Có lẽ chúng ta không hề xa lạ, bỡ ngỡ khi nói về "lọc thô (lọc sơ cấp) và lọc tinh (lọc thứ cấp)" ứng dụng trong lĩnh vực Phòng sạch - hệ thống HVACR. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lại chưa thực sự có một sự hiểu biết nhất định về những đặc điểm cũng như có một cái nhìn chi tiết hơn về chúng. Bài viết này, hy vọng sẽ đem lại cho chúng ta nhiều thông tin bổ ích và hữu dụng hơn về chúng.
Theo Tiêu chuẩn Châu Âu mới EN779:2012:
Bảng 1 Phân lọc các lớp lọc
Chú thích các từ ngữ có trong bảng 1: Xem trong bài viết “Cập nhật Tiêu chuẩn lọc Không khí EN779 và EUROVENT 4/11” trong thư mục Catalogue trên Diễn đàn HVACR.VN
* Lọc thô (G1 – G4):
- Dạng nhỏ gọn (30/30, Aeropleat, AP Eleven 30/30 WR),
- Dạng lọc túi (Hi-Cap).
* Lọc tinh (M5 – F9):
- Dạng nhỏ gọn (Opakfil / Durafil, Ecopleat),
- Dạng túi (Hi-Flo và S-Flo).
* Lọc kết hợp (vừa lọc bụi vừa lọc khử mùi):
- Dạng gấp nếp (City-pleat),
- Dạng nhỏ gọn (City-Carb, City-Sorb),
- Dạng túi (City-Flo).
1. Lọc thô - Pre-filters (coarse filters):
1.1 Aeropleat III và 30/30:
- Loại lọc: Panel, lọc thô, G4,
- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp + Cotton, gấp nếp,
- Khung: Các tông chống thấm,
- Lợi ích:
+ Bền chắc, khung chống nước,
+ Tổn thất áp suất thấp – là do thiết kế gấp nếp hình tròn độc đáo và bề mặt lớn,
+ Dây hàn hậu thuẫn, hỗ trợ cho vật liệu lọc.
Hình 1 Hình ảnh minh họa
* Lưu ý:
So sánh sản phẩm của Camfil và những hãng khác (về loại lọc thô này):
- Loại gấp nếp Chandler hay "V" sẽ kín là nguyên nhân làm tổn thất áp suất tăng lên (các hãng khác – hình bên trái màu trắng),
- Loại gấp nếp bán kính đồng đều, thì ta thấy đều tải, tổn thất áp suất thấp hơn và đường cong tải dài hơn (Camfil – hình bên phải màu xanh).
=> Đó cũng là lợi thế của lọc Camfil so với các hãng lọc khác (cùng chủng loại).
Hình 2 Cấu trúc khác nhau của lọc Camfil (bên phải) so với các hãng lọc khác (bên trái)
1.2 Aeropleat Eleven:
- Loại lọc: Panel, lọc thô, MERV 11 (M5),
- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp gấp nếp đồng đều,
- Khung: Các tông chống thấm,
- Lợi ích:
+ Bền chắc, khung chống nước,
+ Tổn thất áp suất thấp – là do thiết kế gấp nếp hình tròn độc đáo và bề mặt lớn,
+ Dây hàn hậu thuẫn, hỗ trợ cho vật liệu lọc.
Hình 3 Hình minh họa
1.3 30/30 WR:
- Loại lọc: Panel, lọc thô, G4,
- Vật liệu lọc: Gấp nếp nhiều lớp không có cellulose (non-cellulose),
- Khung: Các tông đặc biệt chống thấm nước,
- Lợi ích:
+ Đặc tính 2 – 1. Nước và bụi,
+ Rất bền chắc, vật liệu lọc và khung chống thấm nước,
+ Bề mặt vật liệu lọc lớn,
+ Lắp đặt thích hợp ở những khu vực gần bờ biển hay xa bờ.
* Lưu ý:
Khi bị kiểm tra nước với tỉ lệ cung cấp tương đương với 11 inch trong một giờ mưa – kết quả test cho thấy rằng 30/30 WR cho phép không thấm nước theo hướng xuôi dòng.
Hình 4 Test khả năng chống thấm nước của lọc 30/30 WR
1.4 Hi-Cap và Hi-Cap G:
- Loại lọc: Lọc thô, G4,
- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp, các túi được gắn chặn với nhau,
- Khung: Kim loại hoặc nhựa,
- Lợi ích:
+ Tuổi thọ (bề mặt lọc lớn),
+ Tổn thất áp suất thấp – Năng lượng tiêu thụ thấp (bề mặt lọc lớn),
+ Giữ bụi cao,
+ Cấu trúc: rắn cứng và bền chắc.
Hình 5 Hình minh họa
2. Lọc trung bình và lọc tinh (medium and fine filters):
2.1 Hi-Flo:
- Loại lọc: Lọc tinh, thuộc dạng lọc túi (M5 – F9),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh,
- Khung: Kim loại,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu quả ổn định – EN779:2012,
+ Tổn thất áp suất thấp – vật liệu lọc được tối ưu => chi phí vận hành thấp,
+ Khoảng cách vật liệu lọc được đảm bảo => chi phí vận hành thấp,
+ Tuổi thọ cao: tổn thất áp suất thấp + vật liệu bề mặt tối ưu,
+ Nhiều loại sản phẩm lọc túi.
Hình 6 Hình minh họa
2.2 S-Flo và S-Flo G:
- Loại lọc: Lọc tinh, loại lọc túi (M5 – F8),
- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp, túi khâu hoặc hàn,
- Khung: Kim loại (bằng nhựa nếu được yêu cầu),
- Lợi ích:
+ Phiên bản có tính kinh tế với chiến lược giá thấp,
+ Tổn thất áp suất thấp (khoảng cách vật liệu lọc được kiểm soát).
Hình 7 Hình minh họa
2.3 Hi-Flo XL: (Mới)
- Loại lọc: Lọc tinh, dạng lọc túi,
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu quả ổn định – EN779:2012,
+ Tổn thất áp suất rất thấp – vật liệu lọc được tối ưu => chi phí vận hành thấp.
* Lưu ý:
Quý đọc giả có thể tham khảo thêm về loại lọc này, trong bài viết “Cập nhật Tiêu chuẩn lọc Không khí EN779 và EUROVENT 4/11” trong thư mục Catalogue trên Diễn đàn HVACR.VN ; trong đó có phân tích tính ưu việt của loại lọc này.
Hình 8 Hình minh họa
* So sánh cấu trúc vật liệu lọc của hãng Camfil và các hãng lọc khác:
Hình 9 Cấu trúc vật liệu lọc của Camfil (ở phía trên) và các hãng lọc khác (ở phía dưới)
* Chú thích:
Filter media blocked = high delta p, nghĩa là: Các vật liệu lọc bị khóa chặt (hay là dính rất sát sau) tương đương với tổn thất áp suất cao.
* Nhận xét và bàn luận:
- Như đã có trình bày trong phần lợi ích của các loại lọc ở trên + Hình 9 ta thấy, ở Camfil tất cả các khoảng cách vật liệu lọc được đảm bảo, kiểm soát => Dòng không khí qua lọc sẽ được phân bố đồng đều hơn => Tổn thất áp suất thấp hơn => Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ + Tuổi thọ cao hơn => Tiết kiệm tiền cho chúng ta (Đều này đã được tính toán trong bài biết “Cập nhật Tiêu chuẩn lọc Không khí EN779 và EUROVENT 4/11” trong thư mục Catalogue trên Diễn đàn HVACR.VN)
- Đây có thể nói là một trong những lợi thế nhất định của hãng Camfil so với các sản phẩm của những hãng khác đang có trên thị trường.
NỘI DUNG BÀI VIẾT THÚ VỊ NÀY SẼ CÒN TIẾP TỤC Ở PHẦN 2, XIN MỜI QUÝ ĐỌC GIẢ QUAN TÂM, CHÚ Ý ĐÓN ĐỌC.
Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
Theo Tiêu chuẩn Châu Âu mới EN779:2012:
Bảng 1 Phân lọc các lớp lọc
* Lọc thô (G1 – G4):
- Dạng nhỏ gọn (30/30, Aeropleat, AP Eleven 30/30 WR),
- Dạng lọc túi (Hi-Cap).
* Lọc tinh (M5 – F9):
- Dạng nhỏ gọn (Opakfil / Durafil, Ecopleat),
- Dạng túi (Hi-Flo và S-Flo).
* Lọc kết hợp (vừa lọc bụi vừa lọc khử mùi):
- Dạng gấp nếp (City-pleat),
- Dạng nhỏ gọn (City-Carb, City-Sorb),
- Dạng túi (City-Flo).
1. Lọc thô - Pre-filters (coarse filters):
1.1 Aeropleat III và 30/30:
- Loại lọc: Panel, lọc thô, G4,
- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp + Cotton, gấp nếp,
- Khung: Các tông chống thấm,
- Lợi ích:
+ Bền chắc, khung chống nước,
+ Tổn thất áp suất thấp – là do thiết kế gấp nếp hình tròn độc đáo và bề mặt lớn,
+ Dây hàn hậu thuẫn, hỗ trợ cho vật liệu lọc.
Hình 1 Hình ảnh minh họa
So sánh sản phẩm của Camfil và những hãng khác (về loại lọc thô này):
- Loại gấp nếp Chandler hay "V" sẽ kín là nguyên nhân làm tổn thất áp suất tăng lên (các hãng khác – hình bên trái màu trắng),
- Loại gấp nếp bán kính đồng đều, thì ta thấy đều tải, tổn thất áp suất thấp hơn và đường cong tải dài hơn (Camfil – hình bên phải màu xanh).
=> Đó cũng là lợi thế của lọc Camfil so với các hãng lọc khác (cùng chủng loại).
Hình 2 Cấu trúc khác nhau của lọc Camfil (bên phải) so với các hãng lọc khác (bên trái)
- Loại lọc: Panel, lọc thô, MERV 11 (M5),
- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp gấp nếp đồng đều,
- Khung: Các tông chống thấm,
- Lợi ích:
+ Bền chắc, khung chống nước,
+ Tổn thất áp suất thấp – là do thiết kế gấp nếp hình tròn độc đáo và bề mặt lớn,
+ Dây hàn hậu thuẫn, hỗ trợ cho vật liệu lọc.
Hình 3 Hình minh họa
- Loại lọc: Panel, lọc thô, G4,
- Vật liệu lọc: Gấp nếp nhiều lớp không có cellulose (non-cellulose),
- Khung: Các tông đặc biệt chống thấm nước,
- Lợi ích:
+ Đặc tính 2 – 1. Nước và bụi,
+ Rất bền chắc, vật liệu lọc và khung chống thấm nước,
+ Bề mặt vật liệu lọc lớn,
+ Lắp đặt thích hợp ở những khu vực gần bờ biển hay xa bờ.
* Lưu ý:
Khi bị kiểm tra nước với tỉ lệ cung cấp tương đương với 11 inch trong một giờ mưa – kết quả test cho thấy rằng 30/30 WR cho phép không thấm nước theo hướng xuôi dòng.
Hình 4 Test khả năng chống thấm nước của lọc 30/30 WR
- Loại lọc: Lọc thô, G4,
- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp, các túi được gắn chặn với nhau,
- Khung: Kim loại hoặc nhựa,
- Lợi ích:
+ Tuổi thọ (bề mặt lọc lớn),
+ Tổn thất áp suất thấp – Năng lượng tiêu thụ thấp (bề mặt lọc lớn),
+ Giữ bụi cao,
+ Cấu trúc: rắn cứng và bền chắc.
Hình 5 Hình minh họa
2.1 Hi-Flo:
- Loại lọc: Lọc tinh, thuộc dạng lọc túi (M5 – F9),
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh,
- Khung: Kim loại,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu quả ổn định – EN779:2012,
+ Tổn thất áp suất thấp – vật liệu lọc được tối ưu => chi phí vận hành thấp,
+ Khoảng cách vật liệu lọc được đảm bảo => chi phí vận hành thấp,
+ Tuổi thọ cao: tổn thất áp suất thấp + vật liệu bề mặt tối ưu,
+ Nhiều loại sản phẩm lọc túi.
Hình 6 Hình minh họa
- Loại lọc: Lọc tinh, loại lọc túi (M5 – F8),
- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp, túi khâu hoặc hàn,
- Khung: Kim loại (bằng nhựa nếu được yêu cầu),
- Lợi ích:
+ Phiên bản có tính kinh tế với chiến lược giá thấp,
+ Tổn thất áp suất thấp (khoảng cách vật liệu lọc được kiểm soát).
Hình 7 Hình minh họa
- Loại lọc: Lọc tinh, dạng lọc túi,
- Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh,
- Khung: Nhựa,
- Lợi ích:
+ Đảm bảo hiệu quả ổn định – EN779:2012,
+ Tổn thất áp suất rất thấp – vật liệu lọc được tối ưu => chi phí vận hành thấp.
* Lưu ý:
Quý đọc giả có thể tham khảo thêm về loại lọc này, trong bài viết “Cập nhật Tiêu chuẩn lọc Không khí EN779 và EUROVENT 4/11” trong thư mục Catalogue trên Diễn đàn HVACR.VN ; trong đó có phân tích tính ưu việt của loại lọc này.
Hình 8 Hình minh họa
Hình 9 Cấu trúc vật liệu lọc của Camfil (ở phía trên) và các hãng lọc khác (ở phía dưới)
Filter media blocked = high delta p, nghĩa là: Các vật liệu lọc bị khóa chặt (hay là dính rất sát sau) tương đương với tổn thất áp suất cao.
* Nhận xét và bàn luận:
- Như đã có trình bày trong phần lợi ích của các loại lọc ở trên + Hình 9 ta thấy, ở Camfil tất cả các khoảng cách vật liệu lọc được đảm bảo, kiểm soát => Dòng không khí qua lọc sẽ được phân bố đồng đều hơn => Tổn thất áp suất thấp hơn => Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ + Tuổi thọ cao hơn => Tiết kiệm tiền cho chúng ta (Đều này đã được tính toán trong bài biết “Cập nhật Tiêu chuẩn lọc Không khí EN779 và EUROVENT 4/11” trong thư mục Catalogue trên Diễn đàn HVACR.VN)
- Đây có thể nói là một trong những lợi thế nhất định của hãng Camfil so với các sản phẩm của những hãng khác đang có trên thị trường.
NỘI DUNG BÀI VIẾT THÚ VỊ NÀY SẼ CÒN TIẾP TỤC Ở PHẦN 2, XIN MỜI QUÝ ĐỌC GIẢ QUAN TÂM, CHÚ Ý ĐÓN ĐỌC.