Cần giúp máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

viethung1709

Thành Viên [LV 0]
Cty mình sử dụng hệ thống VRV II.Hiện giờ có 2 dàn nóng 11kw kết nối với nhau chia ra 12 dan lanh cassette,nhưng bây giờ có 4 dàn lạnh chỉ lạnh nửa dàn thôi.Khi máy chạy full tải mình kiểm tra Gas áp suất hút 70PSI,áp sất nén 230 psi,điện áp khoảng 45A.Mình sợ thiếu gas nên đã sạc thêm,đang sạc gas vào thì block tắt dần dần,mình xả gas ra thì block lại chạy.Mình vệ sinh dàn lạnh và kiểm tra van điện từ nhưng máy vẫn chạy chỉ lạnh nửa dàn.Mình không biết nó bị gì nữa mong các bác chỉ giúp.
email của mình: [email protected]
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

Bạn ơi, Máy DAIKIN VRV không cho phép nạp gas tự tiện đâu nhé. Nguyên lý của nó là cảm biến áp suất gas sau đó để điều khiển máy nén (tăng hay giảm công suất). Nếu tổ máy của bạn mà xác định là do thiếu gas thì phải xả hết rồi lạp lại từ đầu theo chuẩn của thiết bị (tra theo catalogue) và lượng gas theo độ dài đường ống dịch.
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

Bạn ơi, Máy DAIKIN VRV không cho phép nạp gas tự tiện đâu nhé. Nguyên lý của nó là cảm biến áp suất gas sau đó để điều khiển máy nén (tăng hay giảm công suất). Nếu tổ máy của bạn mà xác định là do thiếu gas thì phải xả hết rồi lạp lại từ đầu theo chuẩn của thiết bị (tra theo catalogue) và lượng gas theo độ dài đường ống dịch.
Vậy theo bạn dàn lạnh chỉ lạnh nửa dàn còn có những nguyên nhân nào khác không.Mình đã vệ sinh máy,kiểm tra van điện từ rồi mà máy chạy vẫn kém lạnh.
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

máy của bác lốc chạy tốt, ga đủ áp suất, vậy thì bệnh ở phần đ/khiển.
có thể senso dàn báo sai, nên đ/k chính nó đóng van, làm cho dàn đó thiếu lạnh. nếu có đ/k, bác thử đổi senso dàn khác sang xem sao ...
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

Mình đã đổi sensor máy khác nhưng vẫn như cũ,không có cải thiện chút nào hết bác ơi.
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

nếu ko phải do senso thì chỉ còn lỗi trong main. bác đành phải vất vả cài đặt lại các số máy, đổi đ/kh xem thế nào ...
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

Hi bạn!
- 2 dàn nóng 11KW, con số này là công suất gì đây (Công suất lạnh hay công suất điện). Nếu là công suất lạnh thì có vấn đề (dàn nóg VRV có công suất lạnh nhỏ nhất là 14.1Kw tương đương 5Hp) về số lượng dàn lạnh kết nối. Nếu là công suất điện (mỗi dàn nóng 11KW) thì dàn nóng tổng hợp (kết nối lại thành 1 cụm) này cỡ 24-26Hp (công suất điện tùy theo tỷ lệ công suất kết nối giữa công suất dàn lạnh và công suất dàn nóng) thì không có vấn đề.
- Dàn lạnh chạy kém lạnh hay phòng bị thiếu tải, nếu dàn lạnh bị kém lạnh (không đúng như công suất của nó) thì nên kiểm tra lại tỷ lệ kết nối, chiều dài đường ống, kỹ thuật lắp đặt các bộ chia gas...
- Còn lại các vấn đề kỹ thuật khác như thiếu gas, điện áp nguồn... Hệ thống sẽ báo mã lỗi, dựa vào mã lỗi sẽ xác định được sơ bộ nguyên nhân. Việc nạp gas vào hệ thống không nên tùy tiện mà phải tuân theo cách tính khối lượng gas nạp mà nhà cung cấp khuyến cáo theo công thức có sẵn.
Tốt hơn bạn nên liên hệ nhà cung cấp để có sự kiểm tra cụ thể nhất.
Vài ý kiến góp ý! Mong ACE đóng góp thêm.
Thân!
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

nếu mình ko lầm thì VRV dùng r410, gaz này là hỗn hợp giữa 2 loại gaz khác áp suất với nhau, nếu bạn xạc thêm gaz vô bậy bạ thì hệ thống sẽ bị lỗi, khi xạc loại gaz áp cao hon sẽ ra nhiều hơn (do 2 thành phần trong R410 ko còn như cũ nữa dẫn đến tính chất sẽ khác R410) -> máy báo lỗi. cách tốt nhất là bạn xả hết rồi mua gaz mới châm vào. còn nếu tiếp tục nữa thì bạn kiểm tra bo inverter của dàn lạnh bị 1/2 dàn, có thể valve điện từ ko mở hết.
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

em mong các bác giúp em vơi!
em đang xử lý máy bảo quản bia bị lỗi, máy chạy lúc lạnh lúc ko em đã kiểm tra toàn bộ hệ thông vẫn ok, nhưng máy chạy ko lạnh chỉ mát mát thôi, em đã lạp thêm ga vẫn ko đc thay ga mới cũng ko đc.
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

em mong các bác giúp em vơi!
em đang xử lý máy bảo quản bia bị lỗi, máy chạy lúc lạnh lúc ko em đã kiểm tra toàn bộ hệ thông vẫn ok, nhưng máy chạy ko lạnh chỉ mát mát thôi, em đã lạp thêm ga vẫn ko đc thay ga mới cũng ko đc.

bài này chắc chết lốc rồi. có khả năng lốc của bạn chạy lâu, nay bộ hơi mòn nhiều nên tỷ suất nén kém, làm lạnh kém dần đi.
 
Cần tuyển kỹ sư bán hàng cao cấp

Bên em đang cần tuyển gấp kỹ sư bán hàng cao cấp mà chưa tuyển được ai. Yêu cầu có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán máy điều hòa, tiếng Anh giao tiếp tốt, lương từ 700 - 1000$. bác nào xem có ai thì giới thiệu giúp em với, hoặc liên hệ với em qua email này nhé: [email protected].
Cảm ơn mọi người nhiều.
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

nếu mình ko lầm thì VRV dùng r410, gaz này là hỗn hợp giữa 2 loại gaz khác áp suất với nhau, nếu bạn xạc thêm gaz vô bậy bạ thì hệ thống sẽ bị lỗi, khi xạc loại gaz áp cao hon sẽ ra nhiều hơn (do 2 thành phần trong R410 ko còn như cũ nữa dẫn đến tính chất sẽ khác R410) -> máy báo lỗi. cách tốt nhất là bạn xả hết rồi mua gaz mới châm vào. còn nếu tiếp tục nữa thì bạn kiểm tra bo inverter của dàn lạnh bị 1/2 dàn, có thể valve điện từ ko mở hết.
Máy VRV này sử dụng Gas R22.Mình cũng nghĩ là valve điện từ mở không hết hoặc bị kẹt nhưng không biết kiểm tra bằng cách nào thì biết nó mở ít hay nhiều.mình thử thay sensor dàn của máy khác nhưng vẫn không khả thi.Hiện giờ máy chạy đường về có đóng tuyết,mình đo ampe 2 block thì thấy khác nhau,một cái thì dao động 8-10A,còn cái kia thì 22- 25A.
Bác nào biết xin chỉ giúp.
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

Theo Y biết thì VRV II đương nhiên là xài 22, ko thể 410A được. Còn về vấn đề chỉ lạnh nữa dàn + đóng tuyết đường về thì nguyên nhân có thể do:
- Hoặc van tiết lưu hư nên mở lớn hơn bình thường--> kéo tuyết.
- Hoặc board khiển đưa tín hiệu sai làm van tiết lưu hoạt động sai.
- Hoặc cảm biến hư.

Nói chung là theo Y thì do tiết lưu thôi, và khả năng là chỉ 1 dàn bị ???? hay toàn bộ
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

các dấu hiệu đã khá rõ.
đường về đóng tuyết, là dấu hiệu ga hồi ít.
một lốc ăn dòng cao, rõ ràng có tình trang chạm chập dây, nên điện tăng, lực nén yếu.
vậy thì máy của bạn chết 1 lốc, nên chạy kém lạnh.
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

các dấu hiệu đã khá rõ.
đường về đóng tuyết, là dấu hiệu ga hồi ít.
một lốc ăn dòng cao, rõ ràng có tình trang chạm chập dây, nên điện tăng, lực nén yếu.
vậy thì máy của bạn chết 1 lốc, nên chạy kém lạnh.
1 Block chạy dòng cao nhưng mà máy vẫn không báo lỗi gì hết.Vậy board này chắc có vấn đề rồi phải không bac do quan
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

1 Block chạy dòng cao nhưng mà máy vẫn không báo lỗi gì hết.Vậy board này chắc có vấn đề rồi phải không bac do quan

thường thì dòng cao lốc sẽ tự ngắt
còn bo có trường hợp báo lỗi, có trường hợp không, có thể do thiết kế bo.
tôi đã gặp nhiêu trường hợp như vậy, bo không báo lỗi ngay, lốc ngắt do bảo vệ dòng. tất nhiên tuỳ loại máy, tuỳ loại bo ...
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

MÁy ko báo lỗi, bạn nên xác định nó bị lỗi dàn lạnh hay dàn nóng (nếu tất cả các dàn lạnh đều bị như thế thì là lỗi của hệ thống ta nên ktra dàn nóng và hệ thống ống gas, nếu 1 dàn bị thì lỗi tại dàn đó thôi "trước kia nó lạnh ok mà giờ ko lạnh thì không phải do ống gas" => kiểm tra phần điều khiển)
Bạn nên kiểm tra tất cả các thông số trước khi kết luận
- nhiệt độ gió vào/ ra dàn lạnh (nếu chênh lệch trên 8 độ c thì ok)
- Nhiệt độ gas vào/ ra khỏi dàn lạnh (kiểm tra trên remote)
Tôi đã gặp trường hợp này rồi, bạn bạn đổi sensor gió hồi R1T(có thể kiểm tra theo nhiệt độ và điện trở nhưng mất công) kiểm tra lại sensor nhiệt độ tại Remote có dây (chú ý remote này phải nằm trong không gian điều hòa của indoor đó nhé, nếu remote lắp chổ khác sẽ báo t sai dẫn đến máy chạy ko ổn định). Refnet có đúng hãng ko, có lắp sai phương pháp ko? chắc chắn sẽ ra nguyên nhân.
bạn làm thử đi, nếu ko được thì llạc tôi [email protected] tôi gửi tài liệu cho nghiên cứu tiếp
nếu ko đc thì gọi hãng tới dùng service checker kiểm tra là ok
 
Ðề: máy lạnh daikin VRV II kém lạnh

Máy VRV này sử dụng Gas R22.Mình cũng nghĩ là valve điện từ mở không hết hoặc bị kẹt nhưng không biết kiểm tra bằng cách nào thì biết nó mở ít hay nhiều.mình thử thay sensor dàn của máy khác nhưng vẫn không khả thi.Hiện giờ máy chạy đường về có đóng tuyết,mình đo ampe 2 block thì thấy khác nhau,một cái thì dao động 8-10A,còn cái kia thì 22- 25A.
Bác nào biết xin chỉ giúp.

Nếu bác đo 1 block stand và 1 lock Inver thì dòng sẽ khác
 