1. Kỹ thuật: ống luôn có nước-ống đen, ống khô, âm đất-kẽmchào anh chị em.
có thể tư vấn giúp mình trong hệ thống chữa cháy thì nên dùng loại ống nào ah
trả lời chi tiết đi anh Vân ơi...1. Kỹ thuật: ống luôn có nước-ống đen, ống khô, âm đất-kẽm
2. Kinh tế....
Bác Long Vu có thể nói rõ đấy là tiêu chuẩn nào ko ạ, cho mọi người tham khảo với
thường thì bên em cấp ống cho hệ thống pccc thì họ dùng ống hàn tùy vào yêu cầu họ lấy ống hàn đen hay ống kẽm . bác hỏi tiêu chuẩn em xin trả lời , : tiêu chuẩn - PHỤ THUỘC NHÀ SẢN XUẤTBác Long Vu có thể nói rõ đấy là tiêu chuẩn nào ko ạ, cho mọi người tham khảo với
thường thì bên em cấp ống cho hệ thống pccc thì họ dùng ống hàn tùy vào yêu cầu họ lấy ống hàn đen hay ống kẽm . bác hỏi tiêu chuẩn em xin trả lời , : tiêu chuẩn - PHỤ THUỘC NHÀ SẢN XUẤT
Tiêu chuẩn Anh (BS) Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc (KS) Tiêu chuẩn của viện dầu khí Mỹ (API) Tiêu chuẩn Mỹ (ASTM) Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật (JIS) Tiêu chuẩn Đức (DIN)
VÍ DỤ ỐNG HÒA PHÁT THEO TIÊU CHUẨN BS 1387/1985
CÓ TIÊU CHUẨN VỀ BẮT BUỘC SỬ DỤNG CÁI ĐÓ KHÔNG HAY THEO KINH NGHIỆM . CHO XIN CÁI QUY ĐỊNH BẮT BUỘC KHI NÀO DÙNG ỐNG KẼM , KHI NÀO DUNG FOONGS ĐEN VỚI ẠNgười ta đang nói về tiêu chuẩn sử dụng ống thép đen hay thép tráng kẽm chứ không phải tiêu chuẩn sản xuất ống thép.
CÓ TIÊU CHUẨN VỀ BẮT BUỘC SỬ DỤNG CÁI ĐÓ KHÔNG HAY THEO KINH NGHIỆM . CHO XIN CÁI QUY ĐỊNH BẮT BUỘC KHI NÀO DÙNG ỐNG KẼM , KHI NÀO DUNG FOONGS ĐEN VỚI Ạ
ĐÂY LÀ TRANG CỘNG ĐỒNG MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ ĐƯA RA Ý KIẾN MÀ , BÁC NÓI AI BAY RA RỒI BAY VÀO GÌ NẶNG LỜI NHAU VẬY . THÌ MỌI NGƯỜI ĐANG NÓI ĐẾN TIÊU CHUẨN , NÓI ĐÚNG RA CHẲNG CÓ CÁI TIÊU CHUẨN NÀO QUY DỊNH DÙNG ỐNG CỨU HỎA PHẢI DÙNG ỐNG KẼM HAY PHẢI DÙNG ỐNG ĐEN CẢ, NẾU CÓ PHẢI NÓI LÀ "" QUY ĐỊNH "" CÒN NÓI ĐẾN TIÊU CHUẨN THÌ CHỈ TIÊU CHUẨN CÁC NHÀ SẢN XUẤT THÔI MỚI ĐÚNG CHỨ , EM CHỈ LÀ Ý KIẾM ĐÓNG GÓP THÔI, EM ĐÂU CÓ Ý CHÂM TRỌC GÌ ĐÂU , HE HE CÓ GÌ SAI CHO XIN LỖI NHÉMình ko rõ là có tiêu chuẩn nào hay không. Bài trước nữa thì mình cũng phân tích theo 2 hướng kinh tế & kỹ thuật.
Và hiện tại trong topic này đang trao đổi thảo luận xem ai có tiêu chuẩn bắt buộc sử dụng hay không ? Và mọi người vẫn chưa có bài nào khẳng định là có tiêu chuẩn cả. OK ?
Trong khi đó bạn bay vào và quăng 1 đống tiêu chuẩn chế tạo ống. Hơi lạc đề 1 chút, đúng không ?
ĐÂY LÀ TRANG CỘNG ĐỒNG MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ ĐƯA RA Ý KIẾN MÀ , BÁC NÓI AI BAY RA RỒI BAY VÀO GÌ NẶNG LỜI NHAU VẬY . THÌ MỌI NGƯỜI ĐANG NÓI ĐẾN TIÊU CHUẨN , NÓI ĐÚNG RA CHẲNG CÓ CÁI TIÊU CHUẨN NÀO QUY DỊNH DÙNG ỐNG CỨU HỎA PHẢI DÙNG ỐNG KẼM HAY PHẢI DÙNG ỐNG ĐEN CẢ, NẾU CÓ PHẢI NÓI LÀ "" QUY ĐỊNH "" CÒN NÓI ĐẾN TIÊU CHUẨN THÌ CHỈ TIÊU CHUẨN CÁC NHÀ SẢN XUẤT THÔI MỚI ĐÚNG CHỨ , EM CHỈ LÀ Ý KIẾM ĐÓNG GÓP THÔI, EM ĐÂU CÓ Ý CHÂM TRỌC GÌ ĐÂU , HE HE CÓ GÌ SAI CHO XIN LỖI NHÉ
Tên tiêu chuẩn mà bác trích dẫn là gì thế bác?các cao thủ đâu hết rồi. Cho xin thêm 1 ít ý kiến đi
"shall be" e nghĩ là "phải được" (bắt buộc) chứ bác.Diễn đàn góp ý thôi mà. Thôi quay trở lại chủ đề chính.
Theo NFPA15, Mục Pipe & Tubes thì nó có ghi như sau :
- Steel pipe used in manual and open systems shall be galvanized on its internal and external surfaces.
- Water-filled steel piping shall be permitted to be black steel.
Theo mình nghĩ thì nó vẫn ghi theo kiểu "shall be used" - "nên dùng" mà thôi.
Còn theo cái hình bạn "long vu" post lên thì mình nghĩ nó cũng ghi là "should be used" chứ không phải là "must be used". Nên mình nghĩ hình ảnh bạn đưa lên cũng chỉ dùng để tham khảo chứ ko phải bắt buộc.