Dân Dụng Máy lạnh TOSHIBA không lạnh vào buổi trưa

Prestoz

Thành Viên [LV 0]
Chào các bạn,

Phòng ngủ của mình gắn máy lạnh TOSHIBA 1,5HP (diện tích phòng là 4m x 3.5m x 2.5m) được hơn 5 năm nay rồi. Khoảng thời gian gần đây, vào buổi tối thì máy chạy vẫn rất tốt, tuy nhiên vào buổi trưa nóng thì bật máy chỉ lạnh được khoảng 20 phút ban đầu còn tiếp theo là máy thổi ra hơi nóng thôi, mình không nghe lốc chạy và cặp ampe kềm thì dòng chỉ 0.2A. Lúc đầu mình cũng nghi là yếu gas nên gọi thợ bơm, nhưng sau khi bơm thì tình trạng này vẫn tiếp tục: trời mát thì máy mát mà trời nóng thì máy nóng :mad:.

Mình đoán là có thể block lạnh quá nóng nên cái relay nhiệt nó ngắt để bảo vệ. Nhưng điện lạnh không phải nghề của mình nên chỉ đoán được là thế nên vào đây nhờ các bạn giúp mình xem giải pháp xử lý trường hợp này như thế nào?

Rất mong các bạn giúp giùm mình.
 
bạn đúng rồi đấy. Do trời quá nóng máy lên con rơ le bảo vệ block nó ngắt. Trời mát hơn nó sẽ làm việc bt
 
Trời nóng quá rất dễ bị quá nhiệt cục nóng. Khi trời mát hơn mà vẫn bị vậy thì bị hỏng bo cục nóng( cụ thể tụ) bạn thay là lại bình thường.
 
chuẩn đó các bác .. thay tụ của con biến tầng nhiệt độ ( cục nóng ) là oke - nhưng hệ inverter hay non- inverter .. hi hi
 
Chào các bạn,

Phòng ngủ của mình gắn máy lạnh TOSHIBA 1,5HP (diện tích phòng là 4m x 3.5m x 2.5m) được hơn 5 năm nay rồi. Khoảng thời gian gần đây, vào buổi tối thì máy chạy vẫn rất tốt, tuy nhiên vào buổi trưa nóng thì bật máy chỉ lạnh được khoảng 20 phút ban đầu còn tiếp theo là máy thổi ra hơi nóng thôi, mình không nghe lốc chạy và cặp ampe kềm thì dòng chỉ 0.2A. Lúc đầu mình cũng nghi là yếu gas nên gọi thợ bơm, nhưng sau khi bơm thì tình trạng này vẫn tiếp tục: trời mát thì máy mát mà trời nóng thì máy nóng :mad:.

Mình đoán là có thể block lạnh quá nóng nên cái relay nhiệt nó ngắt để bảo vệ. Nhưng điện lạnh không phải nghề của mình nên chỉ đoán được là thế nên vào đây nhờ các bạn giúp mình xem giải pháp xử lý trường hợp này như thế nào?

Rất mong các bạn giúp giùm mình.
Hay thoi ban cho em em thay lock khac chay ngon ngay.
 
Bạn dội nước vào chỗ các thanh nhôm cho nó mát giúp nó giải nhiệt. Dọn cho chỗ đặt cục nóng thông thoáng, k nên đặt cục nóng chỗ mặt trời chiếu thẳng vào nhé . Vẫn k đỡ thì bảo dưỡng là lại ngon nhé :3
 
Bạn kiểm tra điện áp lúc xảy ra tình trạng đó . Kẹp dòng . Nếu điện áp đủ mà dòng lock lúc chạy bình thường rồi tự nhiên vọt lên cao rồi về bình thường . . . Lock không chạy nữa . Một lúc sau lại chạy như trên . Trường hợp này mình gặp rồi sửa muốn điên cái đầu luôn vì được vài bữa lại hú mình xuống hoài. Cuối cùng thì mình xuống ngay buổi trưa lúc máy gặp sự cố . Nắng muốn chớt. Mình kẹp dòng đo U đo áp gas thì giống hiện tượng như trên .gas thì 65psi . Khi lock chạy thì mình bắt đầu xả gas nhớ là xả chậm thui đến khi mình thấy dòng không dao động bất thường nữa và lock cũng không ngắt nữa . Từ đó đến nay gần 4 tháng rui ko thấy hú mình nữa . Gặp mặt là bắt tay cười tít mắt . Mình bảo gặp mấy thằng như mày nữa chắc tao bỏ nghề wa
 
Bạn kiểm tra điện áp lúc xảy ra tình trạng đó . Kẹp dòng . Nếu điện áp đủ mà dòng lock lúc chạy bình thường rồi tự nhiên vọt lên cao rồi về bình thường . . . Lock không chạy nữa . Một lúc sau lại chạy như trên . Trường hợp này mình gặp rồi sửa muốn điên cái đầu luôn vì được vài bữa lại hú mình xuống hoài. Cuối cùng thì mình xuống ngay buổi trưa lúc máy gặp sự cố . Nắng muốn chớt. Mình kẹp dòng đo U đo áp gas thì giống hiện tượng như trên .gas thì 65psi . Khi lock chạy thì mình bắt đầu xả gas nhớ là xả chậm thui đến khi mình thấy dòng không dao động bất thường nữa và lock cũng không ngắt nữa . Từ đó đến nay gần 4 tháng rui ko thấy hú mình nữa . Gặp mặt là bắt tay cười tít mắt . Mình bảo gặp mấy thằng như mày nữa chắc tao bỏ nghề wa
Anh toannam à em cũng đang gặp con trane 42000 nó y như anh nói vậy em có kẹp dòng và ga thì ok nhưng máy chỉ chạy được tầm 15' là máy nén nóng quá và tự ngắt
Anh có kinh nghiệm gì không ạ,anh có thể chỉ bảo cho em thêm 1 chút kiến thức được không anh
 
Anh toannam à em cũng đang gặp con trane 42000 nó y như anh nói vậy em có kẹp dòng và ga thì ok nhưng máy chỉ chạy được tầm 15' là máy nén nóng quá và tự ngắt
Anh có kinh nghiệm gì không ạ,anh có thể chỉ bảo cho em thêm 1 chút kiến thức được không anh
Chịu khó đứng mà trông áp và dòng,trước khi nó ngắt có bị tăng áp thấp vs dòng không nhé
Nếu áp tụt dòng tăng đột ngột sau đó lốc ngắt thì tắc nóng ( chết cáp tiết lưu,tắc ống.....)
Nếu không tăng dòng,ko tụt áp mà tự chết => thay téc đầu lốc
Nếu áp dâng,dòng dâng,lốc chết thì kiểm tra chế độ giải nhiệt giàn nóng vs lạnh
Nếu đang chạy mà mất điện hoàn toàn cục nóng,lạnh vẫn chay thì đi kiểm tra cục lạnh
 
Em cảm ơn anh đã chia sẻ cho em những kiến thức trên.Em sẽ chú ý và rút kinh nghiệm
Chịu khó đứng mà trông áp và dòng,trước khi nó ngắt có bị tăng áp thấp vs dòng không nhé
Nếu áp tụt dòng tăng đột ngột sau đó lốc ngắt thì tắc nóng ( chết cáp tiết lưu,tắc ống.....)
Nếu không tăng dòng,ko tụt áp mà tự chết => thay téc đầu lốc
Nếu áp dâng,dòng dâng,lốc chết thì kiểm tra chế độ giải nhiệt giàn nóng vs lạnh
Nếu đang chạy mà mất điện hoàn toàn cục nóng,lạnh vẫn chay thì đi kiểm tra cục lạnh
 
Chào các bạn,

Phòng ngủ của mình gắn máy lạnh TOSHIBA 1,5HP (diện tích phòng là 4m x 3.5m x 2.5m) được hơn 5 năm nay rồi. Khoảng thời gian gần đây, vào buổi tối thì máy chạy vẫn rất tốt, tuy nhiên vào buổi trưa nóng thì bật máy chỉ lạnh được khoảng 20 phút ban đầu còn tiếp theo là máy thổi ra hơi nóng thôi, mình không nghe lốc chạy và cặp ampe kềm thì dòng chỉ 0.2A. Lúc đầu mình cũng nghi là yếu gas nên gọi thợ bơm, nhưng sau khi bơm thì tình trạng này vẫn tiếp tục: trời mát thì máy mát mà trời nóng thì máy nóng :mad:.

Mình đoán là có thể block lạnh quá nóng nên cái relay nhiệt nó ngắt để bảo vệ. Nhưng điện lạnh không phải nghề của mình nên chỉ đoán được là thế nên vào đây nhờ các bạn giúp mình xem giải pháp xử lý trường hợp này như thế nào?

Rất mong các bạn giúp giùm mình.
bác gọi thợ và đã làm bảo trì máy chưa,thì ae mới đưa ra tư vấn dc.
 
Chào các bạn,

Phòng ngủ của mình gắn máy lạnh TOSHIBA 1,5HP (diện tích phòng là 4m x 3.5m x 2.5m) được hơn 5 năm nay rồi. Khoảng thời gian gần đây, vào buổi tối thì máy chạy vẫn rất tốt, tuy nhiên vào buổi trưa nóng thì bật máy chỉ lạnh được khoảng 20 phút ban đầu còn tiếp theo là máy thổi ra hơi nóng thôi, mình không nghe lốc chạy và cặp ampe kềm thì dòng chỉ 0.2A. Lúc đầu mình cũng nghi là yếu gas nên gọi thợ bơm, nhưng sau khi bơm thì tình trạng này vẫn tiếp tục: trời mát thì máy mát mà trời nóng thì máy nóng :mad:.

Mình đoán là có thể block lạnh quá nóng nên cái relay nhiệt nó ngắt để bảo vệ. Nhưng điện lạnh không phải nghề của mình nên chỉ đoán được là thế nên vào đây nhờ các bạn giúp mình xem giải pháp xử lý trường hợp này như thế nào?

Rất mong các bạn giúp giùm mình.
Phòng của bạn hướng mặt trời fải ko....
 