Xét về tuần tự tính toán, cần tính từ các phụ tải (Final Load) tính lên trạm. Do đó bạn sử dụng từ bảng 9 ngược lên. Trong đó:
+ Bảng 9 - Kđt theo chức năng mạch để tính toán P của từng nhóm phụ tải, sau đó dùng tính toán Ptt tủ cấp điện cuối (Final DB).
+ Bảng 8 - Kđt theo số mạch, sau khi tính ở bảng 9 dựa theo số mạch để tính Kđt cho toàn bộ tủ Final DB.
+ Tiếp đến tính các tủ phân phối trung gian trong lưới thì chủ yếu dùng bảng 9.
+ Còn bảng 4 - Kđt cho theo số hộ chung cư, thì sau khi tính toán được Ptt của mỗi căn hộ như ở trên thì bạn tính các tủ tầng cấp tới các căn hộ mới dùng bảng này. Và tính tiếp các tủ khác (nếu có) cấp tiếp tới các tủ tầng.
Tiêu chuẩn thì không bao quát hết các tình huống thực tế nên việc sử dụng các hệ số cũng cần sự linh hoạt khi gặp trường hợp bất thường.
Ví dụ 1 tủ cấp nguồn tới nhiều mạch mà có số ít mạch có công suất rất lớn so với các mạch còn lại thì cần xem xét loại phụ tải để đưa ra Kđt hợp lý. Ví dụ: tủ có 4 mạch công suất (250 + 5 + 12 + 3)=270kW. Bạn không thể dùng Kđt = 0.8 với 4 mạch từ bảng 8. Vì khi đó Ptt = 0.8*270 = 216 kW lại nhỏ hơn nhánh 250kW. Khi gặp trường hợp này chủ động nâng Kđt lên do sự có mặt của mạch CS lớn (0.9 0.95 thậm chí 1.0).
Cuối cùng, áp dụng T/c vẫn cần kinh nghiệm và sự hiểu biết về hoặt động các loại phụ tải điện. Nên bạn làm từ dự án đơn giản nhất để nắm đc ý nghĩa tiêu chuẩn trước. Khi đó bạn sẽ sử dụng các hệ số 1 cách hợp lý.
Thân!