Trong tiêu chuẩn việt nam không quy định cụ thể à anhe hèm vụ này khó nói, trên trần có hệ ME tức là có vật có nguy cơ cháy==> cần có, ah cái này không nhất thiết phải có đâu anh chỉ có mấy sợi dây điện thôi...Uh thôi khỏi cần....
Dài dòng lắm. Không chốt cho bạn được là cần hay không.
Có khi vậyVậy tóm lại ý bác Vân là tùy thuộc vào "quan điểm" của đồng chí PCCC phụ trách hồ sơ đúng không bác?!
Mình chưa thấy chỗ nào nói rõ cái này cả.Trong tiêu chuẩn việt nam không quy định cụ thể à anh
vâng a.Mình chưa thấy chỗ nào nói rõ cái này cả.
Mình có tiêu chuẩn hay căn cứ nào không bạn, thanksCó.Nếu trên trần giả có đi dây cáp điện >12 sợi.
Tại Phụ lục C, TCVN3980 mục 2.7 thì phảiXin hỏi các bác có kinh nghiệm : Nhà xưởng , nhà kho có 1 tầng, trần giả cách mái 1,5m->3m có cần phải thiết kế hệ thống pccc bên trên trần giả hay không?
Hoàn toàn có.Trạng bị đầy đủ,chữa cháy,báo cháy,chống sét,trang bị.Thanks các bác, sẵn đây cho e hỏi thế này:
01 VP có số tầng như sau: 01 bán hầm, trệt + lửng, tầng 2 đến tầng 06, diện tích sàn <250m2,chiều cao max<25m.
Vậy:
1- Có thuộc diện quản lý về PCCC hay không?
2- Có cần trang bị hệ thống PCCC hay không?
3- Tầng hầm có bắt buộc trang bị PCCC, và thông gió tầng hầm (bán hầm) hay không?
Cám ơn các bác.
Để chắc thì bạn xem tcvn 3890, 2662, 7336 cho yên tâmThanks các bác, sẵn đây cho e hỏi thế này:
01 tòa nhà có số tầng như sau: 01 bán hầm, trệt + lửng, tầng 2 đến tầng 06, diện tích sàn <250m2,chiều cao max<25m.
Vậy:
1- Có thuộc diện quản lý về PCCC hay không?
2- Có cần trang bị hệ thống PCCC hay không?
3- Tầng hầm có bắt buộc trang bị PCCC, và thông gió tầng hầm (bán hầm) hay không?
Cám ơn các bác.
Ôi giời @nhanvienmoi biết rồi còn hỏi chi nữaThanks các bác,tuy nhiên trên quan điểm của em:
1- Theo phụ lục C TCVN 3890/2009: Nhà này dưới 25m nên không thuộc đối tượng phải trang bị PCCC tự động sprinkler
2- Theo mục 8 TCVN 3890/2009: Dự án này (xin phép XD là nhà ở gia đình) dưới 07 tầng (vì tầng trệt + lửng) được xem như 01 tầng nên không thuộc đối tượng phải trang bị chữa cháy trong nhà và ngoài nhà.
3- Ngoài ra e căn cứ như sau:
View attachment 22282
Vì giấy phép xây dựng của e vẫn là nhà ở gia đình, sau khi hoàn công mới ngăn phòng cho thuê nên e nghĩ không cần.
Nhờ các bác vào xem xét e đọc hiểu như vậy có đúng không, thanks
Còn các mục như báo cháy, chống sét e vẫn làm bình thường ah.