Thảo luận So sánh tiêu chuẩn testing lọc Phòng Sạch

mec_doan

Thành Viên [LV 0]
So sánh tiêu chuẩn testing lọc HEPA “EN 1822 vs IEST”

Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822 cho lọc “HEPA / ULPA” được chia ra làm 5 phần rõ ràng như sau:
1. Sự phân loại, đặc tính test và đánh dấu
2. Sản phẩm phun khói, thiết bị đo và những thông tin đếm phân tử
3. Testing trên mặt vật liệu lọc.
4. Xác định rò rỉ của lọc (scan method)
5. Xác định hiệu suất lọc.

Sự khác nhau giữ EN 1822 và IESTRecommended Practices

1. EN 1822 phân loại lọc với hiệu suất 99,95% (H13) và cao hơn_ cho tất cả các kiểu test (test hiệu suất và scan) ở MPPS ( 0.1- 0.2 µm).
Trong khi IEST RP ứng dụng test với 0.3 µm hoặc từ máy tạo khói DOP cho việc test hiệu suất và scan test_ với máy phun khói tính với đường kính trung bình về căn bản là lớn hơn 0.3 µm.

2. EN 1822 ứng dụng đếm hạt bụi trên bề mặt lọc được test với hiệu suất từ 99.95% trở lên.
Trong khi IEST ứng dụng đo bằng quang phổ cho việc xác định hiệu suất lọc. Trong nhiều trường hợp, cả đo bằng quang phổ và đếm bụi được ứng dụng cho scan test.

3. EN 1822 cho phép xác định hiệu suất bắt bụi của lọc dựa trên dữ liệu scan trong suốt thời gian test. Điều này mang đến một kết quả test ổn định.
Trong khi IEST yêu cầu chia ra hai kiểu test.

4. EN 1822 yêu cầu scan test cho tất cả các hiệu suất 99.95% trở lên.
Khác với các lọc theo tiêu chuẩn IEST. Một vài loại lọc chỉ yêu cầu test hiệu suất, một vài loại yêu cầu test rò rỉ và có khi yêu cầu cả test hiệu suất và scan test.

Bảng bên dưới so sanh giữa hai tiêu chuẩn này:
 

Đính kèm

  • EN1822 vs IEST .jpg
    EN1822 vs IEST .jpg
    91.3 KB · Xem: 103
Back
Bên trên