Ðề: Sơ đồ nguyên lý hệ thống chiller
Cám ơn anh đã trả lời giúp em câu hỏi trên.
Có phần này em vẫn thắc mắc muốn hỏi thêm anh:
1. Theo em biết, chiller thường được điều khiển theo cách lấy tín hiệu nhiệt độ nước lạnh hồi về để đóng cắt máy nén. Như vậy, Chiller sẽ được điều khiển công suất trên hệ gas mà thôi, vẫn duy trì lưu lượng nước không đổi đi qua nó (ngoại trừ mô hình sử dụng bơm nước biến tần). Điều em thắc mắc ở đây là cách đấu nối van điện từ On-Off (hoặc Modulating) 2 ngã nối tiếp với Chiller khi đóng (closed) sẽ khóa cắt dòng nước đi qua Chiller. Việc này có thể làm rối loạn hoạt động của Chiller hay không? Như vậy, cách điều khiển này có đúng nguyên tắc hay không?
2. Hoặc giả nếu muốn làm theo cách này thì cần phải phối hợp với máy nén của Chiller nghĩa là phải cài đặt cho ngưỡng nhiệt độ tác động của van điện từ này phải thấp hơn ngưỡng nhiệt độ cắt máy nén. Việc này có làm rắc rối thêm hệ thống điều khiển hay không?
Xin anh em trả lời giúp em về 2 câu hỏi trên.
3. Khi hệ thống nước đã chạy ổn định thì áp lực giữa hai đường ống cái cấp và hồi cũng sẽ có giá trị ổn định phù hợp với phụ tải lạnh của các FCU. Tuy nhiên, với cách mắc các van điện từ On-Off để đóng cắt đường nước cho từng Chiller như thế này cũng sẽ làm biến động các giá trị áp suất - và cả lưu lượng - giữa các nhánh đường ống này. Điều này rõ ràng không hề được mong muốn, chí ít cũng làm rối loạn hoạt động của van By-pass.
Vậy mục đích của việc gắn van điện từ On-Off nối tiếp với Chiller là để làm gì, hay là có lợi điểm gì?
4.Cách phối hợp đồng bộ hoạt động giữa các thành phần: van điện từ On-Off cho mỗi Chiller, van By-pass, số lượng các bơm nước lạnh hoạt động sẽ là như thế nào?
Em muốn được giải đáp được các vấn đề này để c thể lên yêu cầu cho việc thiết kế tủ điện điều khiển hệ thống.
Nhờ các anh em vui lòng giải đáp giúp.
Thanks.
Có lẽ bạn là KS. Điện chuyên về điều khiển thì phải, nên về vấn đề HVAC bạn chưa hiểu rỏ đôi khi điều khiển không chính xác, Bee xin được trình bày thêm để bạn dễ hiểu:
1. Việc điều khiển ON/OFF máy nén là nhiệm vụ của đơn vị cung cấp chiller thực hiện. Còn việc lắp thêm van Motorized ON/OFF là nhiệm vụ của người thiết kế hệ thống HVAC (van này chỉ dùng cho hệ thống có 2 cụm chiller trở lên) dùng cho việc tiết kiệm năng lượng và vận hành ổn định hệ thống. Như đã trình bày trên, Chiller có thể chạy ở chế độ tải lạnh vô cấp, do đó khi tải lạnh của hệ thống giảm xuống dưới 50% dẫn đến tình trạng mỗi Chiller chạy 50% công suất hoặc thấp hơn (hệ thống có 2 chiller), điều này dẫn đến vấn đề gì?
- Điện năng tiêu thụ cao hơn.
- Tuổi thọ Chiller giảm xuống do vận hành nhiều.
- Năng suất hệ thống giảm (do không tận dụng hết công suất lạnh).
Để giải quyết vấn đề này người thiết kế Hệ thống Chiller sẽ trang bị thêm cụm van ON/OFF vào đường nước ra của Chiller (chỉ dùng cho hệ thống có ống góp đường nước) có tác dụng như sau:
- Như bạn biết lưu lượng nước qua Chiller là không đổi.
- Lưu lượng của 1 bơm thường bằng lưu lượng qua 1 chiller.
- Khi dừng Chiller ta phải dừng luôn bơm nước cho Chiller đó.
Như vậy khi tải hệ thống giảm xuống dưới 50%, làm thế nào để biết được tải lạnh hệ thống hiện tại là bao nhiêu, hệ thống sẽ trang bị những thiết bị sau:
- Cảm biến đo nhiệt độ nước vào và ra khỏi hệ thống chiller. (delta t)
- Bộ lưu lượng nước (l/s)
- Bộ lập trình điều khiển DDC
- Theo công thức: kW (lạnh) = l/s * 4.187 * delta t
Khi biết được tải lạnh hệ thống giảm xuống dưới 50%, bộ lập trình xuất tín hiệu ra lệnh cắt 1 chiller, 1 bơm và đóng van motorize nước vào chiller đã dừng. Van motorize có tác dụng là không cho nước từ bơm còn lại đi qua chiller đã OFF, để đảm bảo lưu lượng đi qua chiller còn lại là không đổi.
2. Sau khi đọc mục 1 bạn sẽ hiểu mục 2.
3. Như đã trình bày trên, lưu lượng nước qua 1 Chiller bằng lưu lượng nước qua 1 bơm, tổng lưu lượng nước trong hệ thống bằng tổng lưu lượng của các bơm, nhưng áp suất trong hệ thống thì bằng áp suất của 1 bơm (các bơm nối song song) cột áp của bơm giống như điện áp (Vone) trong hệ thống điện, lưu lượng nước tương đương dòng điện (A) trong hệ điện. Do vậy độ sụt áp dùng tác động cho van Bypass không ảnh hưởng gì khi 1 hay 2 bơm chạy.
4. Sau khi đọc mục 1 bạn có thể hiểu vấn đề, nếu có gì thắc mắc bạn gởi mail mình trả lời rỏ hơn hoặc