Phương pháp đo lưu lượng không khí qua dàn lạnh treo tường và và lưu lượng nước giải nhiệt của AHU

Dạ mấy anh chị cho em hỏi là dùng những phương pháp nào để đo vậy ạ. Em cảm ơn !
1. Dàn lạnh treo tường chỉ phục vụ mục đích tiện nghi nên cũng không ai đo làm gì, nếu đo cũng rất khó khăn vì cần làm một đường ống gió tiêu chuẩn để hướng dòng ra thiết bị đo --> nếu không thực sự cần thiết thì không nên đo.
2. Đo lưu lượng nước trong đường ống thì có thể dùng bộ đo lưu lượng kiểu siêu âm (ultrasonic flow meter) , lắp trên bề mặt ống để đo. Yêu cầu phải có một đoạn ống thẳng đủ dài theo tiêu chuẩn của thiết bị (thường là 10D trước máy và 5D sau máy theo chiều dòng chảy).
1710820376552.png
1710820478063.png
 
1. Dàn lạnh treo tường chỉ phục vụ mục đích tiện nghi nên cũng không ai đo làm gì, nếu đo cũng rất khó khăn vì cần làm một đường ống gió tiêu chuẩn để hướng dòng ra thiết bị đo --> nếu không thực sự cần thiết thì không nên đo.
2. Đo lưu lượng nước trong đường ống thì có thể dùng bộ đo lưu lượng kiểu siêu âm (ultrasonic flow meter) , lắp trên bề mặt ống để đo. Yêu cầu phải có một đoạn ống thẳng đủ dài theo tiêu chuẩn của thiết bị (thường là 10D trước máy và 5D sau máy theo chiều dòng chảy).
View attachment 50900View attachment 50901
Dạ tại em còn đang đi học nên thầy cho chủ đề báo cáo đo cái dàn lạnh treo tường, mà nghe anh nói vậy em thấy cũng hơi mệt, có cách nào khác để đo không vậy anh =((
 
1. Dàn lạnh treo tường chỉ phục vụ mục đích tiện nghi nên cũng không ai đo làm gì, nếu đo cũng rất khó khăn vì cần làm một đường ống gió tiêu chuẩn để hướng dòng ra thiết bị đo --> nếu không thực sự cần thiết thì không nên đo.
2. Đo lưu lượng nước trong đường ống thì có thể dùng bộ đo lưu lượng kiểu siêu âm (ultrasonic flow meter) , lắp trên bề mặt ống để đo. Yêu cầu phải có một đoạn ống thẳng đủ dài theo tiêu chuẩn của thiết bị (thường là 10D trước máy và 5D sau máy theo chiều dòng chảy).
View attachment 50900View attachment 50901
Dạ em cảm ơn anh ạ
 
Dạ tại em còn đang đi học nên thầy cho chủ đề báo cáo đo cái dàn lạnh treo tường, mà nghe anh nói vậy em thấy cũng hơi mệt, có cách nào khác để đo không vậy anh =((

E nên xem thông số lưu lượng gió của model điều hòa và so sánh với phương pháp đo vận tốc gió đầu ra x tiết diện cửa ra xem sao. Nếu k cần quá chính xác
 
Dạ tại em còn đang đi học nên thầy cho chủ đề báo cáo đo cái dàn lạnh treo tường, mà nghe anh nói vậy em thấy cũng hơi mệt, có cách nào khác để đo không vậy anh =((
Còn 1 cách nữa. Rất chính xác. Cách này các Hãng chế tạo Dàn lạnh vẫn làm để kiểm tra các Thông số Sản phẩm (không chỉ Lưu lượng gió) sau khi chế tạo (mình đã được có dịp đi tham quan ở Nhà máy bên Thái-lan). Chỉ kể ra để chúng ta tham khảo thôi chứ không có điều kiện làm.
Đó là đo Công suất Nhiệt ẩm Q của Dàn vận hành trong (1 KG Phòng kín có cách nhiệt thật tuyệt đối), vận hành 1 khoảng Thời gian ấn định nào đó 1 giờ chẳng hạn. Sau khi vận hành 1 giờ sẽ đo sự thay đổi của các Thông số Trạng thái Nhiệt độ và Độ ẩm để từ đó ngoại suy ra Lượng thay đổi về Enthalpy I - cũng có nghĩa là suy ra Lượng Năng lượng E= Q.t mà Dàn lạnh đã trao đổi với Không khí Phòng (kín). Đến đây thì các Bạn có thể dễ dàng ngoại suy ra Lưu lượng gió hiệu dụng (có trao đổi Nhiệt Ẩm) của Dàn G= Q/delta I rồi phải không? Lý thuyết là vậy, nhưng để Đầu tư trang bị 1
Air Balancing - Air Diffuser Flow Measuremant.jpg
Phòng (vi khí hậu) với đủ các Dụng cụ đo chính xác để thử nghiệm Dàn lạnh lại là cả 1 Vấn đề!
Thôi thì, với hoàn cảnh của ta, hãy tạm tham khảo cái cách (tạm gần đúng) mà Bạn mmq đã trình bày: đó là tập trung toàn bộ Dòng KK của Dàn lạnh (nếu có thể) vào 1 ống gió rồi đưa ra 1 họng/miệng gió mà đo tốc độ gió rồi ngoại suy ra Lưu lượng.
Còn trên thực tế Công tác đi đo Lưu lượng gió chính xác của 1 miệng gió (1 công đoạn trong Công tác TC Hệ thống ĐHKK), thì người ta dùng Công cụ phễu đo chuyên dụng kèm với Đồng hồ hiển thị số đo không dây. Cũng tiền cỡ vài ngàn đô cả!
Bạn tham khảo nhé
 
Còn 1 cách nữa. Rất chính xác. Cách này các Hãng chế tạo Dàn lạnh vẫn làm để kiểm tra các Thông số Sản phẩm (không chỉ Lưu lượng gió) sau khi chế tạo (mình đã được có dịp đi tham quan ở Nhà máy bên Thái-lan). Chỉ kể ra để chúng ta tham khảo thôi chứ không có điều kiện làm.
Đó là đo Công suất Nhiệt ẩm Q của Dàn vận hành trong (1 KG Phòng kín có cách nhiệt thật tuyệt đối), vận hành 1 khoảng Thời gian ấn định nào đó 1 giờ chẳng hạn. Sau khi vận hành 1 giờ sẽ đo sự thay đổi của các Thông số Trạng thái Nhiệt độ và Độ ẩm để từ đó ngoại suy ra Lượng thay đổi về Enthalpy I - cũng có nghĩa là suy ra Lượng Năng lượng E= Q.t mà Dàn lạnh đã trao đổi với Không khí Phòng (kín). Đến đây thì các Bạn có thể dễ dàng ngoại suy ra Lưu lượng gió hiệu dụng (có trao đổi Nhiệt Ẩm) của Dàn G= Q/delta I rồi phải không? Lý thuyết là vậy, nhưng để Đầu tư trang bị 1 View attachment 51112Phòng (vi khí hậu) với đủ các Dụng cụ đo chính xác để thử nghiệm Dàn lạnh lại là cả 1 Vấn đề!
Thôi thì, với hoàn cảnh của ta, hãy tạm tham khảo cái cách (tạm gần đúng) mà Bạn mmq đã trình bày: đó là tập trung toàn bộ Dòng KK của Dàn lạnh (nếu có thể) vào 1 ống gió rồi đưa ra 1 họng/miệng gió mà đo tốc độ gió rồi ngoại suy ra Lưu lượng.
Còn trên thực tế Công tác đi đo Lưu lượng gió chính xác của 1 miệng gió (1 công đoạn trong Công tác TC Hệ thống ĐHKK), thì người ta dùng Công cụ phễu đo chuyên dụng kèm với Đồng hồ hiển thị số đo không dây. Cũng tiền cỡ vài ngàn đô cả!
Bạn tham khảo nhé
Dạ làm sao để đo công suất nhiệt ẩm vậy ạ
 