+ Cao độ ống hút đặt cao hơn mực nước hay thấp hơn mực nước trong bể chứa.
- Nếu cao độ ống hút đặt cao hơn mực nước trong bể chứa thì cần có bể mồi bơm (priming tank). Lưu ý khi lắp đặt bể mối là phải kết nối ống mồi với đường ống hút của bơm và lắp đặt van một chiều ở đầu ra của bể mồi.
- Nếu cao độ ống hút đặt thấp hơn mực nước trong bể chứa thì không cần bể mồi.
+ Lắp đặt đồng hồ đo áp ở đầu ống đẩy để kiểm tra áp lực trong ống đẩy.
+ Đối với trường hợp bơm nước cấp nước đến trực tiếp thiết bị. Ta cần có bình tích áp để đảm bảo duy trì áp lực trong đường ống và tránh tình trạng bơm phải hoạt động liên tục.
+ Đối với hệ thống bơm gia đình. Chú ý lắp đặt thêm khớp nối (union) để dễ tháo lắp và sửa chữa máy bơm.
+ Máy bơm phải đặt trên bệ móng cao hơn mặt nền nhà tối thiểu là 0.2m.
+ Khoảng cách cho phép nhỏ nhất giữa các thiết bị đặt trong phòng bơm
- Từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà và khoảng cách giữa các móng là 70mm
- Từ cạnh bệ máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện là 1000mm
- Khi đường kính ống đẩy từ 100mm cho phép đặt máy bơm dọc tường và cách nhà không cần có lối đi giữa máy bơm và tường, nhưng không nhỏ hơn 200mm tính từ móng nhà đến bệ.
- Cho phép đặt hai máy bơm trên một bệ móng mà không cần bố trí lối đi lại giữa chúng. Nhưng xung quanh móng phải chừa lối đi không nhỏ hơn 700mm