Một vài thông tin sau giúp các bạn :
Ví dụ 1 văn phòng cần làm lạnh trong 8 giờ với công suất lạnh là 1,000kWr.
Như vậy 1 ngày ta cần : 8 x 1,000kWR = 8,000 kWrh.
Truyền thống : đặt chiller 1,000kWr. hoạt động 8h/ngày.
Hệ thống tích trữ : chỉ cần chiller 600kWr*8h=4,800kWrh ban ngày cộng với 400kW*8h=3,200kWrh chạy ban đêm (do chiller chạy nhiệt độ âm sẽ giảm công suất lạnh và tui cũng bỏ qua 1% tổn thất nhiệt)
Tổng cộng ta cũng đáp ứng được 8,000kWh cho 1 ngày
Vậy ta có thể trả lời cho câu hỏi trên
Tiết kiệm trực tiếp :
1. Giảm đầu tư cho chiller / nâng cao suất sử dụng.
2. Giảm diện tích phòng máy, tháp, bơm, công suất điện củ biến thế....
3. Giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng.
Tiết kiệm gián tiếp :
1. Giảm công suất chiller => giảm hiệu ứng nhà kính
2. Không cần phải xây thêm nhiều nhà máy điện mới (do công suất phát ban đêm chỉ bằng 30~40% công suất hiện có).
3. Nâng cao hiệu suất hệ thống điện, cân bằng tải tiêu thụ giữa ngày và đêm.
Bit có bi nhiêu thôi, anh em bổ sung thêm nhé.
[email protected]
Ví dụ 1 văn phòng cần làm lạnh trong 8 giờ với công suất lạnh là 1,000kWr.
Như vậy 1 ngày ta cần : 8 x 1,000kWR = 8,000 kWrh.
Truyền thống : đặt chiller 1,000kWr. hoạt động 8h/ngày.
Hệ thống tích trữ : chỉ cần chiller 600kWr*8h=4,800kWrh ban ngày cộng với 400kW*8h=3,200kWrh chạy ban đêm (do chiller chạy nhiệt độ âm sẽ giảm công suất lạnh và tui cũng bỏ qua 1% tổn thất nhiệt)
Tổng cộng ta cũng đáp ứng được 8,000kWh cho 1 ngày
Vậy ta có thể trả lời cho câu hỏi trên
Tiết kiệm trực tiếp :
1. Giảm đầu tư cho chiller / nâng cao suất sử dụng.
2. Giảm diện tích phòng máy, tháp, bơm, công suất điện củ biến thế....
3. Giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng.
Tiết kiệm gián tiếp :
1. Giảm công suất chiller => giảm hiệu ứng nhà kính
2. Không cần phải xây thêm nhiều nhà máy điện mới (do công suất phát ban đêm chỉ bằng 30~40% công suất hiện có).
3. Nâng cao hiệu suất hệ thống điện, cân bằng tải tiêu thụ giữa ngày và đêm.
Bit có bi nhiêu thôi, anh em bổ sung thêm nhé.