Chào các bác, em đọc tcvn 7336 về hệ thống sprinkler có một số chỗ chưa được thông lắm, mong mọi người chỉ giáo.Mục 5.3.1.1có viết :
"Hệthống đường ống ướt phải được thiết kế sao cho số lượng sprinkler do một bộ van
khống chế(kể cả những vòi ở phần cuối nối thêm) không vượt quá số lượng như sau:
a) Đối với cơ sở nguy cơ cháy thấp: 500;
b) Đối với cơ sở có nguy cơ cháy trung bình và nguy cơ cháy cao (kể cả bất kỳ đầu
phun sprinkler nào của hệthống có nguy cơ cháy thấp): 1000. "
Giả sử 1 công trình có em bố trí 1000 đầu sprinkler. Nếu phân loại công trình đó là thấp thì phải dùng 2 van điều khiển, còn nếu e chọn nguy cơ cháy trung bình hoặc cao thì phải dùng 1 van điều khiển.Như vậy là nguy cơ cháy thấp lại phải tốn kém hơn về số van, về số ống đứng hơn là nguy cơ cháy trung bình hoặc cao. mặc dù cùng diện tích và số đầu sprinkler sử dụng ???? Liệu lập luận của em như trên có thiếu sót gì không, mong các bác cho ý kiến, cảm ơn.
"Hệthống đường ống ướt phải được thiết kế sao cho số lượng sprinkler do một bộ van
khống chế(kể cả những vòi ở phần cuối nối thêm) không vượt quá số lượng như sau:
a) Đối với cơ sở nguy cơ cháy thấp: 500;
b) Đối với cơ sở có nguy cơ cháy trung bình và nguy cơ cháy cao (kể cả bất kỳ đầu
phun sprinkler nào của hệthống có nguy cơ cháy thấp): 1000. "
Giả sử 1 công trình có em bố trí 1000 đầu sprinkler. Nếu phân loại công trình đó là thấp thì phải dùng 2 van điều khiển, còn nếu e chọn nguy cơ cháy trung bình hoặc cao thì phải dùng 1 van điều khiển.Như vậy là nguy cơ cháy thấp lại phải tốn kém hơn về số van, về số ống đứng hơn là nguy cơ cháy trung bình hoặc cao. mặc dù cùng diện tích và số đầu sprinkler sử dụng ???? Liệu lập luận của em như trên có thiếu sót gì không, mong các bác cho ý kiến, cảm ơn.