Cần giúp Phin lọc

Ðề: Phin lọc

phin lọc thì có gì mà cấu tạo hả bác
nó chỉ là cái lưới lọc ấy mà, đương nhiên là lưới đồng hoặc inox. còn phil tủ lạnh có thêm hạt chống ẩm thôi.
tuy nhiên bây giờ phil của đhkk trung tâm cũng có hạt chống ẩm nữa đó.
lắp ráp phil thì cũng đơn giản, hoặc vặn rắc-co, hoặc hàn hơi, tuỳ loại máy.
bác cứ coi như lắp thêm cái lưới lọc vào ống thôi mà
 
Ðề: Phin lọc

phin lọc thì có gì mà cấu tạo hả bác
nó chỉ là cái lưới lọc ấy mà, đương nhiên là lưới đồng hoặc inox. còn phil tủ lạnh có thêm hạt chống ẩm thôi.
tuy nhiên bây giờ phil của đhkk trung tâm cũng có hạt chống ẩm nữa đó.
lắp ráp phil thì cũng đơn giản, hoặc vặn rắc-co, hoặc hàn hơi, tuỳ loại máy.
bác cứ coi như lắp thêm cái lưới lọc vào ống thôi mà
X(ai nói bác la phin loc thì đơn giản bác có bao giờ tính đến lưu lượng qua phin lọc chưa phin loc chia ra nhiều loại ví dụ loc tính hiếu suất cao, lọc sạch, loc thẩm thấu, lọc thông thường ... sao pác có thể nói là phin loc chỉ là phin lọc ngoài ra nó còn có các tiêu chuẩn cho từng loại phin về vận tốc lưu lượng tổn thất áp suất và trở suất ban đầu nữa chứ:-tMà với dhkk thi tổn thất áp suất tính trên đầu ra đầu vào của các miệng hút và miệng thổi nếu không tính kỹ theo kỹ thuật thì chỉ có chuyển ngành khác ma hoc pac ah:))
pác lên xem lại người ta đang hỏi gì chư trả lời thế này con nit no cũng làm được 2=2 phin lọc dùng để lọc pó hand
 
Ðề: Phin lọc

X(ai nói bác la phin loc thì đơn giản bác có bao giờ tính đến lưu lượng qua phin lọc chưa phin loc chia ra nhiều loại ví dụ loc tính hiếu suất cao, lọc sạch, loc thẩm thấu, lọc thông thường ... sao pác có thể nói là phin loc chỉ là phin lọc ngoài ra nó còn có các tiêu chuẩn cho từng loại phin về vận tốc lưu lượng tổn thất áp suất và trở suất ban đầu nữa chứ:-tMà với dhkk thi tổn thất áp suất tính trên đầu ra đầu vào của các miệng hút và miệng thổi nếu không tính kỹ theo kỹ thuật thì chỉ có chuyển ngành khác ma hoc pac ah:))
pác lên xem lại người ta đang hỏi gì chư trả lời thế này con nit no cũng làm được 2=2 phin lọc dùng để lọc pó hand

phin nó có tiêu chuẩn rồi bác à
bác cần thay cho máy nào cứ theo chuẩn máy đấy. có phải là viện nghiên cứu để chế ra loại mới đâu mà phải nghĩ cho mệt đầu.
nếu có bác nào đặt v/đ tạo ra loại phin mới, lúc đó có nhiều cái để tính lắm, không chỉ như bác kể ra đâu.
 
Ðề: Phin lọc

phin lọc thì có gì mà cấu tạo hả bác
nó chỉ là cái lưới lọc ấy mà, đương nhiên là lưới đồng hoặc inox. còn phil tủ lạnh có thêm hạt chống ẩm thôi.
tuy nhiên bây giờ phil của đhkk trung tâm cũng có hạt chống ẩm nữa đó.
lắp ráp phil thì cũng đơn giản, hoặc vặn rắc-co, hoặc hàn hơi, tuỳ loại máy.
bác cứ coi như lắp thêm cái lưới lọc vào ống thôi mà

Hic! Thank các bác đã tranh luận sôi nổi về đề tài này. Nghe bác mô tả tháy nó giống cái phin Cafe wá (Đang thèm cafe :-O)
Bác nào còn có những ý kiến hay hơn thì post lên cho anh em học hỏi nha.
 
Ðề: Phin lọc

Hic! Thank các bác đã tranh luận sôi nổi về đề tài này. Nghe bác mô tả tháy nó giống cái phin Cafe wá (Đang thèm cafe :-O)
Bác nào còn có những ý kiến hay hơn thì post lên cho anh em học hỏi nha.

bác có ca phê send cho em 1 ly nhá, em cũng đang thèm.
tuy vậy, cái phin này mà pha cà phê thì ác lắm, nước ra sẽ trong veo mà vẫn có mùi cà phê.
có lần em rách việc bổ thử con phin đhkk trung tâm to bằng bắp chân ra coi, thấy nó có cục sứ xốp to tướng, giống loại sứ của máy lọc nước ấy. cái này mà pha ca phê nhỉ ....
 
Ðề: Phin lọc

phin loc dung cho he thong lanh hay la he thong dieu hoa khong khi?neu phin loc dung cho he thong dhkk thi rat phuc tap ve cach tinh toan va cung nhu lua chon.phai tinh toi ca ton that.con mau ma nntn thi ban tai câtlogue cua càmil ve ma tham khao
 
Ðề: Phin lọc

Có Pro nào rành về Phin lọc ko vạy? Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hắn ntn vậy?
Nếu bạn có nhu cầu về Filter cho phòng sạch thì liên hệ với tớ, bên tớ đại diện cung cấp phin lọc hiệu Camfil Farr tại VN. Bên mình cung cấp cho rất nhiều dự án về Dược phẩm tại VN. Mình có tất cả các tài liệu về Filter cho phòng sạch, bạn cứ LH mình sẽ gởi cho bạn

Thành - 0902111949
 
Ðề: Phin lọc

Theo mình thì Phin ko đơn giản như cac pác nghĩ đâu.
Nó phụ thuộc rất nhiều vào yêu cầu về chất lượng không khí mà chủ yếu la độ sạch.
 
Ðề: Phin lọc

phin lọc thì có gì mà cấu tạo hả bác
nó chỉ là cái lưới lọc ấy mà, đương nhiên là lưới đồng hoặc inox. còn phil tủ lạnh có thêm hạt chống ẩm thôi.
tuy nhiên bây giờ phil của đhkk trung tâm cũng có hạt chống ẩm nữa đó.
lắp ráp phil thì cũng đơn giản, hoặc vặn rắc-co, hoặc hàn hơi, tuỳ loại máy.
bác cứ coi như lắp thêm cái lưới lọc vào ống thôi mà

Bác Đoquan này ko biết tí gì về lọc, vậy mà cũng phát biểu lung tung. Mình ko biết lại còn dẫn dắt người khác ko biết theo, quả là tai hại tai hại...
 
Ðề: Phin lọc

Bác Đoquan này ko biết tí gì về lọc, vậy mà cũng phát biểu lung tung. Mình ko biết lại còn dẫn dắt người khác ko biết theo, quả là tai hại tai hại...

Có lẻ bác Doquan đang nói về cái phin lọc trên đường ống gas lạnh chứ không phải lọc trên đường ống gió. Tại đề bài nói không rõ thôi mà.
 
Ðề: Phin lọc

Theo mình thì Phin ko đơn giản như cac pác nghĩ đâu.
Nó phụ thuộc rất nhiều vào yêu cầu về chất lượng không khí mà chủ yếu la độ sạch.

phin lọc chỉ dùng để lọc cặn bẩn để khỏi bị nghẹt khi vào ống mao mà thôi , cấu tạo thi chỉ có tấm lưới lọc hoặc ở tủ lạnh thì có các hạt hút ẩm thôi .:D
 
Ðề: Phin lọc

Camfil Farr


Thành tải một số tài liệu về "phin lọc không khí cho phòng sạch, hiệu Camfil Farr. Hy vong số tài liệu này sẽ giúp uch được cho các Bác

Bác nào có nhu cầu báo giá vui lòng liên hệ với Thành

Thanks
Thành 0947 29 59 89
[email protected]
www.camfilfarr.com.vn
 

Đính kèm

  • Catalogue Camfil Farr 2010.pdf
    7.4 MB · Xem: 140
  • CleanRoomFiltersAGuide.pdf
    4.1 MB · Xem: 102
Ðề: Phin lọc

Mình xin gởi một số tài liệu bàn luận về tiêu chuẩn EN779 (cho loc thô và thứ cấp) và EN 1822 (Cho lọc HEPA) để các bác tham khảo.

Nếu các bác nào cần thêm tài liệu về phòng sạch và phin lọc xin liên hệ

Vũ Văn Bốn:
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN & XÂY DỰNG 27
- Địa chỉ: 340 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM
- Điện thọai: 08- 62568451, Fax: 08- 3592 4473, Email: [email protected],
 

Đính kèm

  • Quick Selection guide.pdf
    170.6 KB · Xem: 99
  • Filter Engineering page 98-101.pdf
    153 KB · Xem: 96
  • EN779.pdf
    1.6 MB · Xem: 95
  • HEPA cleanroom filter testing.pdf
    140.9 KB · Xem: 106
  • Filter standard conversion.pdf
    89.1 KB · Xem: 83
Ðề: Phin lọc

Gửi các Pro

Filter Cấu tạo thì chủ yếu là bao gồm các thanh phần như sau:

Media : thường là Bông sợi thủy tỉnh tổng hợp, chất liệu media ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng Filter.
khung của Filter : thường là khung nhôm, khung tôn tráng kém, một số có cả khung gô ( với Hepa ) khung giấy ( Pre Filter)

Tốc độ gió và trở lực của filter phụ thuộc vào độ dày cũng như cấu tạo của Filter, thường thì nhà sản xuất họ đưa ra theo quy chuẩn rùi, bác không phải tính làm gì cho mệt cả

Bác muốn mua hoặc hiểu rõ hơn thì liên hệ với em

DT : 0987 353 295
 