Thảo luận Màn nước ngăn cháy cho khu thông tầng trung tâm thương mại.

hung201189

Thành Viên [LV 1]
Em vừa đi xin ý kiến về thiết kế bên pccc công trình trung tâm thương mại. Mấy anh công an có comment bắt thêm màng nước khu thông tầng, làm dung tích bể nước tăng lên rất nhiều. Có bác nào biết tcvn nào quy định phải đặt màng nước chỗ thông tầng không ạ? NGoài ra có giải pháp nào thay thế màng nước được không.Em xin cảm ơn.
 
Phải có giải pháp ngăn cháy lan ở khu vực thông tầng là đúng rồi bạn.

Có giải pháp khác là sử dụng cửa sập hoặc rèm chống lửa.

Trông cái rèm như hình sau.

Data sheet: http://firecurtaintechnologies.com/wp-content/uploads/2018/01/SmokeMaster_SM5-FCT.pdf

automatic-curtains-timer-smoke-from-2.jpg
 
Phải có giải pháp ngăn cháy lan ở khu vực thông tầng là đúng rồi bạn.

Có giải pháp khác là sử dụng cửa sập hoặc rèm chống lửa.

Trông cái rèm như hình sau.

Data sheet: http://firecurtaintechnologies.com/wp-content/uploads/2018/01/SmokeMaster_SM5-FCT.pdf

automatic-curtains-timer-smoke-from-2.jpg
cảm ơn bạn, ý mình là tiêu chuẩn gì quy định cụ thể không? hỏi mấy anh công an thì chỉ đưa ra câu về xem lại tc thôi.
 
bạn muốn được duyệt thì làm theo mấy ông công an đi, tìm tiêu chuẩn làm j vì bạn cũng khó mà cãi lại với công an pCCC
 
cảm ơn bạn, ý mình là tiêu chuẩn gì quy định cụ thể không? hỏi mấy anh công an thì chỉ đưa ra câu về xem lại tc thôi.
Bạn chắc chưa thiết kế pccc nhưng lại đi làm pccc?
Bạn vào các siêu thị hoặc TTTM đều thấy người ta thiết kế màn ngăn cháy này => Bể nước thì kinh khủng là đúng rồi.
Khi thiết kế dựa vào rất nhiều tiêu chuẩn, cái bạn cần xem cho nội dung các đồng chí cspccc nói là QC 06 và TC 7336 nhé.
 