7. Thời gian thay thế lọc Hiệu suất cao và cách xác định:
* Thời gian thay thế lọc HEPA:
- Theo kỹ thuật: Khi chênh áp qua lọc đạt 500 Pa là khuyến nghị nên thay mới,
- Theo hệ số kinh nghiệm: Thường khoảng 01 (một) năm. Vì đã được 02 lớp lọc thô & lọc túi bảo vệ.
* Cách xác định thời gian thay thế:
- Theo kỹ thuật: Dùng đồng hồ đo chênh áp Dwyer, khi kim đồng hồ hiển thị đến 500 Pa thì nên thay thế mới,
- Theo hệ số kinh nghiệm: Trực tiếp nhìn bằng mắt thường thấy có bụi bám đầy, dày đặc và đen cả lọc; hoặc khi vào phòng sạch mà cảm giác không còn nhiệt độ mát theo yêu cầu nữa, trong oi bức hơn trước nghĩa là lưu lượng gió cấp vào phòng không đủ do bụi đã bám dày đặc nên cản trở không khí qua lọc => cấp không đủ lưu lượng vào phòng.
* Anh (chị) có thể tham khảo thêm bài viết nói về thời gian thay thế lọc và cách xác định, ở đường link bên dưới nhé:
- Đường link: https://hvacr.vn/diendan/threads/th...ong-hvacr-loc-camfil-camfil-air-filter.75441/
8. Lọc Hiệu suất cao khung bằng Nhôm dòng Megalam (Laminator), vận tốc gió tại bề mặt thấp:
Hình 10 Hình minh họa đặc tính kỹ thuật của loại lọc này
* Ưu điểm của loại lọc này:
- Vận tốc gió tại bề mặt lọc thấp (0,45 m/s) nên thích hợp sử dụng ở những nơi cần dòng khí thổi ra đồng đều, thường được sử dụng ở miệng gió Phòng mổ, trong Tủ cấy vô trùng (vi sinh), ...
- Đặc biệt: Với loại lọc này nó được bổ sung thêm một màng bằng sợi thủy tinh (glass fibre screen) ở mặt gió ra; chính nhờ đặc điểm màng này giúp khuếch tán và tạo dòng khí laminar. Nên loại lọc này rất thích hợp dùng cho miệng gió Phòng mổ đại phẫu ở các Bệnh viện hay dùng trong các Tủ cấy vô trùng (vi sinh).
9. Một số ưu điểm của lọc HEPA Camfil so với những hãng lọc khác:
- Hiện nay, trên thị trường chúng ta có rất nhiều hãng lọc với giá thành khá rẻ. Một số anh (chị) Phụ trách Phòng Cơ điện Bảo trì hoặc Phụ trách Phòng thu mua, vì thấy giá rẻ nên đã đặt mua những hãng lọc này, và bỏ qua những báo giá cao hơn.
- Tuy nhiên, từ xưa ông (bà) ta hay có câu: "tiền nào thì của nấy". Giá cả luôn luôn song hành cùng với chất lượng. Chúng ta đừng vì ham giá rẻ mà mua về lắp rồi sau: một thời gian ngắn sử dụng bụi đã phát sinh trở lại trong khu vực sản xuất Phòng sạch của mình; hay lọc kém chất lượng nên dễ bị bypass, rò rỉ hay hư hỏng lọc => ảnh hưởng đến tuổi thọ và khoảng cách thời gian thay thế lọc sẽ ngắn hơn => chi phí vận hành, mua thay thế lọc sẽ tăng lên.
- Đối với lọc HEPA, ULPA của Camfil chúng tôi có những ưu việt như sau:
9.1 Về test - kiểm tra lọc:
- Tất cả các lọc HEPA, ULPA trước khi xuất xưởng đều được máy scan test riêng biệt và có test report đính kèm theo lọc. Nếu máy scan test phát hiện sản phẩm nào bị lỗi, bị rò rỉ, không đạt thì sản phẩm đó sẽ bị loại bỏ ngay.
- Tính năng "Auto-Scanner":
+ Được điều khiển bằng máy tính,
+ 6 máy đếm hạt (nhanh chóng và chính xác phát hiện rò rỉ),
+ Phát hiện rò rỉ, đo lường tổn thất áp suất và hiệu quả tổng thể,
+ 100% thử nghiệm quét (scan testing). Tất cả các sản phẩm được cung cấp với báo cáo thử nghiệm riêng biệt.
Hình 11 Hình minh họa máy đang scan testing một lọc HEPA vừa sản xuất xong
Hình 12 Hình minh họa một test report do máy test đo được tại Nhà máy sản xuất của Camfil
9.2 Công nghệ gấp nếp tiên tiến:
- CMS TM - kiểm soát khoảng cách vật liệu lọc, ưu điểm:
+ Tối ưu hóa bề dày và khoảng cách,
+ Tuổi thọ kéo dài,
+ Phần tử lọc cứng (không rơi rụng),
+ Tính đồng đều lưu lượng không khí tốt,
+ Nhìn chung, chi phí vận hành thấp hơn.
Hình 13 Hình minh họa khoảng cách vật liệu lọc - công nghệ gấp nếp tiên tiến của Camfil
9.3 Máy phun gasket làm kín tự động:
- Làm kín (gasket) chống rò rỉ mà không cần chỗ nối ghép:
Hình 14 Sự khác nhau giữa gasket Camfil (bên trái) và gasket các hãng lọc khác (bên phải)
* Nhận xét và bàn luận:
- Từ hình 14, ta thấy với gasket (làm kín) bằng máy phun tự động của Camfil (hình bên trái) thì ngay góc cua 90 độ, gasket vẫn giữ đượcmức độ đồng đều và liên tục (không có khe hở hay các gờ). Từ đó, khắc phục được mức độ bypass của dòng khí (chống rò rỉ).
- Còn gasket (làm kín) của các hãng lọc khác (hình bên phải) thì ngay góc cua 90 độ, gasket không còn đồng đều và liên tục nữa (do có mối nối không liền mạch tạo ra gờ và các khe hở). Từ đó, dẫn đến mức độ bypass của dòng khí lớn (rò rỉ nhiều).
=> Đó cũng là một lợi thế ưu việt của Camfil so với một số hãng lọc khác.
Bên mình 27MEE Corp đại diện cung cấp ĐỘC QUYỀN lọc khí Camfil tại VIỆT NAM.
Anh (chị) tham khảo thêm Catalogue một số lọc tinh (lọc thứ cấp) của Camfil ở file gửi kèm bên dưới nhé.
Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ NGAY với mình theo thông tin bên dưới:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Lê Tuấn Dũng
Mobile: (+84) 939 543 005 - (+84) 969 093 546
E-mail: [email protected]
* Thời gian thay thế lọc HEPA:
- Theo kỹ thuật: Khi chênh áp qua lọc đạt 500 Pa là khuyến nghị nên thay mới,
- Theo hệ số kinh nghiệm: Thường khoảng 01 (một) năm. Vì đã được 02 lớp lọc thô & lọc túi bảo vệ.
* Cách xác định thời gian thay thế:
- Theo kỹ thuật: Dùng đồng hồ đo chênh áp Dwyer, khi kim đồng hồ hiển thị đến 500 Pa thì nên thay thế mới,
- Theo hệ số kinh nghiệm: Trực tiếp nhìn bằng mắt thường thấy có bụi bám đầy, dày đặc và đen cả lọc; hoặc khi vào phòng sạch mà cảm giác không còn nhiệt độ mát theo yêu cầu nữa, trong oi bức hơn trước nghĩa là lưu lượng gió cấp vào phòng không đủ do bụi đã bám dày đặc nên cản trở không khí qua lọc => cấp không đủ lưu lượng vào phòng.
* Anh (chị) có thể tham khảo thêm bài viết nói về thời gian thay thế lọc và cách xác định, ở đường link bên dưới nhé:
- Đường link: https://hvacr.vn/diendan/threads/th...ong-hvacr-loc-camfil-camfil-air-filter.75441/
8. Lọc Hiệu suất cao khung bằng Nhôm dòng Megalam (Laminator), vận tốc gió tại bề mặt thấp:
Hình 10 Hình minh họa đặc tính kỹ thuật của loại lọc này
* Ưu điểm của loại lọc này:
- Vận tốc gió tại bề mặt lọc thấp (0,45 m/s) nên thích hợp sử dụng ở những nơi cần dòng khí thổi ra đồng đều, thường được sử dụng ở miệng gió Phòng mổ, trong Tủ cấy vô trùng (vi sinh), ...
- Đặc biệt: Với loại lọc này nó được bổ sung thêm một màng bằng sợi thủy tinh (glass fibre screen) ở mặt gió ra; chính nhờ đặc điểm màng này giúp khuếch tán và tạo dòng khí laminar. Nên loại lọc này rất thích hợp dùng cho miệng gió Phòng mổ đại phẫu ở các Bệnh viện hay dùng trong các Tủ cấy vô trùng (vi sinh).
9. Một số ưu điểm của lọc HEPA Camfil so với những hãng lọc khác:
- Hiện nay, trên thị trường chúng ta có rất nhiều hãng lọc với giá thành khá rẻ. Một số anh (chị) Phụ trách Phòng Cơ điện Bảo trì hoặc Phụ trách Phòng thu mua, vì thấy giá rẻ nên đã đặt mua những hãng lọc này, và bỏ qua những báo giá cao hơn.
- Tuy nhiên, từ xưa ông (bà) ta hay có câu: "tiền nào thì của nấy". Giá cả luôn luôn song hành cùng với chất lượng. Chúng ta đừng vì ham giá rẻ mà mua về lắp rồi sau: một thời gian ngắn sử dụng bụi đã phát sinh trở lại trong khu vực sản xuất Phòng sạch của mình; hay lọc kém chất lượng nên dễ bị bypass, rò rỉ hay hư hỏng lọc => ảnh hưởng đến tuổi thọ và khoảng cách thời gian thay thế lọc sẽ ngắn hơn => chi phí vận hành, mua thay thế lọc sẽ tăng lên.
- Đối với lọc HEPA, ULPA của Camfil chúng tôi có những ưu việt như sau:
9.1 Về test - kiểm tra lọc:
- Tất cả các lọc HEPA, ULPA trước khi xuất xưởng đều được máy scan test riêng biệt và có test report đính kèm theo lọc. Nếu máy scan test phát hiện sản phẩm nào bị lỗi, bị rò rỉ, không đạt thì sản phẩm đó sẽ bị loại bỏ ngay.
- Tính năng "Auto-Scanner":
+ Được điều khiển bằng máy tính,
+ 6 máy đếm hạt (nhanh chóng và chính xác phát hiện rò rỉ),
+ Phát hiện rò rỉ, đo lường tổn thất áp suất và hiệu quả tổng thể,
+ 100% thử nghiệm quét (scan testing). Tất cả các sản phẩm được cung cấp với báo cáo thử nghiệm riêng biệt.
Hình 11 Hình minh họa máy đang scan testing một lọc HEPA vừa sản xuất xong
Hình 12 Hình minh họa một test report do máy test đo được tại Nhà máy sản xuất của Camfil
9.2 Công nghệ gấp nếp tiên tiến:
- CMS TM - kiểm soát khoảng cách vật liệu lọc, ưu điểm:
+ Tối ưu hóa bề dày và khoảng cách,
+ Tuổi thọ kéo dài,
+ Phần tử lọc cứng (không rơi rụng),
+ Tính đồng đều lưu lượng không khí tốt,
+ Nhìn chung, chi phí vận hành thấp hơn.
Hình 13 Hình minh họa khoảng cách vật liệu lọc - công nghệ gấp nếp tiên tiến của Camfil
9.3 Máy phun gasket làm kín tự động:
- Làm kín (gasket) chống rò rỉ mà không cần chỗ nối ghép:
Hình 14 Sự khác nhau giữa gasket Camfil (bên trái) và gasket các hãng lọc khác (bên phải)
* Nhận xét và bàn luận:
- Từ hình 14, ta thấy với gasket (làm kín) bằng máy phun tự động của Camfil (hình bên trái) thì ngay góc cua 90 độ, gasket vẫn giữ đượcmức độ đồng đều và liên tục (không có khe hở hay các gờ). Từ đó, khắc phục được mức độ bypass của dòng khí (chống rò rỉ).
- Còn gasket (làm kín) của các hãng lọc khác (hình bên phải) thì ngay góc cua 90 độ, gasket không còn đồng đều và liên tục nữa (do có mối nối không liền mạch tạo ra gờ và các khe hở). Từ đó, dẫn đến mức độ bypass của dòng khí lớn (rò rỉ nhiều).
=> Đó cũng là một lợi thế ưu việt của Camfil so với một số hãng lọc khác.
Bên mình 27MEE Corp đại diện cung cấp ĐỘC QUYỀN lọc khí Camfil tại VIỆT NAM.
Anh (chị) tham khảo thêm Catalogue một số lọc tinh (lọc thứ cấp) của Camfil ở file gửi kèm bên dưới nhé.
Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ NGAY với mình theo thông tin bên dưới:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Lê Tuấn Dũng
Mobile: (+84) 939 543 005 - (+84) 969 093 546
E-mail: [email protected]