là chạy vào hệ thống nhiệt nóng của tòa nhà. Condenser này được thiết kế là 100% heat relaim tức là có thể dùng hết 100% nhiệt từ condenser để cho việc sinh hoatcua tòa nhà. Chiller này được thiết kế cho mùa hè và cũng chạy trong mùa đông, mùa hè thì không sao nhưng mùa đông nếu nhiệt độ môi trường xuống quá thấp nước sẽ bị đóng băng như vậy lúc này cooling tower sẽ không sử dụng được vì là hệ thống hở, nước sẽ bị đóng băng do đó sẽ thay thế cooling tower bằng Dry Cooler
, nó khá giống condenser của air cooled chiller, chỉ khác là nước sẽ đi trong ống coil còn air cooler chiller thì môi chất lạnh sẽ đi trong coil quạt sẽ giải nhiệt cho nước nóng này. Nước của cooler và condenser đều sử dụng 30% EG nhằm để chống đống băng. Một lưu ý nữa là đối với thị trường Châu Âu họ ít sự dụng cooling tower vì hóa chất xử lý cho nước sẽ ảnh hưởng đến con người nên Dry cooler được chọn nhiều đối với các dự án mới.
Mình làm nhiệm vụ thiết kế sơ bộ cho chiller, các thành phần lớn như máy nén, condenser, cooler, dry cooler, sau khi nhận được Order từ khách hàng thì sẽ chuyển giao toàn bộ ý tưởng thiết kế cho kĩ sư cơ và điện, họ sẽ tính toán chi tiết các thiết bị cần đươc sử dụng, kĩ sư điện sẽ làm nhiệm vụ lập trình cho chiller và tính toán các thiết bị điện. Nói chung việc tinh toán thì có các phần mềm hết, chỉ chọn thiết bị sao cho phù hợp và kiểm tra các thông số chính xác là được. Trong quá trình thiết kế thì sẽ vẽ sơ bộ kết cấu của chiller để định kích thước của nó. Đối với dự án này yêu cầu về kích thước khá là khắt khe vì họ có giới hạn tại công trường nên cấn phải xem xét tỉ mỉ.
Đối với condenser vì đươc thiết kế với nhiệt độ khá cao nên condenser sẽ được test với ap suất cao hơn áp suất bình thường
Hệ thống bơm (dual pumps) được thiết kế khá khít nên rất khó cho công nhân kĩ thuật hàn đường ống.
Mình đã học hỏi nhiều khi được làm việc tại Dunham-Bush Malaysia, có lẽ những con chiller đặc biệt sẽ là nhưng kĩ niệm đáng nhớ vì khá nhức đầu.