Cái vấn đề chính ở đây là bạn phải hiểu van 1 chiều là gì, nhiệm vụ chính của van 1 chiều là gì trước khi đặt ra câu hỏi ngô nghê như trên. Khi đã tìm hiểu xong, tôi nghĩ bạn sẽ có câu trả lời!Vấn đề mình cần thảo luận về hệ thống khí nén là "Nên hay không nên lắp đặt lắp van 1 chiều trước (sau máy nén) và sau bình tích áp"
- Có những tác dụng gì ?
- Có những tác hại như thế nào ?
Xin lỗi bạn nhé! Theo mình thì các van 1 chiều tại các vị trí từ bồn chứa qua cụm lọc thô, bộ tách ẩm, cụm lọc tinh là không cần thiết. Việc họ lắp thêm các van 1 chiều như bạn nói có lẽ do sợ khí chảy ngược, mà điều này thì khá khó. Nếu sợ chuyện này thì chỉ nên làm thêm 1 cụm 1 chiều từ bầu lọc tinh ra ống tải chính thôi!Cái này từ lúc thiết kế, xây dựng nhà máy đã lắp rồi bác nguyenledung. Hiện tại hệ thống có 4 máy nén cấp vào 1 đường ống chung nhưng chạy không đều tải. Mình nghĩ nguyên nhân có thể do những van 1 chiều đặt ở đầu ra máy nén, trước khi vào bình tích áp . Mình nghĩ bên trong máy nén đã có van 1 chiều sau khi ra khỏi bình tách dầu rồi nên đang định thử bỏ mấy cái van này đi. Van 1 chiều ở đầu ra máy nén là kiểu van lật, máy nén CM01 khi có tải nhanh lên áp hơn rất nhiều so với các máy nén khác do nặng tải ở những van 1 chiều 921VA02,921VA06.
Bạn đang dùng tới 4 máy nén, vì thế ống cân bằng thường phải tải lưu lượng khoảng 2 lần lưu lượng nén. Do đó, ống cân bằng nếu chọn phải lớn hơn ống nối từ máy nén vào bồn 1 cấp thì sẽ an toàn! Bạn kiểm tra thử trong hệ thống của bạn xem sao!Đúng vậy mình cũng đang tham khảo ý kiến một số chuyên gia của hãng máy nén Attlas Copco, việc đã có van 1 chiều ở đường ra bình tách dầu hay còn gọi là van áp suất tối thiểu thì các van 1 chiều tại các vị trí từ bình tích áp qua cụm lọc thô, bộ tách ẩm, cụm lọc tinh là không cần thiết.
Chắc lúc đầu bên thiết kế làm như vậy để lúc dừng sửa chữa, tránh trường hợp quên đóng van chặn.
Rất cảm ơn bác nguyenledung, nếu làm ống cân bằng cho các bình tích khoảng 4m3 mình chỉ cần dùng ống D50 cũng được phải không bác.
Bạn nói vấn đề này mình mới nhớ ra cấu tạo máy nén khí! Ở ngõ ra của máy nén khí luôn luôn có Supap hoạt động giống như van 1 chiều. Vì thế không nên lắp thêm van một chiều nào nữa là đúng rồi!Tặng các bác cái bản hướng dẫn thiết kế hệ thống máy nén khí cảu Hitachi. Nhà sản xuất khuyến cáo là không nên lắp van 1 chiều sau máy nén, hoạt động của hệ thống có thể không ổn định.