Thảo luận Sơ đồ kết hợp DCU & AHU

tranhuytuong

Thành Viên [LV 5]
Hi cả nhà

Hiện tại mình đang có dự án có con máy DCU (Desiccant Coil Unit)
Theo sơ đồ nguyên lý thì nó 2 phần chính hoạt động độc lập nhau
Phần 1: Xử lý gió ngoài vào
Phần 2: Xử lý gió tiếp sau phần 1(mình đang hiểu là như thê)

Pro nào đã từng thi công hoặc thiết kế em này thì chỉ giáo giúp mình: như giải thích sơ đồ nguyên lý của em này, công năng của nó, và thường dùng cho cái gì....

Thanks
 

Đính kèm

  • Mechanical Drawing.pdf
    780.6 KB · Xem: 277
Sơ đồ này thường dùng cho các phòng sạch yêu cầu độ ẩm thấp (<40% như p.trộn cao tốc, phòng vô nang,..) DCU mà bạn khoanh đỏ là nó xử lý ẩm dùng steam để trở thành không khí khô trước khi vào AHU, nếu không có em này phía trước xử lý thì em AHU phía sau to chà bá lửa.
 
Sơ đồ này thường dùng cho các phòng sạch yêu cầu độ ẩm thấp (<40% như p.trộn cao tốc, phòng vô nang,..) DCU mà bạn khoanh đỏ là nó xử lý ẩm dùng steam để trở thành không khí khô trước khi vào AHU, nếu không có em này phía trước xử lý thì em AHU phía sau to chà bá lửa.
Có nghĩa là thay vì làm 1 con AHU to vật vã thì sẽ tách riêng thành 2 em này chỉ có điều không biết 2 cách này thì giá cả thế nào nhỉ! mà pro có cái thiết kế cụ thể hay hình ảnh gì ko show cho ae học hoit chút
 
Có nghĩa là thay vì làm 1 con AHU to vật vã thì sẽ tách riêng thành 2 em này chỉ có điều không biết 2 cách này thì giá cả thế nào nhỉ! mà pro có cái thiết kế cụ thể hay hình ảnh gì ko show cho ae học hoit chút
Chào bạn
Mình có xem qua bản vẽ của bạn. Mình thấy phần bạn khoanh đỏ thực chất là 1 khối xử lý không khí tươi sơ bộ PAU có định hướng có mục đích xử lý khử ẩm và ổn định không khí.
Có một số ý muốn trao đổi thêm với bạn nhưng không biết sao mình không Copy lên được. Xin gửi thành file kèm riêng lên vậy. Có gì các bạn góp ý thêm nhe.
 

Đính kèm

  • Trao đổi về Bản vẽ Thiết kế Khối xử lý Gió tươi cho Hệ ĐHKK Phòng sạch.docx
    11.7 KB · Xem: 169
Chào bạn
Mình có xem qua bản vẽ của bạn. Mình thấy phần bạn khoanh đỏ thực chất là 1 khối xử lý không khí tươi sơ bộ PAU có định hướng có mục đích xử lý khử ẩm và ổn định không khí.
Có một số ý muốn trao đổi thêm với bạn nhưng không biết sao mình không Copy lên được. Xin gửi thành file kèm riêng lên vậy. Có gì các bạn góp ý thêm nhe.
Thanks Pro @alone160162 đã giải thích khá chi tiết về nguyên lý hoạt động em DCU này, đây chính là con DCU V1 đấy chỉ là có chút sai sót về tên thôi,
Mà pro có hình ảnh gì về nó ko share ae xem chút, mình chưa chiến em này lần nào
 
Dự án này bên mình có biết, bên Munters cũng có dòng HCU nguyên lý cũng tương tự như trong bản vẽ, đã từng lắp cho nhà máy Amway ở bên khu công nghiệp VSIP II, tuy nhiên điều kiện phòng này có độ ẩm rất thấp 22oC/28% R.H (dp = 2.7oC) nên chỉ có thể sử dụng máy hút ẩm DHU độc lập kết hợp với AHU làm lạnh sơ bộ. Tuy nhiên có điều mình không hiểu ở spec này là tại sao độ ẩm ra khỏi Desiccant Unit (22.17 g/kg) lại cao hơn đầu vào (7.66 g/kg)
upload_2017-1-18_18-47-34.png

Nguyên lý của hệ thống này cũng khá đơn giản : GIÓ TƯƠI ==> TÁCH ẨM NGƯNG TỤ BẰNG COIL LẠNH ==> ROTOR HÚT ẨM ĐỂ TÁCH ẨM SAU ==> AHU ĐỂ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ ==> CẤP VÀO PHÒNG

Nguyên lý đẩy ẩm của DHU chủ yếu sử dụng nhiệt của điện trở, tuy nhiên nếu chủ đầu tư có sẵn steam thì có thể tận dụng nhiệt từ đó để tiết kiệm năng lượng.

HCU DRYCOOL :

Kiến thức hạn hẹp, hi vọng có thể giải đáp được phần nào cho bạn.
 
Cảm ơn các bác, mình cũng làm con dự án như bạn tran huy tuong, mình chỉ biết con DHU có tác dụng giống như 1 con PAC và có thể khử ẩm không khí ngoài. nhưng chưa tìm hiểu kỹ được nguyên lý của hệ này
Như trong video bác MuntersVN gửi theo m hiểu thì ( 32 oC, 50%) là KK ngoài , sau khi qua cooling coil lạnh làm khô xuống điểm (10oC, 100%) sau khí sấy tận dụng nhiệt lên điểm ( 20 oC, 32%) còn điểm ra ( 21 oC , 30%) thì là quá trình gì để được điểm đó?
Còn nữa ( 25oC, 55%) có phải là nguồn KK hồi từ phòng không ạ ?
thông số ( 42 oC, 21%) nhiệt có thể lấy ở đâu ạ ? phải chăng là qua bộ heater
Còn nhiệt độ (29 oC, 50% ) thì mình đoán là nhiệt sau khi trao đổi thải ra môi trường .
Nhìn sơ đồ hơi khó hiểu chút, bác chuyên sâu chỉ giúp em cái ạ
 
Chào bạn, từ điểm (20oC/32%) qua điểm (21oC/30%) chỉ là gia tăng nhiệt độ do dòng không khí di chuyển qua động cơ quạt.
Ở đây, gió hoàn nguyên (Reactivation Air) sẽ lấy từ phòng (25oC/55%), tuy nhiên trong thực tế ta sẽ lấy gió tươi từ môi trường (đỡ tốn nhiệt năng để gia nhiệt). Thông số (42oC/21%) là lượng gió hoàn nguyên nhận nhiệt từ cụm dàn ngưng tích hợp sẵn trong cụm HCU, cụm dàn ngưng này đi kèm với cụm dàn lạnh dùng làm lạnh sơ bộ được gắn ở đầu gió vào, thông thường ta sẽ xài điện trở cho cụm máy hút ẩm độc lập nhưng đây là 1 trong những tính năng tiết kiệm năng lượng mà phía Munters đã phát minh, từ đó máy tiêu thụ một lượng điện năng rất thấp. Cuối cùng thì gió hoàn nguyên qua rotor để làm bóc hơi lượng ẩm trong rotor và đẩy ra ngoài (29oC/50%).

Hi vọng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về sản phẩm này.
 
Dự án này bên mình có biết, bên Munters cũng có dòng HCU nguyên lý cũng tương tự như trong bản vẽ, đã từng lắp cho nhà máy Amway ở bên khu công nghiệp VSIP II, tuy nhiên điều kiện phòng này có độ ẩm rất thấp 22oC/28% R.H (dp = 2.7oC) nên chỉ có thể sử dụng máy hút ẩm DHU độc lập kết hợp với AHU làm lạnh sơ bộ. Tuy nhiên có điều mình không hiểu ở spec này là tại sao độ ẩm ra khỏi Desiccant Unit (22.17 g/kg) lại cao hơn đầu vào (7.66 g/kg)
View attachment 15896
Nguyên lý của hệ thống này cũng khá đơn giản : GIÓ TƯƠI ==> TÁCH ẨM NGƯNG TỤ BẰNG COIL LẠNH ==> ROTOR HÚT ẨM ĐỂ TÁCH ẨM SAU ==> AHU ĐỂ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ ==> CẤP VÀO PHÒNG

Nguyên lý đẩy ẩm của DHU chủ yếu sử dụng nhiệt của điện trở, tuy nhiên nếu chủ đầu tư có sẵn steam thì có thể tận dụng nhiệt từ đó để tiết kiệm năng lượng.

HCU DRYCOOL :

Kiến thức hạn hẹp, hi vọng có thể giải đáp được phần nào cho bạn.
Thanks bạn! cái này chắc phải check lại với bên kia đã
 
Chào bạn, từ điểm (20oC/32%) qua điểm (21oC/30%) chỉ là gia tăng nhiệt độ do dòng không khí di chuyển qua động cơ quạt.
Ở đây, gió hoàn nguyên (Reactivation Air) sẽ lấy từ phòng (25oC/55%), tuy nhiên trong thực tế ta sẽ lấy gió tươi từ môi trường (đỡ tốn nhiệt năng để gia nhiệt). Thông số (42oC/21%) là lượng gió hoàn nguyên nhận nhiệt từ cụm dàn ngưng tích hợp sẵn trong cụm HCU, cụm dàn ngưng này đi kèm với cụm dàn lạnh dùng làm lạnh sơ bộ được gắn ở đầu gió vào, thông thường ta sẽ xài điện trở cho cụm máy hút ẩm độc lập nhưng đây là 1 trong những tính năng tiết kiệm năng lượng mà phía Munters đã phát minh, từ đó máy tiêu thụ một lượng điện năng rất thấp. Cuối cùng thì gió hoàn nguyên qua rotor để làm bóc hơi lượng ẩm trong rotor và đẩy ra ngoài (29oC/50%).

Hi vọng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về sản phẩm này.
Ok cảm ơn về thông tin của anh
Munters trước m cũng liên hệ với bác David Vo hỏi giá về máy hút ẩm. hôm nay được biết bên bác có sản phẩm này nữa hi vọng dự án sau sẽ có cơ hội liên lạc lại.
 
Back
Bên trên