Dân Dụng Quạt dàn lạnh bị quá nhiệt

dechec9

Thành Viên [LV 0]
Chào các bác.
Cái điều hoà nhà e chạy 1 lúc thì ngắt báo lỗi, e kiểm tra thì thấy cục motor dàn lạnh rất nóng (sờ vào rút tay ra luôn). để nó nguội thì lại bật được nhưng nó lại nóng, relay nhiệt lại ngắt (được khoảng 1 tiếng).
e kiểm tra tụ thì vẫn bth. tụ zin nó 7mF e thử thay con 2,2 vào thấy vẫn nóng. E đã kiểm tra trục bi, ko phải do ma sát mà nóng chỉ do cuộn dây. Tốc độ quạt vẫn ok.
Con motor này e thấy có 6 dây trong đó 3 dây cấp nguồn + tụ ngâm. 3 dây khác vào mạch giám sát tốc độ. ( điều tốc bằng xung thì phải @@ )

bác nào rành vụ này chỉ e tại sao nó nóng và cách khắc phục với.

Thanks các bác!
 
Back
Bên trên