Công Nghiệp Nhờ cao thủ giúp: Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm bằng air-cooled chiller

Ðề: Nhờ cao thủ giúp: Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm bằng air-cooled chiller

Lúc đầu tôi định thiết kế 100% fresh air, nhưng sợ nhiệt độ không đạt được giá trị mong muốn (20-23 độ). Vì vậy tôi sẽ thiết kế đường gió hồi lưu lượng khoảng 50% lưu lượng của AHU (có van điều chỉnh bằng tay).

Không biết như vậy có được không bạn exlife86 ơi!

Thanks

chào pac ri
theo tôi pac nên đi tham quan thêm vài nơi có đhtt mới, chứ nếu chưa nắm vững mà cố quá e có lúc quá cố, tiền công không bõ tiền đền đâu
cái món của pac nghe không mấy phức tạp nhưng sao đánh vật lâu thế. xin gợi ý thêm cho pac, nếu hệ thông của pac mà hoạt động e rằng đi bảo hành sớm. vì sao, vì bọn em đã gặp nhiều tình huống như vậy. khi mùa đông lạnh buốt và mưa gió, thì các máy đh tt thường nghỉ, có khách gọi bọn em đến, bọn em phải đánh lừa hệ thống đ/k cho máy chạy bằng cách gí lửa vào con senso nhiệt để cho máy chạy minh mới kiểm tra được. nay pasc chạy hệ thồng mà không tách riêng hút ẩm, vậy tình huống như trên thì xử lý thế nào? nếu dùng ẩm kế để đ/kh chạy chill, vậy chill chạy thì senso nhiệt lại báo dừng, thì chill làm sao đây??? còn không chạy chill thì ẩm xâm nhập vào lấy gì để xử lý. nói chung trong bài tính của pac còn nhiều mâu thuẫn. còn các sư phụ thì chỉ nói theo sách. pac thì làm công trình ở hn, nhưng bài giải lại theo khí hậu của châu phi. vậy nếu bên a nó bắt đền thì có sư nào đền giúp pac khg? không tin pac cứ lắp đi, rồi mùa đông này sẽ rõ. chúc pac vui vẻ nhiều nhiều
 
Ðề: Nhờ cao thủ giúp: Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm bằng air-cooled chiller

am.jpg

cũng không có vấn đề gì khó khăn nếu bác gắn 2 cái cảm biến như hình. nếu ẩm tăng chỉ việc chạy coil nước lạnh, nếu độ ảm đạt mà lạnh quá sẽ chạy coil nóng hoặc điện trở.
- mình mới thấy một trường hợp một bác thiết kế dùng cả một cái máy 2 cục gắn vào ahu, đây là ý tưởng hay nhưng việc bố trí không đúng làm cho việc thế kế trở nên ngớ ngẩn.
Nguyên lý là đặt máy 2 cục trước coil nwocs, dàn lạnh để tách ẩm, dàn nóng đặt sau dàn lạnh để gia nhiệt. cuối cùng là coil nước sử dụng làm lạnh và tách ẩm lần 2
111.jpg

các bạn thử phân tích trên giản đồ t-d thì thấy nó sẽ vô nghĩa.
nếu bố trí lại dàn nóng và lạnh thế này thì các bác thử phân tích xem nó có lợi gì,
222.jpg

nguyên lý này cũng là một dạng dùng PAU để xử lý gió tươi nhưng lợi hơn cái là nó tận dụng đwocj nguòn nóng của dàn nóng mà nếu dùng pau ta phải tốn điện trở sưởi cho gió sau coil nước.
 
Ðề: Nhờ cao thủ giúp: Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm bằng air-cooled chiller

chào pac atinh
pac thật sáng suốt, bàn việc đến nơi đén chốn, nghe thấy rõ hướng giải quyết. theo nhà em, đặt thêm một cái gì đó để tách ẩm là đúng, dù pac đặt coil lạnh hay gì đó, nó cũng làm nhiệm vụ một máy tách ẩm, sao không đặt ngay cái máy hút ẩm chuyên dụng, vừa nhanh vừa tiện. còn việc chạy coil lạnh không thì không có giá trị, vì nếu trời lạnh quá chill đã không chạy, thì chắc gì coillanhj đã chạy, chùng nó gắn với nhau trong bộ control rồi. và nếu đặt 1 bộ đh 2 cục để tách ẩm, vì trong đh 2 cục này có chức năng chạy thông gió và chạy hút ẩm, thì bản thân nó đã có senso cần thiết, cần gì đặt thêm senso. chưa kể bo mạch của đh 2 cục chỉ nhận senso đúng của nó thôi, đưa senso khác nó không nhận thì không khiển được. nhưng theo em thấy có loại bo mạch đ/k có chức năng chạy hút ẩm trong đ/k không chạy lạnh, vậy chọn bo đó mà khiển ahu và chill có lẽ nhanh việc. tuy nhiên, như em đã thấy các trường hợp lắp heater vào ahu, để giải quyết việc nâng nhiệt, theo kiểu đ/h 2 chiều ổn định khoá nhiệt độ phòng ở 20-22, ở đây nếu nói c/tr này lắp ở phía bắc, rõ ràng phải có trường hợp nâng nhiệt trong phòng, vì nhiệt khí hậu có lúc dưới 20 độ thường xuyên. trừ phi như các đhtt chạy cho phòng máy thường xuyên sinh nhiệt mới không cần heater, ví dụ tổng đài bưu điện ...
tóm lại, thăm hỏi các pasc cho vui chút thôi, chứ cái c/tr con con như trên, bọn em nhắm mắt cũng xong, chả cần hỏi cao thủ đâu. hỏi là hỏi cái gì bí hiểm lắm cơ. như em đã nói, có công trình họ làm gọn lắm, chạy 3 bộ 48000 btu 2 chiều là xong, thêm 1 quạt cấp gió tươi, nghiệm thu tức thì, cần gì nghix nhiều cho mệt óc. còn tán phét thêm, để cho cuộc đời này thêm màu mè ấy mà. chúc pac luôn mát mẻ như đhtt nhi.
 
Ðề: Nhờ cao thủ giúp: Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm bằng air-cooled chiller

Lúc đầu tôi định thiết kế 100% fresh air, nhưng sợ nhiệt độ không đạt được giá trị mong muốn (20-23 độ). Vì vậy tôi sẽ thiết kế đường gió hồi lưu lượng khoảng 50% lưu lượng của AHU (có van điều chỉnh bằng tay).

Không biết như vậy có được không bạn exlife86 ơi!

Thanks

Bao nhiêu % gió tươi thì vẫn chọn được AHU để đạt nhiệt độ mong muốn. Bạn không cần phải lo. Nhà cung cấp sẽ giúp bạn chọn bằng phần mềm của họ với điều kiện bạn phải cung cấp đầy đủ thông số nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng của gió tươi, gió hồi, gió cấp.
Lưu lượng gió tươi phụ thuộc vào nhu cầu gió tươi trong phòng như số người, áp suất dương, lưu lượng gió thải ... Khi lưu lượng gió tươi tính toán lớn hơn lưu lượng gió tuần hoàn cần thiết hoặc khi trong phòng thải ra chất độc hại thì mới sử dụng 100% gió tươi. Khi đó công suất lạnh của máy đhkk sẽ rất lớn so với tải lạnh thật sự của phòng. Việc tính toán công suất và điều khiển trong trường hợp này cũng khó hơn.
Ngoài ra, cần tính toán, xem xét kỹ trong mọi điều kiện thời tiết chứ không chỉ trong điều kiện thiết kế mới đảm bảo hệ thống làm việc đạt yêu cầu.
Chúc các bác đầu tuần mạnh khỏe, thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn.
 
Ðề: Nhờ cao thủ giúp: Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm bằng air-cooled chiller

chào pac ex
pax đi đâu vui vẻ bây giờ mới về vậy
pax dạy nhiều điều hay quá, thế mà cứ giấu mãi. theo như pax, vậy là thiết kế này hỏng rồi, phải làm lại, vì chọn lại ahu thì ngang chọn lại cả chill, đúng không?
mà chọn lại chill thì chọn lại toàn bộ cả bơm, cả ống, cả gió tươi ... thực là công trình thế kỷ.
thôi thì casc pax cứ chọn lại, xong cho ae nghé tý nhé. biết đâu trong cái phòng ấy nos có cái lò nung quặng thì gay.
chúc casc pax vui vẻ đến cuối tháng nhi.hihihi
 
Ðề: Nhờ cao thủ giúp: Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm bằng air-cooled chiller

Có cái AHU này có thể xài được không bác?
bác có thể tận dụng nước nóng từ chiller (như vậy nè)
 

Đính kèm

  • Energy saving 01.pdf
    278.3 KB · Xem: 304
  • AHU 3 coil khu am thap Model (1).pdf
    32.7 KB · Xem: 213
  • Like
Reactions: kid
Ðề: Nhờ cao thủ giúp: Mạch điện tủ Điều khiển độ ẩm trong phòng sạch

xin chào các bác!
minh hoc ve nganh lanh moi ra truong nen k ranh lam ve mach dien tu dieu khien độ ẩm trong phòng sạch.có bác nào biet ve mach dieu khien do am thi giup minh voi.
 
Dựa trên đồ thị id mà tính
1- Nhiệt hiện SH
2- Nhiệt ẩn LH

=> góc LH/TH từ đây xác định được reheat cần thiết
 
Back
Bên trên